СОУЭ в помещении без отражения звука

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[15.04.2024 14:31:04]
 Доброго времени суток, коллеги.
Столкнулся с интересным наблюдением - если в защищаемом помещении есть много мешков с мягким содержимым, оповещатель будет звучать тише, чем такой же оповещатель в помещении без подобной пожарной нагрузки.
Кому приходилось считать СОУЭ в помещениях складов ваты, пуха, тёплой одежды и т. д., подскажите, какую поправку по звуковому давлению вы делали? Или для таких помещений есть отдельные формулы?


[15.04.2024 14:49:44]
 Всё строго наоборот - все формулы и программки для расчёта громкости исходят из отсутствия отражения звука; а в пустых помещениях оповещение звучит громче, но это в расчётах не учитывается.
Хуже, если эти мешки перекрывают прямую видимость между оповещателем и человеком - это не учитывается в расчётах.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: СОУЭ в помещении без отражения звука      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.