Соблюдение требований ПБ при устройстве антресоли

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[15.04.2024 10:09:50]
 Здравствуйте коллеги!
Подскажите правильные пути решения такой перепланировки. Существующий объем (бывший склад). 2 степень огнестойкости. Огражден кирпичными стенами. Высота – около 5 метров. Арендаторы хотят использовать под офис и сделать антресоль. Чтобы на ней разместить рабочие места (стол, стул, оргтехника). Антресоль не на всю площадь, а примерно около половины площади от площади арендуемого помещения. Открытая лестница будет вести на антресоль. Из каких материалов допускается делать антресоль? Надо ли все эти конструкции доводить до пределов огнестойкости основного здания? Лестница открытая (2 типа) допустима ли в данном случае? Какие-то еще подводные камни с точки зрения ПБ могут оказаться при такой перепланировки? Может что-то еще подскажете дополнительно.


[15.04.2024 10:22:01]
 СП 1.13130.2020 изм. № 1 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы

7.1.12. Для эвакуации с антресолей необходимо предусматривать не менее двух
эвакуационных выходов, ведущих наружу непосредственно или через коридор (холл), на
лестничные клетки непосредственно или через коридор (холл), на лестницы 2-го типа, ведущие на
уровень пола помещения, в котором они расположены.
Допускается предусматривать один эвакуационный выход при площади антресоли не более
300 м2
и одновременном пребывании не более 20 человек.
Габариты эвакуационных путей и выходов с антресоли должны соответствовать
требованиям, предъявляемым к помещению, в котором находится антресоль.
При определении количества людей в помещении с антресолью площадь антресоли должна
суммироваться с площадью помещения, в котором она расположена.
(п. 7.1.12 введен Приказом МЧС России от 21.11.2023 № 1203)


СП 2.13130.2020 изм. № 1 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты
5.2.9 Предел огнестойкости несущих конструкций открытых антресолей в зданиях I степени
огнестойкости должен быть не менее R 60, в зданиях II-III степени огнестойкости должен быть не
менее R 45, а в зданиях IV степени огнестойкости - не менее R15. Для перекрытия антресоли требования по признакам Е, I не предъявляются. В случае, если несущие конструкции антресолей
являются несущими конструкциями здания или несущими элементами здания, согласно п.3.13
настоящего свода правил, их предел огнестойкости устанавливается в зависимости от степени
огнестойкости здания.
Класс пожарной опасности конструкций антресолей принимается как для строительных
конструкций здания, в зависимости от установленного класса конструктивной пожарной опасности.
(Введен дополнительно, Изм. N 1).


[15.04.2024 10:34:50]
 Спасибо. Теория мне известна. Практическая сторона вопроса больше интересует. Все понятно про огнестойкости. Как из достичь? Какие конструкции применить? Понятно, что бетон, кирпич было бы наилучшим вариантом, но дорого и грандиозно.


[15.04.2024 12:19:40]
 ВотТакойНик ® По практической части вам надо со строителями для начала посовещаться. Даже навскидку 5 метров это с каким перекрытием сверху? Там плиты или балки? Или стальные фермы? Это вычтет высоту, еще вычтет перекрытие антресоли. А полы в офисе бетонные складские оставите или утеплитель и поднимать уровень? Тоже вычтет высоту. В итоге сколько на "этаж" останется? Не забудьте светильники и прочу разводку на потолке. Если метра 2 останется такие антресоли точно нужны под "офис"?


[15.04.2024 12:25:21]
 OlegD ®
[15.04.2024 12:19:40]
Всю будет бетонное, лампы настольные, высоты достаточно.


[15.04.2024 15:21:12]
 Вот это учитывали?

== примерно около половины площади от площади арендуемого помещения==

6.1.1 При определении этажности здания учитываются площадки, ярусы
этажерок и антресоли, площадь которых на любой отметке превышает 40%
площади этажа здания. В этом случае здание проектируется в соответствии
с противопожарными требованиями для многоэтажных зданий в части требований
к площади этажа в пределах пожарного отсека, а площадки этажерок и антресолей
должны иметь пределы огнестойкости, соответствующие пределам огнестойкости
межэтажных перекрытий.


Получится с такими требованиями бюджетно построить?


  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Соблюдение требований ПБ при устройстве антресоли      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.