По какой таблице брать пожарный отсек, если у меня 2 функционала

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Alekseev123 ®

[21.06.2021 16:58:46]
 По какой таблице брать пожарный отсек, если у меня 2 функционала:

Здание 2-этажное

Ф4.3-офисное на 1-ом этаже

Ф1.2-общежитие для временного размещения??


[21.06.2021 18:15:25]
 Здание многофункциональное?
3.5. многофункциональное здание: Здание, включающее в свой состав два и более
самостоятельных (с возможностью независимого использования) пожарных отсека или части
здания различных классов функциональной пожарной опасности, взаимосвязанные друг с другом
с помощью планировочных приемов (горизонтальными и/или вертикальными коммуникациями -
проходами, переходами, лестницами, галереями и т.п.).
Примечание <1> - Здания, имеющие одно функциональное назначение, но включающее в
свой состав части или помещения различных классов функциональной пожарной опасности,
предусмотренные по процессу деятельности, а также для обслуживания основного
функционального контингента и обеспечения эксплуатации объекта в соответствии с
требованиями действующих нормативных документов по пожарной безопасности, к
многофункциональным зданиям не относятся.
Примечание <2> - Здание, состоящее из пожарных отсеков, имеющих самостоятельные пути
эвакуации, многофункциональным не является при условии, что каждый из этих отсеков имеет
определенный класс функциональной пожарной опасности.

5. Требования к зданиям и пожарным отсекам
5.1. Допустимая высота (этажность) и площадь этажа в пределах пожарного отсека МФЗ в
зависимости от степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности должны
приниматься по СП 2.13130 исходя из минимальных значений (высоты (этажности) и площади
этажа), предусмотренных для входящих в отсек частей различных классов функциональной
пожарной опасности.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: По какой таблице брать пожарный отсек, если у меня 2 функционала      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.