О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Жокей насос для ВПВ по новому СП10

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[22.06.2021 19:24:47]
 Возник вопрос:
П. 6.1.11 СП10 предписывает поддерживать давление например с помощью жокея. А ниже в примечании написано, что можно и без избыточного давления.
Можно ли не применять гидробак и жокей, если город даёт давление достаточное для заполнения трубопровода водой?


[22.06.2021 21:57:30]
 Delphin ®[22.06.2021 19:24:47]
В принципе можно,если гарантийный минимальный напор достаточен для срабатывания автоматики пуска насоса при вскрытии любого спринклера установки и система надёжно защищена от ложных срабатываний при скачках давления в горводопроводе.


[22.06.2021 22:08:09]
 Delphin ®[22.06.2021 19:24:47]
Не сразу узрел, что у Вас ВПВ.Но практически без разницы.Если пуск насоса от СПЖ, то давление у ПК должно обеспечивать пороговый расход через СПЖ. Для импортных лопаточных СПЖ это 0,6л/с.И нужно убедиться простеньким расчётом, что в момент заполнения рукава на участке трубы с установленным СПЖ не будет скорости более 5,5м/с.


[23.06.2021 18:46:45]
 В новых нормах не нашёл, поэтому сделал как в старых, автоматический пуск от датчика положения пожарного клапана. Давление Города хватает на заполнение всего трубопровода. Спж и манометров для автоматического пуска нет.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Жокей насос для ВПВ по новому СП10      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.