| [Раздел] | Тема обсуждения | Сортировать обсуждения по : |
Заголовки | Список с 481 511 541 571 <601> 631 ... | Автор вопроса | первой |
ответов/ смотрели | Автор последнего сообщения | дата ответа |
|
 |
| [СПЗ] | | Проектировщик_Игорь | 22.04.2024 0:09 | 0 / 447 | | |
| * * | Имеется П-образное 5-этажное жилое здание со встроенными коммерческими помещениями на 1-м этаже. Здание примыкает к другому и получается замкнутый двор. Один из подъездов был полностью выкуплен организацией и там сейчас медицинская клиника. В клинике есть |
=> | | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Проектировщик_Игорь | 21.04.2024 23:38 | 1 / 400 | Проектировщик_Игорь | 21.04.2024 23:40 | |
| * * | Нужна помощь, организация у нас маленькая, а ГИП загремел в больницу и он не на связи, так-то это его вопросы, я всего лишь доработчик и оформитель его идей.
Есть объект смонтированный еще до 123-ФЗ. Организации проектировавшей его АПС и СОУЭ вроде как |
=> | И вопрос номер 4.
Если можно надставить существующие шлейфы, то проектировать их по новым нормам с огнестойким кабелем или по старым, ведь весь объект сде | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Koui | 18.04.2024 15:39 | 21 / 1016 | СпециальнаяВО | 21.04.2024 3:51 | |
| * * | Ставим ли ИПР в тамбуре, ведущем на улицу? Очень простой вопрос, хочется очень простой ответ. Возможно, кто-то имеет какой-либо официальный комментарий на эту тему. Есть на эту тему даже 3 мнения!
1. п.6.6.27 СП 484 "ИПР следует устанавливать на пут |
=> | Может быть для вас так понятнее будет, ув. Koui:.
Зона защиты - это обособленная часть системы противопожарной защиты (СППЗ).
Это часть от целого. В | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Аларик | 09.04.2024 13:22 | 8 / 714 | Аларик | 20.04.2024 20:07 | |
| * * | Коллеги, верно ли утверждение, что при открытой двери - равно "Автоматика отключена" при нажатии УДП должен произойти пуск модулей (по окончанию задержки естественно)? |
=> | "По эду-пт также существует мнение что устройство не относится к УДП в т.ч. у представителей самого Рубежа."
На проводимых Рубежом выездных рекл | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Вечный_студент | 16.04.2024 8:53 | 2 / 512 | Tim_64 | 20.04.2024 17:20 | |
| * * | Доброго времени суток, коллеги.
Подскажите, есть ли норматив, запрещающий установку извещателей или оповещателей, например, на деревянный потолок и стену? |
=> | Добрый день! Только если в паспорте(руководстве и пр.) нет такой формулировки, например, как на ОПОП 1-R3, ОПОП 124-R3 "5.4 ОПОП следует устанавливать | |
 |  |
 |
| [Документация] | | newtrad | 01.04.2024 15:22 | 2 / 512 | Tim_64 | 20.04.2024 16:50 | |
| * * | Попробовал посчитать расход дымоудаления из коридора по разным программам, и у меня получается нестыковка для коридора высотой 3 м. Где-то ошибаюсь, вероятно, раньше не делал расчетов. Получается, что чем ТОЛЩЕ предельный слой дыма в коридоре (1,8 м), те |
=> | Попробуйте в программе "КВМ-Дым" | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Akinomori | 01.11.2023 21:36 | 41 / 2179 | saygak | 19.04.2024 20:29 | |
| * * | Коллеги! Есть такой вопрос. Проектировали кафе. Изначально там был тепловой пункт с запиткой от городских сетей. Авторского надзора не было. Потом заказчик вместо теплового пункта сделал встроенную газовую котельную. Какая-то конторка даже проект слепила. |
=> | Здравствуйте, коллеги. Пункт 6.9.5.2 СП 4.13130.2013 предписывает выделять встроенные котельные только противопожарными стенами 2-го типа. Следом в своде п | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Не мудрый | 19.04.2024 7:55 | 3 / 461 | Асашай | 19.04.2024 18:24 | |
| * * | Уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста. На территории города в лесопарковой зоне есть здание класса ФПО Ф1.2 объёмом 15 тыс. кубов. Оно оборудовано двумя пожарными водоёмами. В соответствии с 123-ФЗ, ст.68,п. 4. Допускается предусматривать наружное пр |
=> | Правила противопожарного режима в РФ
2(1). Руководитель организации обеспечивает эксплуатацию зданий, сооружений в
соответствии с требованиями Федерально | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Loginov3301 | 18.04.2024 9:10 | 12 / 1233 | Comfire | 19.04.2024 14:41 | |
| * * | Должны ли эскалаторы остоновится в случае сработки пожарной сигнализации |
=> | ===...он неработающий может использоваться как лестница второго типа? Или нет? Допустим он соответствуют по ширине и имеет отдельные ограждения с нормативн | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | 11cn4 | 18.04.2024 16:13 | 2 / 590 | newtrad | 19.04.2024 12:02 | |
| * * | Добрый день!
Подскажите допускается транзитная прокладка кабельных линий слаботочных систем (СПС, СПА, СОУЭ, СКС) через лифтовой холл (зону безопасности МГН)? |
=> | ЗБ должна быть незадымляемой, в том числе это касается размещения горючей нагрузки и источника зажигания внутри самой ЗБ. Лучше там ничего не размещать. Ли | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | dalexeus | 19.04.2024 11:23 | 0 / 334 | | |
| * * | Здравствуйте.
В табл. 6.1 СП 477 указаны требуемые пределы огнестойкости строительных конструкций высотных зданий, которые превышают пределы огнестойкости, указанные в табл. 21 №123-ФЗ для зданий I степени огнестойкости.
Какую степень огнестойкости в д |
=> | | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Асашай | 17.04.2024 20:00 | 6 / 568 | Крюгер | 18.04.2024 20:19 | |
| * * | Всем привет! Кто-нибудь может поделиться заключением ДНД на СТУ, где будет указано про превышение площади квартир на этаже секции более 550 кв. м? почта fireman36@mail.ru
Буду благодарен! |
=> | Как по мне, то этот вопрос решается расчетом рисков.
Но, видимо вам необходимы именно СТУ... | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | sqwer86 | 17.04.2024 10:52 | 14 / 617 | OlegD | 18.04.2024 13:59 | |
| * * | Добрый день. Подскажите если в стене сделать углубление на уровне от пола см 10-15, можно ли там без шкафа и подставки поставить огнетушитель? Не будет ли это нарушением? |
=> | == - в шкафах пожарных кранов в отдельной секции;==
Можно в нишу которая выше уровня пола установить ШП-О и в него разместить огнетушитель. Но хочу сказ | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Loginov3301 | 18.04.2024 3:06 | 5 / 557 | Loginov3301 | 18.04.2024 9:04 | |
| * * | Экскаваторы должны ли останавливаться в случае сработки пожарной сигнализации
Если да то каким документом это регламентируется ? Подскажите подалуйста |
=> | эскалаторы | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Не мудрый | 18.04.2024 7:56 | 2 / 415 | Не мудрый | 18.04.2024 8:14 | |
| * * | Доброго дня.Уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста, какой класс функциональной пожарной опасности будет у здания, где будут проживать детские и взрослые спортсмены на период соревнований. Здание в составе большого спортивного комплекса. ФЗ-123, Ст. 32 |
=> | Comfire ® спасибо, я так и предполагал... | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Не мудрый | 15.04.2024 8:45 | 15 / 769 | Не мудрый | 16.04.2024 17:26 | |
| * * | Доброго дня. Уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста, где прописано, что для здания дополнительного образования детей, общей площадью600 кв.м., высотой 2 этажа, без массового пребывания людей в обязательном порядке требуется составлять декларацию пожар |
=> | Всем спасибо огромное. Всё как всегда в МЧС запутано. | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | ВотТакойНик | 15.04.2024 10:09 | 5 / 716 | OlegD | 15.04.2024 15:21 | |
| * * | Здравствуйте коллеги!
Подскажите правильные пути решения такой перепланировки. Существующий объем (бывший склад). 2 степень огнестойкости. Огражден кирпичными стенами. Высота – около 5 метров. Арендаторы хотят использовать под офис и сделать антресоль. Ч |
=> | Вот это учитывали?
== примерно около половины площади от площади арендуемого помещения==
6.1.1 При определении этажности здания учитываются площадки, | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Вечный_студент | 15.04.2024 14:31 | 1 / 333 | Рустам74 | 15.04.2024 14:49 | |
| * * | Доброго времени суток, коллеги.
Столкнулся с интересным наблюдением - если в защищаемом помещении есть много мешков с мягким содержимым, оповещатель будет звучать тише, чем такой же оповещатель в помещении без подобной пожарной нагрузки.
Кому приходилос |
=> | Всё строго наоборот - все формулы и программки для расчёта громкости исходят из отсутствия отражения звука; а в пустых помещениях оповещение звучит громче, | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Alendi | 14.04.2024 16:36 | 2 / 382 | Gun | 15.04.2024 14:26 | |
| * * | Добрый день. Помогите разобраться. Планируем установить МПП в производственном помещении площадью 850 м2, объём 8500м3.
В соответствии с СП 485.1311500.2020
10.2.8 Тушение всего защищаемого объема помещения допускается предусматривать в помещениях со |
=> | Кроме того ...Соответственно у нас способ пожаротушения - локальный по площади (объему) или по всей площади.
Локальное АПТ по объёму участков с основной | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Officer | 02.04.2024 16:32 | 2 / 565 | OlegD | 15.04.2024 11:54 | |
| * * | Добрый день коллеги. Возник спорный вопрос.
Есть на предприятии кладовая резинотехнических изделий и кладовая автомобильных шин. Помещения маленькие в разных зданиях: примерно 6 кв.м, по высоте примерно 5 м. Год постройки зданий до 2008 г., но в одном з |
=> | Рустам74 ®
==Смысла в этом никакого нет, просто так у нас принято.==
смысла нет, а предписание МЧС по резине выписывало.
Если честно то единственн | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | Nata_S | 13.04.2024 14:51 | 4 / 401 | Comfire | 13.04.2024 16:07 | |
| * * | Установка торгового павильона напротив эвакуационного выхода ТЦ
Дано:
Двухэтажное здание Торгово-досугового центра (ТЦ) класс ФЗ.1, ФЗ.2 и ФЗ.3
Первый этаж- «Перекресток» и несколько небольших коммерческих помещений.
Здание оборудовано одним централ |
=> | Фото не нужно. И так понятно. Нанимайте специалиста или разбирайтесь сами. Обжалуйте саму установку либо бездействие инспекции и решения администрации. Юри | |
 |  |
 |
| [Служба] | | Tir82 | 13.04.2024 11:51 | 0 / 416 | | |
| * * | И опять всплыл вопрос ребром.
Смежники не хотят разрабатывать: структурные схемы технических систем внутреннего противопожарного водопровода/противодымной защиты.
Говорят что для их разделов по 87-ПП - нет требования по разработки данных структурных схе |
=> | | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | Grig1901 | 10.04.2024 13:45 | 5 / 713 | OlegD | 12.04.2024 13:24 | |
| * * |
МЧС написало замечание:
- Не предусмотрено выполнение требований п. 5.5.2 СП 4.13130. Обособленная группа помещений для приема, хранения, приготовления и выдачи пищи — это Пищеблок. Пищеблоки следует отделять от других помещений противопожарн |
=> | Рустам74
у меня сильное ощущение что эту норму как написали для советских столовых где пищу передавали через окошко в стене так до сих пор под современн | |
 |  |
 |
| [Документация] | | BreakingBad | 12.04.2024 10:31 | 0 / 432 | | |
| * * | Доброго времени суток!
И опять всплыл вопрос ребром.
Смежники не хотят разрабатывать: структурные схемы технических систем внутреннего противопожарного водопровода/противодымной защиты.
Говорят что для их разделов по 87-ПП - нет требования по разработк |
=> | | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Amper | 12.04.2024 10:30 | 0 / 369 | | |
| * * | Установлена сим карта и ethernet подключение, похоже, что при отсутствии ethernet подключения вообще не работает отправка смс сообщений и звонки по сим карте (деньги на счете есть, входящие звонки принимает, но исходящих смсзвонков в детализации нет), есл |
=> | | |
 |  |
 |
| [Служба] | | Nm_1992 | 12.04.2024 10:29 | 1 / 399 | Amper | 12.04.2024 10:29 | |
| * * | Установлена сим карта и ethernet подключение, похоже, что при отсутствии ethernet подключения вообще не работает отправка смс сообщений и звонки по сим карте (деньги на счете есть, входящие звонки принимает, но исходящих смсзвонков в детализации нет), ес |
=> | удалите, не тот раздел... | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | 23Ru | 08.04.2024 21:01 | 8 / 598 | Асашай | 12.04.2024 10:04 | |
| * * | Добрый день!
Помогите разобраться.
Здание гостиницы двухэтажное. Согласно СП 7 - из коридоров без естественного проветривания при пожаре длиной более 15 м в зданиях
с числом этажей два и более - требуется предусматривать противодымную вентиляцию.
Пр |
=> | актуальное | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | dalexeus | 05.04.2024 15:11 | 16 / 1287 | puzzle | 12.04.2024 9:35 | |
| * * | Здравствуйте.
Есть помещение высотой более 9 м (20 м) где предусматривается хранение насыпью сыпучих материалов.
Линейные тепловые допускается на высоте только до 9 м, а извещатели пламени проблематично обслуживать (очищать от пыли) на большой высоте.
|
=> | Испытания ИП2х2 проводились с нестандартным очагом - в виде поддона 1 х 1 м с бензином в центре в помещения. Перекрытие было двускатное, ИП2х2 размещался п | |
 |  |
 |
| [Служба] | | Данил М | 10.04.2024 21:44 | 9 / 727 | Рустам74 | 12.04.2024 9:13 | |
| * * | Здравствуйте!
Проектируем пожарную сигнализацию в жилом доме. На каждом этаже в лифтовом холле предусмотрена безопасная зона для инвалидов. Над дверью, ведущую в лифтовой холл, нужно разместить два оповещателя: «Выход» и «Безопасная зона МГН».
У мен |
=> | Данил М ®
Ну тогда ещё и внутри ПБЗ табло "Выход" вешать на дверь к лестнице. | |
 |  |
 |
| [Служба] | | olka0125 | 10.04.2024 7:23 | 15 / 982 | Comfire | 12.04.2024 4:46 | |
| * * | Помогите, форумчане. Ситуация следующая. Администрация города подала списки садов, подверженных угрозе лесного пожара, в область. Половина этих садов не зарегистрированы как юридическое лицо. Соответственно, нам некого проверять. А сделать это надо. Наши |
=> | ===Прокуратура согласовывает только проверку с нарушениями, которые несут угрозу жизни и здоровью. Нигде это понятие четко не расписано. Чаще всего это нар | |
 |  |
Список с