Здание или помещение? УЙти от АУПТ

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[24.06.2021 10:16:20]
 Добрый день ,Есть здание площадь 5264

Согласно НПБ 110-03 общая торговая площадь больше 3500, что подпадает под условие АУПТ

Разделили здание на пожарные отсеки, Каждый менее 3500. Вроде уходим от АУПТ

Однако есть п.6 который гласит:
Если площадь помещений, подлежащих оборудованию системами автоматического пожаротушения, составляет 40% и более от общей площади этажей здания, сооружения, следует предусматривать оборудование здания, сооружения в целом системами автоматического пожаротушения, за исключением помещений, перечисленных в п. 4.

Правильно понимаю, что от требований АУПТ для ЗДАНИЙ уходим с пожарными отсекам, но могут придраться к ПОМЕЩЕНИЮ (внутри пожарного отсека), которые более 300квм и соответственно также должны быть оборудованы АУПТ ?

какие то есть еще варианты?


[24.06.2021 10:28:06]
 2. Под зданием в настоящих нормах понимается здание в целом или часть здания (пожарные отсеки), выделенные противопожарными стенами 1 типа.


Под нормативным показателем площади помещения в разделе III обязательного приложения настоящих норм понимается часть здания или сооружения, выделенная ограждающими конструкциями, отнесенными к противопожарным преградам с пределом огнестойкости не менее 0,75 часа (перегородки ЕI 45, стены и перекрытия REI45).


[24.06.2021 10:54:20]
 Именно на этом основании и разделили внутри на пожарные отсеки, которые являются зданиями, которые меньше 3500.

Вопрос в другом, понятие ПОМЕЩЕНИЕ это территория Внутри ЗДАНИЯ, т.е. идет отсылка к требованиям об установке АУПТ для помещений, т.е. больше 300квм.

Сейчас дочитал таблицу про ПОМЕЩЕНИЯ и выяснилось, что там отсутствуют ТОРГОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ, которые в нашем случае пожарные отсеки-здания. Значит ли это что требования по ПОМЕЩЕНИЯМ для нас не актуальны?

Спасибо


[24.06.2021 10:55:32]
 у вас не помещения, а здания (отсеки)


[24.06.2021 11:07:01]
 Т.е. если речь идет о здании, то требования по помещениям уже не будут применяться?


[24.06.2021 11:11:45]
 считайте, что у вас 2 здания (пожарных отсека), от этого и отталкивайтесь


[24.06.2021 19:26:59]
 В НПБ 110 есть лазейка:
Объекты, не относящиеся к государственному и муниципальному имуществу, перечисленные в пунктах 1, 2, 7 таблицы 1, пунктах 1-8 таблицы 2, пунктах 1-15, 16.1, 17.1, 19, 20 таблицы 3, пунктах 1-8 таблицы 4 приложения настоящих норм допускается оборудовать АУПС без устройства АУПТ. При этом на указанных объектах должна быть обеспечена безопасность находящихся в них людей и устранена угроза пожара и его опасных факторов для других лиц, что должно быть подтверждено соответствующими расчетами, а применяемое в АУПС оборудование должно отвечать современным требованиям.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Здание или помещение? УЙти от АУПТ      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.