| [ГОЧС] | | Вера Васильевна | 24.06.2021 16:24 | 3 / 2285 | ogpn8 | 25.06.2021 6:06 | |
| * * | Доброго времени суток! Планируется использование заглубленного помещения в качестве укрытия. Нужно ли делать паспорт защитного сооружения, вести его учет, и соответственно создавать звено по его обслуживанию? |
=> | Вера Васильевна ,приветствую.
Ссылки выше приведены.
Вам точно требуется укрытие?
Оно необходимо для медицинских организаций с нетранспортабельными бол | |
 |  |
 |
| [Служба] | | Route | 23.06.2021 12:49 | 10 / 1661 | Comfire | 25.06.2021 5:10 | |
| * * | Добрый день! Есть ФОК, в нем спортивный зал без трибун, но со стульями и рядами.
Ф3.6 - физкультурно-оздоровительные комплексы и спортивно-тренировочные учреждения с помещениями без трибун для зрителей.
Ф2.1 - театры, кинотеатры, концертные залы, клубы, |
=> | Route, высоту и этажность Вы ведь не указали. Поэтому для чего было писать "Менее 6 этаже здание - не требуется ВПВ"? Выдавайте изначально в вопр | |
 |  |
 |
| [Документация] | | AlarmF | 24.06.2021 10:16 | 6 / 1191 | Comfire | 24.06.2021 19:26 | |
| * * | Добрый день ,Есть здание площадь 5264
Согласно НПБ 110-03 общая торговая площадь больше 3500, что подпадает под условие АУПТ
Разделили здание на пожарные отсеки, Каждый менее 3500. Вроде уходим от АУПТ
Однако есть п.6 который гласит:
Если площад |
=> | В НПБ 110 есть лазейка:
Объекты, не относящиеся к государственному и муниципальному имуществу, перечисленные в пунктах 1, 2, 7 таблицы 1, пунктах 1-8 табл | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Владимир227 | 09.01.2021 11:48 | 29 / 3386 | Smdan | 24.06.2021 14:56 | |
| * *
 | Вступили в силу с 1 января 2021 г новые ППР.
И сразу возник вопрос. Как трактовать п. 16 б) использовать чердаки, технические, подвальные и цокольные этажи, подполья, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производ |
=> | [ссылка] | |
 |  |
 |
| [Служба] | | smrnv | 22.06.2021 13:22 | 77 / 2557 | smrnv | 24.06.2021 13:39 | |
| * * | Уважаемые коллеги!
Практическое проектирование по новым правилам вызывает много мелких и крупных вопросов. Интересно ваше мнение по одному мелкому вопросу.
Допустим, у нас есть несколько устройств типа С2000-АР2 (АР8), для приема сигналов состояния ( |
=> | Eugen-19 ® [24.06.2021 13:12:49]
Наверное так и есть.
Я же говорил, отложилось когда-то давно. Может, какие-то рекомендации прочитал, может услышал.
| |
 |  |
 |
| [Документация] | | derdn | 16.07.2013 10:52 | 61 / 3584 | Comfire | 24.06.2021 13:11 | |
| * *
 | Добрый день. Появилась необходимость в создании корпуса ППКП для установки на корабле, целый день потратил на поиски подходящих норм для проектирования, но ничего конкретного обнаружить не удалось. Корпус представляет собой настенный ящик с открывающейся |
=> | МК по охране человеческой жизни на море 1974 года (СОЛАС 74).
Кодекс по извещателям и индикаторам 2009 года.
Технический регламент о без | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | rides | 26.05.2018 9:48 | 28 / 2454 | Tir82 | 24.06.2021 11:08 | |
| * *
 | Добры день, дорогие коллеги. Обращаюсь за помощью.
Имеется производственное помещение высотой 28 метров, размер 27х300 метров. По центральной оси (горизонтальная ось Б) ряд фонарей (окон на потолке). Площадь занята конвейером, по которому проходят раз |
=> | т.к. в СП484 есть требования по аспирационным ИП для помещений с высотой до 30 м (для складов для помещений до 40 м), значит вы расчетом пожарного риска мо | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | madman | 24.06.2021 7:01 | 3 / 1239 | Georg | 24.06.2021 10:01 | |
| * * | "Световые оповещатели «Выход» красного цвета следует устанавливать над эвакуационными выходами из здания, ведущими непосредственно наружу в безопасную зону. Световые указатели «Выход» зеленого цвета эвакуационного (аварийного) освещения, подключенные |
=> | >т.е. из тех выкладок, что даны выходит, что и "чертила" и гип из пермского института нефти и газа выдумали дичь ?
СОУЭ - это скорее гумани | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Koui | 24.06.2021 0:08 | 2 / 1064 | Асашай | 24.06.2021 9:47 | |
| * * | На одном из объектов (где обязательна СПС) Заказчик решил провести перепланировку некоторых помещений. В одном из этих помещений находится головное оборудование СПС и СОУЭ. Стена с данным оборудованием сносится не будет, но будет произведен ремонт всего п |
=> | 55. Перевод средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения с
автоматического пуска на ручной, а также отключение отдельных линий (зон) защиты з | |
 |  |
 |
| [Документация] | | AlekseyG | 22.06.2021 17:50 | 6 / 1002 | Koui | 24.06.2021 0:26 | |
| * * | Претензия возникла следующая. Что мол мы заложили горючий материал внутрь стены. Имеется в виду ПНД. В стене есть полость, стена из себя представляет две перегородки из кирпича, полностью закрытые со всех сторон. В некоторых из них провели водопровод, но |
=> | AlekseyG, я вообще к тому, что Г3 и Г4 - это нормально горючие и сильно горючие. если у тебя не так, то пусть поищет другое требование, а ты покажи ему это | |
 |  |
 |
| [Служба] | | Lanskix3 | 23.06.2021 18:20 | 3 / 2193 | Comfire | 23.06.2021 18:48 | |
| * * | Здравствуйте , если не сложно , объясните , если здание предположим года постройки 1985 , без реконструкций , кап ремонтов, могу ли я применять к ней нормы на проверке настоящие , типо СП 1, 20 года , ссылаясь на статьи фз 123 ? или только нормы действую |
=> | ДНД специально такие случаи рассмотрели и подготовили разъяснения. Ищите свой вариант и применяйте. Если что - будет чем обосновать Ваши действия.
https:/ | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | Delphin | 22.06.2021 19:24 | 3 / 1209 | Delphin | 23.06.2021 18:46 | |
| * * | Возник вопрос:
П. 6.1.11 СП10 предписывает поддерживать давление например с помощью жокея. А ниже в примечании написано, что можно и без избыточного давления.
Можно ли не применять гидробак и жокей, если город даёт давление достаточное для заполнения тр |
=> | В новых нормах не нашёл, поэтому сделал как в старых, автоматический пуск от датчика положения пожарного клапана. Давление Города хватает на заполнение все | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Асашай | 23.06.2021 11:17 | 26 / 1979 | Comfire | 23.06.2021 18:42 | |
| * *
 | Всем привет! Не совсем простой вопрос - есть здание класса Ф1.3 высотой 74 м, на 1-2 этажах расположены офисы. Вопрос - какой тип лестничной клетки принять для офисов 1-2 этажа? |
=> | Про лифты и вертолет был сарказм.
===А вот незадымляемая ЛК формально требуется===
Это здание для проживания людей и соотв.лестничная кле | |
 |  |
 |
| [Служба] | | Nataliray | 23.06.2021 16:58 | 0 / 1129 | | |
| * * | Здравствуйте , кто работает инспектором ГПП на объекте , расскажите какой у вас график , обязанности, и сложно ли будет девушке на такой должности ? |
=> | | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Луи | 23.06.2021 11:50 | 1 / 939 | BTS | 23.06.2021 13:33 | |
| * * | Добрый день. Нужна помощь.
в п. Б 1.2.3 СП 485.1311500.2020 показаны примеры компановки оросителей на распределительном трубопроводе АУП (тупиковой симметричной или несимметричной схемам, кольцевой симметричной или несимметричной схемам) тоже самое было |
=> | Системы с закольцованными рядками(grid system) рассчитывается по аналогии с многоконтурными кольцевыми системами (см. законы Кирхгофа для гидравлики).Без с | |
 |  |
 |
| [Служба] | | Обед | 23.06.2021 12:52 | 0 / 1223 | | |
| * * | Доброго времени суток! Не получается разобраться в вопросе монтажа точечных безадресных ИП.
предположим , что у нас есть помещение, с высотой потолка 4 м.
размеры помещения 20х9 м.
помещение необходимо защитить тепловыми ИП (ИП 101 1А)
если руководств |
=> | | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Alekseev123 | 23.06.2021 9:33 | 2 / 828 | Асашай | 23.06.2021 10:55 | |
| * * | По какой таблице в СП 2 смотрят для общественно питания? |
=> | 6.7.1 Степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности, допустимую
высоту зданий и площадь этажа в пределах пожарного отсека общественных зд | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Непуть | 23.06.2021 8:38 | 0 / 825 | | |
| * * | Подскажите пожалуйста, подошел срок эксплуатации системы газового пожаротушения, баллоны с ОТВ необходимо заменить на новые, или можно отправить на перезарядку? И где это может быть прописано? |
=> | | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Step-By-Step | 22.06.2021 16:57 | 1 / 973 | Step-By-Step | 23.06.2021 8:35 | |
| * * | Неужели в новом СП 1.13130.2020 разрешили прокладывать кабели освещения лестничных клеток открыто? п. 4.4.9 "В лестничных клетках не допускается размещать ... открыто проложенные электрические кабели и провода (за исключением электропроводки для слаб |
=> | А СП 256.1325800.2016 п.15.11 говорит, что "В лестничных клетках открытая прокладка кабелей и проводов не допускается за исключением электропроводки д | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Асашай | 11.06.2021 16:22 | 4 / 1183 | Асашай | 23.06.2021 8:32 | |
| * * | Всем привет! Кто подскажет - чем регламентировано отключение (автоматическое или ручное) автоматических противопожарных систем после пожара (АУП, СОУЭ, ДУ и пр.)? |
=> | так и я о том же! получается, что только вручную можно отключить... | |
 |  |
 |
| [Документация] | | 459-85 | 22.06.2021 8:22 | 9 / 1175 | 459-85 | 22.06.2021 15:54 | |
| * * | Добрый день.
Скажите пожалуйста при строительстве нового объекта авторский надзор за ходом монтажа средств автоматического пожаротушения должен проводиться? И кем он должен проводиться? Результаты нужно записывать в специальный журнал? Где об этом мо |
=> | Спасибо огромное.
Очень информативно для меня получилось. | |
 |  |
 |
| [Социалка] | | Веранда | 11.01.2021 22:40 | 81 / 3524 | Веранда | 22.06.2021 15:43 | |
| * *
 | Мэровские подписаны на 2021? |
=> | А когда мэровские придут? | |
 |  |
 |
| [Документация] | | sergey_ko | 22.06.2021 10:09 | 4 / 1462 | Comfire | 22.06.2021 13:02 | |
| * * | Коллеги, добрый день! впал в ступор.Подскажите какой класс функциональной пожарной опасности ЗАГСА? Ф3.5, Ф4.3? |
=> | ===с точки зрения пожарной безопасности основное помещение ЗАГСа - это зал бракосочетания, т.е. класс Ф2.2 ближе, чем Ф4.3===
Т.е. предлагаете работника | |
 |  |
 |
| [Документация] | | pyromaniac | 21.06.2021 9:12 | 20 / 1375 | pyromaniac | 22.06.2021 12:29 | |
| * * | Добрый день! Прошу разъяснить следующий вопрос:
В п. 4.2.4 СП1 приведен перечень выходов, которые являются аварийными.
Вопрос: только эти выходы являются аварийными или я могу сделать выход, который не является эвакуационным и назвать его аварийным?
На |
=> | Благодарю за разъяснения! | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | smrnv | 21.06.2021 9:05 | 61 / 1822 | Eugen-19 | 21.06.2021 23:35 | |
| * *
 | [QUOTE Eugen-19] С чем Вы, ув. smrnv, согласны? [/QUOTE]
С тем, что «управление СПА - всегда автоматическое».
В идеале, разумеется, а не по существующему тексту СП.
Необходимо прямо прописать это факт для ИПР (а если это по какой- |
=> | А разве управление возможно без непонятного понятия "формирование". Спорить при состоянии нормативной базы на сегодняшний момент не имеет смысла. | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Alendi | 21.06.2021 16:34 | 11 / 1332 | Comfire | 21.06.2021 19:54 | |
| * * | Добрый вечер коллеги. Понимаю, что вопрос тупой и прошу не пинать сильно. Помогите пожалуйста определится с выбором типа извещателя в одноэтажном стояночном боксе без техобслуживания ф5.2, площадью 4400 м2, высотой 9м, класс конструктивной опасности С0. В |
=> | Понятно. Это вопрос цены. Тогда ставьте самый дешман. Если дымоудаление есть, то дымовой дешман. Только с категориями не пролетите. | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | dalexeus | 21.06.2021 12:42 | 6 / 1712 | Асашай | 21.06.2021 18:17 | |
| * * | Здравствуйте. Распространяются ли требования СП 2 на здания, построенные до выхода этого свода правил в 2009 г.? Какой аналогичный документ, предъявляющий требования к объемно-планировочным решениям зданий был до этого СП? |
=> | что за объект у вас конкретно? Офисное здание? Или АБК на территории производственного объекта? | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Alekseev123 | 21.06.2021 16:58 | 1 / 1206 | Асашай | 21.06.2021 18:15 | |
| * * | По какой таблице брать пожарный отсек, если у меня 2 функционала:
Здание 2-этажное
Ф4.3-офисное на 1-ом этаже
Ф1.2-общежитие для временного размещения?? |
=> | Здание многофункциональное?
3.5. многофункциональное здание: Здание, включающее в свой состав два и более
самостоятельных (с возможностью независимого ис | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Alekseev123 | 21.06.2021 9:28 | 2 / 1059 | Alekseev123 | 21.06.2021 17:29 | |
| * *
 | Можете подсказать пожалуйста для начинающего проектировщика, как вобще проверяются пирог стен на огнестойкоть и класс конструктивной пожарной опасности???
[Ув Alekseev123 у нас не принято капслочить, и в теме следует писать сам вопрос а не то к |
=> | Спасибо | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Вечный_студент | 21.06.2021 16:12 | 0 / 934 | | |
| * * | Здравствуйте, коллеги.
Пытаюсь разобраться с формулой для вычисления мощности тепловыделения очага пожара. Возникли проблемы с определением средней теплоты сгорания пожарной нагрузки и средней скорости потери массы.
Подскажите пожалуйста, в каком справ |
=> | | |
 |  |