ПНД труба внутри стены

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[22.06.2021 17:50:28]
 Претензия возникла следующая. Что мол мы заложили горючий материал внутрь стены. Имеется в виду ПНД. В стене есть полость, стена из себя представляет две перегородки из кирпича, полностью закрытые со всех сторон. В некоторых из них провели водопровод, но в основном просто пустые полости.

Я указывал на определение из ПУЭ
2.1.4
2. Скрытая электропроводка - проложенная внутри конструктивных элементов зданий и сооружений (в стенах, полах, фундаментах, перекрытиях), а также по перекрытиям в подготовке пола, непосредственно под съемным полом и т. п.

То есть на мой взгляд все подходит.
Представитель же заказчика говорит о том что не должно быть горючих элементов. Но привезти как либо документ не смог.

И вот вопрос какой есть документ где может быть отражено это? Может кто знает? Ну и к сведению - здание школы, то есть детское учереждение.


[22.06.2021 23:53:47]
 СП76
6.3.1.14 Электропроводки в полостях над непроходными подвесными потолками и внутри сборных перегородок рассматриваются как скрытые и их следует выполнять кабелями, удовлетворяющими требованиям ГОСТ 31565.

За подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г3 и Г4, электропроводки следует выполнять в обладающих локализационной способностью металлических трубах, а также в обладающих локализационной способностью металлических глухих коробах.

Локализационная способность - это способность стальной трубы выдерживать короткое замыкание в электропроводке, проложенной в ней, без прогорания ее стенок. В таблице 2 приведены значения толщины стенки стальной трубы, обеспечивающей ее локализационную способность.


[23.06.2021 11:40:30]
 Спасибо тебе добрый человек!
Пойду переделывать


[23.06.2021 15:46:33]
 AlekseyG ® [23.06.2021 11:40:30] Спасибо тебе добрый человек! Пойду переделывать

Не торопись, может у тебя не так.


[23.06.2021 15:58:03]
 А зачем вообще в трубу засовывать? Кабели (в отличие от проводов) можно в полостях стен из негорючих материалоа прокладывать и без труб.


[23.06.2021 16:27:55]
 AlekseyG ® у вас же перегородка из кирпича!!! Все поздно наверное, уже все сломал.


[24.06.2021 0:26:38]
 AlekseyG, я вообще к тому, что Г3 и Г4 - это нормально горючие и сильно горючие. если у тебя не так, то пусть поищет другое требование, а ты покажи ему это, мол, кладём в стальных, когда вокруг всё горит)

а вообще, я бы начал копать с трубы ПНД - в каком случае вообще туда можно кабель затаскивать? в интерете пишут, что обычно для прокладки под землей или в штробе под замазку. но на нормы не ссылается никто.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: ПНД труба внутри стены      здесь могла быть ваша реклама