| [Служба] | | познающий 01 | 02.09.2021 14:34 | 4 / 1710 | Comfire | 02.09.2021 15:57 | |
| * * | Добрый день уважаемые специалисты!
СП1.13130.2020
7.12.6. Каждый этаж здания, за исключением одноэтажных зданий, следует разделять на зоны площадью не более 1300 м2 противопожарными стенами 2-го типа или противопожарными
перегородками 1-го типа. Для |
=> | познающий 01, а Вы название СП 1 посмотрите. Он имеет определенную область применения. Я считаю, что этот пункт подходит. | |
 |  |
 |
| [Документация] | | gweenblade | 02.09.2021 14:03 | 0 / 1292 | | |
| * * | Добрый день, коллеги!
Возник спорный вопрос - можно ли размещать склад древесных отходов, пристроенный к зданию с производствому деревянных плит, фанеры и т.д. и являющимся производителем этих самых отходов? До склада отходов идут транспортеры.
Техн |
=> | | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | uzdp | 01.09.2021 12:29 | 19 / 1608 | Viss | 02.09.2021 8:26 | |
| * * | Очередной подход к теме, избитой, частично проговоренной раньше, но не потерявшей в актуальности: пожарные посты, посты диспетчерских, контроль и управление с постов, находящихся вне защищаемого здания.
Есть достаточно часто встречающаяся ситуация и, воз |
=> | Ув. Georg ®
Судя по ТУ от АДС и выполненным проектам МКД, они не управляют автоматикой. Они осуществляют только непрерывный контроль за работой. Ну и на | |
 |  |
 |
| [Документация] | | student136 | 01.09.2021 23:56 | 0 / 1007 | | |
| * * | Уважаемые знатоки, прошу помочь в следующем вопросе: обратилась организация (встроенные помещения Ф1.2 в Ф1.3) с просьбой составить им декларацию ПБ, т.к. ГПН выдал предписание. Вопрос: а нужна ли она для данного объекта? Не отдельное здание, сооружение, |
=> | | |
 |  |
 |
| [Социалка] | | Оппозиционер | 31.08.2021 5:46 | 5 / 1584 | Тайный советник | 01.09.2021 20:18 | |
| * * | Уважаемые коллеги, Добрый день! У кого как обстоят дела с выездом за границу? В свердловской области все руководство отказывает на основании распоряжения от марта 2020 года ( если не изменяет память 173), в котором написано "предлогаю" "огр |
=> | органы безопасности это ФЭБОСы | |
 |  |
 |
| [Документация] | | ВПК39 | 01.09.2021 19:35 | 0 / 1072 | | |
| * * | Добрый день.
Проектируется одноэтажное здание холодильника охлаждаемым объемом более 2,5 тыс.м3 с наружными ненесущими стенами из PIR панелей (класс пожарной опасности строительной конструкции по ГОСТ 30403-96 - К1(15). Пункт 5.15 СП109.13330.2012 предус |
=> | | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | jusnd1 | 01.09.2021 16:45 | 0 / 1203 | | |
| * * | Добрый день! Нужна помощь в решении вопроса. В собственности организации имеется здание 4 этажное, провели ремонт 1 и 2 этаже на лестничном пролете между 2 и 3 организация поставила противопожарную дверь( хз зачем) как на основной так и на эвакуационной |
=> | | |
 |  |
 |
| [Социалка] | | NeOn29 | 01.09.2021 16:22 | 1 / 1439 | Админ | 01.09.2021 16:45 | |
| * *
 | Получат ли президентские 15000 сотрудники МЧС? |
=> | Уже ответили [ссылка] | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Koui | 01.09.2021 8:59 | 3 / 1445 | Prakt!k | 01.09.2021 11:40 | |
| * * | Уважаемые коллеги! Решил дома несколько систем установить (подарка, охранка, протечка газа, воды). Делаю ремонт, потому есть возможность заложить провода. Но не могу найти годный gsm контроллер для проводных шлейфов, но что б по цене был нормальный. Главн |
=> | ***Но не могу найти годный gsm контроллер для проводных шлейфов.
Самое оптимальное решение, и по цене тоже это "Гранит-3-5-8-12 А", производства | |
 |  |
 |
| [Документация] | | greatbear | 17.11.2020 17:31 | 18 / 2873 | Comfire | 01.09.2021 11:03 | |
| * * | Добрый день, форумчане!
Есть торговый центр Ф3.1.
Есть пути эвакуации и входы/выходы в торговые павильоны этого торгового центра.
Есть вывески с названиями магазинов (павильонов), которые в большинстве своём смонтированы над входами в пави |
=> | Ожидайте свод правил "Рекламные баннеры, вывески, доски объявлений. Требования пожарной безопасности. Нормы проектирования". | |
 |  |
 |
| [Документация] | | TGYTkk | 30.08.2021 9:06 | 2 / 1419 | andrey00 | 01.09.2021 7:30 | |
| * * | На подстанции установлено комплектное распредустройство наружной установки 10 кВ. Мне нужно установить общеподстанционный пункт управления.
Для ОПУ:
Категория производственного помещения ОПУ БМ В4 по НПБ-105-03. Степень огнестойкости здания II, класс к |
=> | Ставьте здания по табл.3 СП 4. Пункт 4.2.68 ПУЭ (4.2.67 в последней редакции ПУЭ) не распространяется на КРУН | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Viss | 01.09.2021 2:49 | 0 / 1515 | | |
| * * | А тем временем
[ссылка]
появились изменения к ППРФ №1432.
В отношении АРМ, охранно-пожарной сигнализации (извинения за ОПС - но в документе именно так), громкоговорителей и т.д. (см. перечень) дос |
=> | | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | Beginner | 31.08.2021 11:43 | 0 / 1452 | | |
| * * | Доброго времени суток!
Вопрос такой: в соответствии с новыми ППР (Постановление 1479), проверка внутреннего противопожарного водопровода в части водоотдачи может проводиться только организацией с лицензией или хозорган может самостоятельно проверять давл |
=> | | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Koui | 26.08.2021 2:45 | 15 / 1349 | Koui | 30.08.2021 23:51 | |
| * * | Итак, у Болида появился пульт С2000М исп.02 в продаже, а так же С2000-КДЛ-2И исп.01. Тем не менее, ещё много всякого оборудования не имеют двух интерфейсов, в частности, Рупор-300.
На объекте несколько (а конкретно - 3) зоны оповещения. Каждой зоне соотв |
=> | Viss, вот тоже такое подозрение есть, но неужели это никак не обойти? Буду в Болид звонить, может, на умного нарвусь.
Владимир 227, ничего не понял. " | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Фокус | 30.08.2021 15:34 | 9 / 1291 | Georg | 30.08.2021 17:27 | |
| * * | Не за горами 1 сентября 2021г. Действие приказа 645 заканчивается (ПП РФ от 31 декабря 2020 г. № 2467). Как дальше будем жить, если что в замен данного приказа? |
=> | >В консультанте показывает без учета постановления 1407
С учетом. Сразу после заголовка список учтенных изменений.
А юристы Правительства нашли де | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | verronikaa12 | 30.08.2021 11:37 | 1 / 1072 | koks | 30.08.2021 12:09 | |
| * * | Добрый день! Могут ли шкафы со слаботочкой располагаться на стене с деревянными панелями (т.е. на горючем материале)? И где прописаны требования к этому? |
=> | Мы как раз использовали шкафы металлические для размещения оборудования при наличии горючего основания. | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Вечный_студент | 26.08.2021 10:24 | 6 / 1668 | Рустам74 | 30.08.2021 12:08 | |
| * * | Согласно п.7 ст. 83 123-ФЗ, "Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства опове |
=> | "на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала ИЛИ на специальные выносные устройства оповещения"
Частица "ИЛИ" | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Эльгранд | 30.08.2021 11:14 | 0 / 1119 | | |
| * * | Всем добрый день всем! Знакомлюсь с Рубежкад. Не найду на Рубеже расчет количества громкоговорителей длины и сечения кабеля. Количество громкоговорителей 255, хочу заложить моноблок на 850Вт. |
=> | | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | РОМВИ | 23.08.2021 14:39 | 6 / 2088 | Gidrant | 30.08.2021 8:53 | |
| * * | Уважаемые коллеги! На территории населённых пунктов системы противопожарной защиты, согласно п. 71 ППР РФ, должны обеспечивать автоматическую разблокировку ворот и их открывание. Допускается их ручное открывание при круглосуточном дежурстве у ворот. Данны |
=> | "разблокировку и (или) открывание шлагбаумов, ворот, ограждений и иных технических средств" - тут как посмотреть, антонимы - они такие: заперто - | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Вечный_студент | 25.08.2021 10:07 | 3 / 1240 | IVANOPS | 30.08.2021 7:54 | |
| * * | Доброго дня, коллеги.
Поделитесь, пожалуйста, своим мнением о системе Стрелец-ПРО, т. к. ранее с радиоканальными системами дела не имел. Насколько надёжна, насколько применима на небольших объектах? Какие есть нюансы в проектировании? |
=> | Нужен РРОП и какой нибудь извещатель: ИПР или Аврора ДР. | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Бывший сотрудник НТО | 13.08.2021 22:26 | 39 / 4124 | трое пожарников | 30.08.2021 5:38 | |
| * * | Какое количество ПК и минимальный расход воды на пожаротушение, согласно СП 10.13130.2020, должно быть предусмотрено в нежилых помещениях (класс Ф 4.3, в отдельный отсек не выделяются), встроенных в жилой 17-ти этажный дом (высота более 50 м)?
|
=> | интересно мнение специалистов. | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | papant | 27.08.2021 9:05 | 13 / 1455 | Comfire | 30.08.2021 5:02 | |
| * * | Здравствуйте. В д/с 1972 года постройки имеются эвакуационные выходы из спален на улицу как на 1, так и на 2 этаже. Деревянные двери, стоящие судя по всему с даты ввода д/с в эксплуатацию, в связи с износом и ухудшением эксплуатационных характеристик (про |
=> | papant,
1) Результаты должны были фиксироваться в акте. Нет такой записи, то и говорить не о чем. Причем, это касается проверяющего и проверяемого субъект | |
 |  |
 |
| [Документация] | | ФПБ | 25.08.2021 23:20 | 121 / 7287 | j_flack | 30.08.2021 0:25 | |
| * *
 | Никогда не думал, что в МЧС умеют так быстро работать. Еще недели три назад казалось что этот стандарт вряд ли будет введен даже со следующего года. Как всегда ошибся. Ну и к лучшему.
ПРИКАЗ от 24 августа 2021 г. № 791-ст
Об утверждении |
=> | 5.3 Входной контроль технических средств и материалов.
5.3.1
..
Соответствие диаметра (сечения) жил кабельной продукции рабочей
документации проверять | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Koui | 29.08.2021 1:51 | 1 / 1002 | Ник - Михаил | 29.08.2021 9:34 | |
| * * | Заказчик захотел Стрелец-ПРО на радиоканале. и всё бы то хорошо, только я не могу понять методику определения зоны охвата контроллера.
Люди пишут, что только экспериментально. Но как тогда проектировать? Нашёл, что через 2 бетонные стены радиус прибл |
=> | Воспользуйтесь калькулятором RFCalc ЗАО "Аргус спектр" точность приближена к 90 % | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | БКВ | 25.08.2021 11:42 | 77 / 3396 | dizel2012 | 29.08.2021 0:55 | |
| * * | Добрый день, уважаемые форумчане
Имеется объект с 4 типом СОУЭ – по предварительным расчетам - 18 зон оповещения. Разбил объект на ЗКПС и начал писать сценарии оповещения, но по п. 7.1.5 СП484 – никаких сценариев быть не должно!!! (ЗКПС, но сигналу и |
=> | Мало ли что там написано. Не до переводов с немецкого. Еще неизвестно грамотный ли перевод.
Есть структурная схема так сказать у Рубежа.
[ссылка] | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Koui | 26.08.2021 1:58 | 3 / 1238 | smrnv | 28.08.2021 22:38 | |
| * * | Ситуация такая: Заказчик дал ТЗ, где указал, что всё оборудование должно находится в помещении регистратуры (специального помещения пожарного поста нет). А после сообщил, что могут возникнуть проблемы с уровнями доступа, а значит, пульт С2000 исп.02, РИП |
=> | Ув. Koui, наверное Вы не успели прочитать 10-серийное обсуждение пожарного поста :)
Поэтому подскажу, что Ваша регистратура и будет пожарным постом. | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Денис Олегович | 27.08.2021 12:51 | 1 / 1122 | Viss | 28.08.2021 20:56 | |
| * * | Добрый день, для установки извещателей по таблице 5 СП 484 необходимо определить ширину ячейки, если ячейка образована с одной стороны стеной, а с 3-х других балками (ригелями) 0.43 метра? Ячейка выглядит в виде многоугольника с 4-мя разными сторонами и у |
=> | Нужен план балок. С размерами и высотой помещения. | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | adgernaut | 16.08.2021 19:35 | 52 / 3611 | Georg | 28.08.2021 11:55 | |
| * * | Коллеги, может кто-то понял (таких наверное мало), для объекта с 3-й категорией электроснабжения, будет ли ППКП с аккумуляторами или ИБЭ (он же РИП) являться НКУ (низковольтным комплектным устройтвом) или же все равно надо будет городить шкаф с АВР, на |
=> | Автономный источник может быть любой, не обязательно аккумулятор.
Главное, что технические средства были могли с таким источником работать. Если ИБЭ рас | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | CSB | 26.08.2021 16:37 | 21 / 1440 | Comfire | 28.08.2021 11:26 | |
| * * | Каким НПА или НТД определено в какую именно пожарную охрану передавать сигнал.?Не могу же я из Лен области в Москву или Питер передать, где почитать и как обосновать передачу именно в ближайшую пожарную часть? |
=> | Я на вопрос автора ответил. Ссылку привел.
А с Вами это была не дискуссия. Дискуссия это когда специалисты спорят. А у Вас типично казарменный стиль общен | |
 |  |
 |
| [Документация] | | _Роман_ | 27.08.2021 13:16 | 1 / 1107 | adgernaut | 27.08.2021 20:22 | |
| * * | Здравствуйте, коллеги!
У Болида есть такое письмо, а у Рубежа? В чате рубежовском ответили что нет, но может все же было? Очень надо. |
=> | Если работаете по СП484, то не нужно никакого письма, т.к. никаких требований к охранной сигнализации там уже нет. | |
 |  |