 Добрый день. Подскажите если в стене сделать углубление на уровне от пола см 10-15, можно ли там без шкафа и подставки поставить огнетушитель? Не будет ли это нарушением?


[17.04.2024 11:02:21]
 В нормативке предусмотрены шкафы, подвесы или подставки, ниши не предусмотрены. Но не понимаю вопроса стоимость подставки намного ниже устройства ниши так что поставить подставку в нише не вызывает сложности обычно. К тому же уборщицы не будут ронять огнетушители протирая пыль в нише.


[17.04.2024 13:02:50]
 размещение в нишах не запрещено


[17.04.2024 14:17:36]
 См СП 9 п. 4.2.1. Огнетушители следует располагать на защищаемом объекте в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.009 (раздел 2.3) ....
Далее см. п.2.3.4. в указанном ГОСТе:
2.3.4. Огнетушители должны размещаться в легкодоступных и заметных местах, где исключено попадание на них прямых солнечных лучей и непосредственное (без заградительных щитков)
воздействие отопительных и нагревательных приборов.
Ручные огнетушители должны размещаться:
-навеской на вертикальные конструкции на высоте не более 1,5 м от уровня пола до нижнего торца огнетушителя и на расстоянии от двери, достаточном для ее полного открывания;
-установкой в пожарные шкафы совместно с пожарными кранами, в специальные тумбы или на пожарные щиты и стенды.

Ничего не сказано про ниши в стенах.


[17.04.2024 14:39:30]
 4.2.1. Предпочтительно размещать огнетушители вблизи мест наиболее вероятного
возникновения пожара, вдоль путей прохода, а также около выхода из помещения. Огнетушители не
должны препятствовать эвакуации людей во время пожара.


какие проблемы с нишами в стенах??? может уже на полу нельзя огнетушители ставить???


[17.04.2024 15:12:39]
 ==Ничего не сказано про ниши в стенах.==

Согласен, нормативка разрешает только шкафы-щиты-стенды, подвесы или подставки они же тумбы

==может уже на полу нельзя огнетушители ставить?==

можно передвижные. И если честно не пойму ваши возражения огнетушители даже в самых укромных местах без подставок роняют регулярно т.к. неустойчивые и легкие, шланги надламываются, и естественно те кто роняет ничего об этом не говорят, и в какой то важный момент они могут оказаться нерабочими. Подставку 1 раз закупил и она служит почти бесконечно, а огнетушители ежеквартальная, ежегодная, перезарядка на этом фоне подставки мелочь. Опять же несанкционированное применение огнетушителей в подставках меньше. В пожбез много устаревших и противоречивых требований, но данное требование вполне оправдано.


[17.04.2024 15:56:40]
 п. 4.2.1 СП 9 не исключает установку огнетушителей просто на полу или в нишах стен


[17.04.2024 16:21:28]
 У вас может редакция старая СП9 ? В К+ сейчас так

4.2.1 Огнетушители следует располагать на защищаемом объекте в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.009 (раздел 2.3)

Раздел 2.3.Огнетушители
2.3.4.
Ручные огнетушители должны размещаться:
-навеской на вертикальные конструкции на высоте не более 1,5 м от уровня пола до нижнего торца огнетушителя и на расстоянии от двери, достаточном для ее полного открывания;
-установкой в пожарные шкафы совместно с пожарными кранами, в специальные тумбы или на пожарные щиты и стенды.

Нет разрешения ставить на пол, даже если этот пол в нише.


[17.04.2024 16:24:44]
 Просто на полу ручные огнетушители нельзя размещать. Это запрещает делать п.2.3.4.ГОСТ 12.4.009, а также п.4.10 ГОСТ Р 59641.


[17.04.2024 16:30:50]
 начальник отдела ®"Просто на полу ручные огнетушители нельзя размещать.

OlegD "подставки они же тумбы"
===
в подставках можно на полу. ну и в нишах тоже.


[17.04.2024 17:02:01]
 =в подставках можно на полу. ну и в нишах тоже.=
Если ниша на уровне пола, а не "на уровне от пола см 10-15", как у тс.
Я понимаю, что это не является ни на что, но формально по НД так нельзя размещать ручные огнетушители.



[18.04.2024 10:11:22]
 "-установкой в пожарные шкафы совместно с пожарными кранами, в специальные тумбы или на пожарные щиты и стенды."
==
Про пол или уровень пола ничего не сказано, сказано что в тумбы или шкафы щиты на разной высоте..
тумба/подставка упоминается в плане того, что огнетушитель не должен падать (из-за закругленного дна), что и обеспечивает подставка


[18.04.2024 10:33:17]
 с такой логикой и в автомобилях нельзя огнетушители размещать ))


[18.04.2024 13:07:52]
 южный:
=Про пол или уровень пола ничего не сказано, сказано что в тумбы или шкафы щиты на разной высоте..=
4.10 Размещение огнетушителей допускается:
- на подвесных кронштейнах (стены, перегородки) на высоте не более 1,5 м от пола до рукоятки огнетушителя;
- в шкафах пожарных кранов в отдельной секции;
- на полу (!) в подставках, исключающих опрокидывание.

Асашай:
=с такой логикой и в автомобилях нельзя огнетушители размещать ))=
Можно и нужно, но там свои нормы по размещению. Например, прил.В в СП 9.


[18.04.2024 13:59:32]
 == - в шкафах пожарных кранов в отдельной секции;==

Можно в нишу которая выше уровня пола установить ШП-О и в него разместить огнетушитель. Но хочу сказать что у нас МЧС ни разу не выписывало нарушения за огнетушители установленные в нишах выше пола но в подставках. Видимо считают нарушение незначительным. Видели их неоднократно в том числе смотрели сроки перезарядки и давление но замечаний не было.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Размещение огнетушителей в нишах стен      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.