Противопожарные расстояния на подстанции между КРУН и ОПН

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[30.08.2021 9:06:01]
 На подстанции установлено комплектное распредустройство наружной установки 10 кВ. Мне нужно установить общеподстанционный пункт управления.
Для ОПУ:
Категория производственного помещения ОПУ БМ В4 по НПБ-105-03. Степень огнестойкости здания II, класс конструктивной пожарной опасности С0 по СНиП 21-01-97.
Для КРУН думаю то же самое будет, хотя в неё есть сухие трансформаторы собственных нужд.
Вопрос - какое расстояние мне необходимо выдержать от КРУН до ОПУ и от ОПУ до силовых трансформаторов?
Пока думаю между ОПУ и КРУН по СП 4.13130.2013 табл.3 - выдержать 9 метров.
По ПУЭ 4.2.67 получается что от трансформатора до ОПУ должно быть минимум 16 метров.
При этом пункт 4.2.68. гласит: Расстояния от маслонаполненного электрооборудования ОРУ электростанций и подстанций до зданий ЗРУ, щитов, компрессорных и блоков синхронных компенсаторов определяются только технологическими требованиями и не должны увеличиваться по пожарным условиям.
То есть от трансформатора до ЗРУ и ОПУ вообще без разницы сколько? С точки зрения противопожарных расстояний.
TGYTkk ®

[30.08.2021 10:07:32]
 Между КРУН и ОПУ, конечно же


[01.09.2021 7:30:55]
 Ставьте здания по табл.3 СП 4. Пункт 4.2.68 ПУЭ (4.2.67 в последней редакции ПУЭ) не распространяется на КРУН
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Противопожарные расстояния на подстанции между КРУН и ОПН      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.