| [Прочее] | | dalexeus | 02.02.2022 11:07 | 1 / 1217 | dalexeus | 02.02.2022 13:06 | |
| * * | Здравствуйте. Есть высотное здание, состоящее из двух частей различных классов функциональной пожарной опасности - Ф 3.6 (первая часть высотой от земли - 40 м) и Ф 4.3 (находящаяся над Ф 3.6). Согласно СП 2, допустимая высота Ф 3.6 и Ф 4.3 - 50 м. Данные |
=> | Согласно СП 477: "5.3 Высота нижнего пожарного отсека надземной части здания, комплекса не должна превышать: предназначенного для размещения жилых пом | |
 |  |
 |
| [Документация] | | антон | 02.02.2022 8:31 | 6 / 3343 | Comfire | 02.02.2022 12:50 | |
| * * | День добрый. Инспектор ГПН при проверки котельных написал нарушение: Не соблюдено противопожарное расстояние между производственным и общественным зданием. Расстояние от блочно модульной котельной (4 степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной о |
=> | Прил. А СП 4.13130.2013 сами посмотрите. Оно к этой ситуации не применимо. | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Непуть | 02.02.2022 6:55 | 3 / 1068 | Асашай | 02.02.2022 10:18 | |
| * * | Господа подскажите пожалуйста есть ли документы регламентирующие требования ПБ к складу красок. |
=> | требований много, все они по разным нормативным документам раскиданы | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Вечный_студент | 01.02.2022 15:23 | 8 / 1437 | smrnv | 02.02.2022 9:23 | |
| * * | Здравствуйте, коллеги.
Столкнулся с необходимостью переделать проект, сделанный до введения СП484.1311500.2020 под его требования. На объекте запроектирована адресная система на базе С2000М. Размышляю над необходимостью менять его на Сириус. С одной с |
=> | Рустам74 ®, спасибо, здравый смысл жив.
(только сомневаюсь насчет указанной Вами кнопки)
Но главное, никогда не забывать, что многие считают иначе и бы | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Асашай | 13.01.2022 15:12 | 9 / 1465 | Jamal | 01.02.2022 12:16 | |
| * * | Всем привет! Вопрос элементарный, но хотелось бы получить подтверждение.
Согласно п. 7.2 ж) СП 7.13130.2013 удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной
вентиляции следует предусматривать:
ж) из каждого помещения на этажах, |
=> | а много ли у них лингвистов работает над документами, когда их разрабатывают? | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Yoshka12 | 31.01.2022 11:51 | 2 / 1470 | Yoshka12 | 31.01.2022 13:48 | |
| * * | Добрый день! На форуме не нашел. Поделитесь опытом подключения клапанов на газовом оборудовании в квартирах. Разные производители датчиков дают разный решения. Согласно пункта 5.2 СП 7.13130 ....
Помещения, в которых устанавливается газоиспользующее об |
=> | Все правильно. Но! Сработка должна быть от датчика в данной квартире? Тогда нет подключения к автоматической пожарной сигнализации и так есть датчик на тем | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | здесь вам не тут | 31.01.2022 13:11 | 0 / 1182 | | |
| * * | Выполню работы по проектированию пожарной автоматике, пожарной сигнализации, охранке, СКУД, автоматике дымоудаления, АППЗ, АПС, СОУЭ, АДУ, АВППВ, модульное (газ, порошок) пожаротушение. Предпочитаю проектировать жилые дома/магазины/школы/детские сады на с |
=> | | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | LRL | 31.01.2022 7:25 | 2 / 1304 | LRL | 31.01.2022 11:28 | |
| * * | Есть ли у кого официальное разъяснение ВНИИПО или МЧС по размещению пожарных извещателей согласно таблицы 4 СП 484?
Конкретно - помещение, в нем балка. Между извещателями поперек балки берем расстояние согласно таб.4. Но в другую сторону от извещат |
=> | нет не вдоль балок. а перпендикулярно балке | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Крюгер | 26.01.2022 12:11 | 11 / 3109 | Асашай | 31.01.2022 11:11 | |
| * * | Я один торможу? Не могу найти в СП 486 требования к серверным.
Неужели наши молитвы дошли...не так...наши письма дошли до вменяемых нормотворцев, и архаичный пункт о 24 м2 исключен полностью? |
=> | Ув. Jamal ®! Выложите здесь ответ ВНИИПО | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Юлия_911 | 28.01.2022 9:42 | 12 / 2086 | Рустам74 | 31.01.2022 9:00 | |
| * * | Есть такая методика (приложение 3 к СП 5.13130.2009, ну или СП485 - ничего не поменялось вроде)
Где взять значение Рпр (предельно допустимое избыточное давление, которое определяется из условия сохранения прочности строительных конструкций защища |
=> | На самом деле почти никогда нет реальной точной информации о площади существующих открытых проёмов, так что все расчёты для КСИД-ов - пальцем в небо...
| |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Koui | 18.01.2022 17:46 | 21 / 1961 | Рустам74 | 31.01.2022 8:55 | |
| * * | п.7 123-ФЗ "В проемах эвакуационных выходов запрещается устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери, вращающиеся двери, турникеты и другие предметы, препятствующие свободному проходу людей."
Означает ли это, что подобные выходы не могут |
=> | Koui® "а люди, которым нужна помощь, но они сразу не выбежали?"
Один остался, трое побежали его искать - все четверо угорели.
| |
 |  |
 |
| [Лицензии и СРО] | | Doz68 | 10.12.2021 12:25 | 6 / 3212 | Админ | 31.01.2022 0:00 | |
| * * | Уважаемые.... Наболевший вопрос лицензирование. Обнаружен проект приказа МЧС России о минимальном перечне оборудования в свете изменений 1128 Постановления Правительства с 01.03.2022 года. В части обслуживания "Стрелец-Мониторинг". Оборудование США и стои |
=> | Ув СпецПроектПБ ®
У нас принято обсуждать один вопрос в одной ветке. И чтоб задать вопрос следует открыть под него новую ветку с формулированием этого с | |
 |  |
 |
| [Документация] | | zuzik77 | 28.01.2022 19:02 | 9 / 1561 | zuzik77 | 30.01.2022 20:30 | |
| * * | Уважаемые форумчане!
Помогите разобраться с положениями сводов правил, а именно СП 4.13130.2013 (с Изм.1) и СП 155.13130.2014.
В СП 4 п. 6.9.12 сказано «Допускается предусматривать установку резервуаров для топлива в помещениях, пристроенных к зданиям |
=> | А вот тут [ссылка] и здесь [ссылка] считают что резервуар установленный в отдельном помещении от ДЭУ с з | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | nanim vbh | 25.01.2022 12:03 | 7 / 1976 | adgernaut | 30.01.2022 20:07 | |
| * * | Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, есть вопрос:
На объекте необходимо запроектировать систему ПС на оборудовании (Рубеж), но СОУЭ Заказчик хочет видеть на Рупор-300 (Болид). Как сконнектить эти 2 системы согласно действующим нормативам? |
=> | Посмотрел сколько стоит монблок от Сонара (Рубежа) - даже с Сириусом экономия ощутима вполне. Но в общей смете это какие-то копейки все равно | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | _Роман_ | 28.01.2022 10:57 | 1 / 1391 | Koui | 29.01.2022 12:37 | |
| * * | Приветствую, коллеги.
Что у нас теперь регламентирует минимальное сечение шлейфов и т.п.? Старый добрый ПУЭ - 0,2 мм. кв. и Таблица 52.2 ГОСТ Р 50571.5.52-2011/МЭК 60364-5-52:2009 - 0,1 мм.кв? Или еще что-то есть? |
=> | В соответствии с ТД.
например, СП484 "5.18 Выбор электрических и оптоволоконных линий связи, способы их прокладки должны проводиться в соответствии с | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Arcivanz | 21.01.2022 15:38 | 8 / 3209 | Кобра | 29.01.2022 9:11 | |
| * * | Добрый день.
Рассматриваются пути эвакуации в производственном здании.
- Уровень ответственности - Нормальный
- Степень огнестойкости - II
- Класс функциональной пожарной опасности - Ф5.1
СП 2 п.5.2.7 гласит: "Пути эвакуации (общие к |
=> | Для устойчивого понимания вопроса думаю Вам необходимо учесть и требования ч.6,7 ст.88 ФЗ № 123. | |
 |  |
 |
| [Служба] | | Комарова Елена | 27.01.2022 20:45 | 2 / 1528 | Комарова Елена | 28.01.2022 18:01 | |
| * * | Недавно возникла давняя тема. Особенности тушения пожаров в условиях возможных противоправных действий. При подготовке к Олимпиаде-80 в Черкасском пожарно-техническом училище МВД СССР вроде бы были разработаны методические рекомендации, в которых предусм |
=> | Спасибо Админу за уточнение названия темы.
Вот и у меня не находится по контрольным словам.
Доводилось изучать этот документ. Но кто бы мог подумать, что | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | KOKOS_KOKOS | 25.01.2022 20:09 | 27 / 1858 | KOKOS_KOKOS | 28.01.2022 17:01 | |
| * * | Есть объект, на котором есть водяное пожаротушение. СОУЭ включается от автоматики ВПТ. ГПН выписал предписание по поводу оборудования АПС объекта. ВПТ выполнена по нормам. Как я понимаю,если ПТ выполняет функцию АПС, то оборудовать не надо. С точки зрения |
=> | ============Сomfire=
===========
Cпасибо,очень интереснр | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | qwerty | 26.01.2022 22:48 | 8 / 1909 | Iosif | 28.01.2022 16:03 | |
| * * | Добрый день. Испытания показали, что в системе АУПТ+ВПВ превышено давление в питающем трубопроводе более 1 МПа (фактически 1,2). Думаем, как его понизить и присмотрели регуляторы давления "после себя". Кто-нибудь с ними сталкивался для снижения |
=> | Предохранительные клапаны просто вскрываются при достижении уставки (задаётся натяжкой пружины) и сбрасыват воду в КНС.
Установка регуляторов давления пер | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | OlegD | 27.01.2022 17:55 | 2 / 1473 | OlegD | 28.01.2022 12:51 | |
| * * | Коллеги подскажите пожалуйста, есть ли нормативные требования к пультовой. Ранее там была диспечерская и сидел круглосуточно диспечер а сейчас их перевели в центральную диспечерскую и диспечерская превратилась в пультовую, в ней установлены блоки/пульты ( |
=> | "к пожарному посту из СП5 или из СП484"
Да там же что в 5 что в 484 и 485 прописано с круглосуточным пребыванием персонала, а персонал у нас с | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Владир | 28.01.2022 7:17 | 4 / 1457 | Владир | 28.01.2022 11:57 | |
| * * | Уважаемые специалисты!
Подскажите пожалуйста. Может быть уже обсуждалось?
Согласно п. 60 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" для обслуживания огнетушителе |
=> | ifbbpro ® ....Национальные стандарты, своды правил применения добровольного, при эксплуатации их применять не требуется...
Я бы сказал добровольно прину | |
 |  |
 |
| [Документация] | | vladS | 27.01.2022 22:02 | 1 / 1640 | newtrad | 28.01.2022 9:39 | |
| * * | Коллеги, кто может пояснить следующее:
Например, требуется применить материал с классом не выше КМ1 для зального помещения (по табл 29 ФЗ-123)
Гипсокартон ("ГКЛ") обычный КНАУФ-лист "ГСП-А" - имеет показатель КМ2; В протоколе огне |
=> | Покрытие полов, потолков, стен это все-таки наружный слой. Если Ваш материал снаружи, то его применять нельзя, даже в составе конструкции. А вот в составе | |
 |  |
 |
| [Документация] | | спектрбезопасности | 01.11.2021 8:18 | 7 / 1700 | трое пожарников | 28.01.2022 7:58 | |
| * * | Добрый день, уважаемые коллеги.
Подскажите, как можно обосновать размещение встроенной теплогенераторной в Ф3.1 или Ф3.2?
Я обращался в ФАУ "ФЦС", дали ответ, что это отступление от добровольного перечня и сослались на ч. 6 ст. 15 №384-ФЗ. Рас |
=> | ув. спектрбезопасности ®, вчера нашел дискуссию на тему с письмами, если еще актуально:[ссылка]
Очень точная оценка | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Сергей_Спб | 27.01.2022 13:41 | 4 / 981 | Карзаков | 28.01.2022 6:53 | |
| * * | Приветствую, формучане!
Есть два дома (МКД), в котором на 1-м этаже запроектирована группа помещений управляющей компании, в том числе диспетчерская (всего около 100кв.м).
Проектировщик реализует 2 варианта подключает данных помещений.
|
=> | Ув. здесь вам не тут, учитывая столь неуверенную позицию ТС, можно сказать, что ему поможет перечитывать любой НД.
Ув. Сергей_Спб, учитывая количество Н | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Jamal | 27.01.2022 13:36 | 0 / 978 | | |
| * * | Уважаемые коллеги, кто раньше работал или работает в ГПС, подскажите, что вы пишете при проверке объектов, на которых была проведена реконструкция без проектов? |
=> | | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Koui | 27.01.2022 12:45 | 0 / 1119 | | |
| * * | Не так давно узнал, что для некоторых помещений больниц (как правило, хирургических) есть особой порядок "уборки".
Можете сказать, кто сталкивался, какие в больнице есть помещения, где невозможно применять обычные дымовые ИП? и какие ИП туда ст |
=> | | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Albertoni | 25.01.2022 11:03 | 4 / 1372 | Koui | 27.01.2022 12:30 | |
| * * | Доброго времени суток. Подскажите коллеги, есть проект АПС 4 этажного жилого дома в котором лифтовой холл совмещен с лестничной клеткой. Нужно ли устанавливать ИП в месте подхода к лифту? |
=> | "есть проект АПС" - это ключевые слова. с проектом лучше не спорить - себе дороже, я уже пытался и чуть дураком не остался. с другой стороны, у м | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Jamal | 27.01.2022 12:29 | 0 / 1171 | | |
| * * | коллеги, доброго дня вам.
Как вы считаете, в СП1 ничего не забыли в части устройства выходов из встроек по разделу 7? не забыли ли они упоминуть еще и раздел 4? |
=> | | |
 |  |
 |
| [Социалка] | | GPN24tut | 22.01.2022 11:51 | 2 / 2355 | klint | 27.01.2022 12:17 | |
| * *
 | В Татарстане подняли оклады сотрудникам с 1 января на 60 процентов, разве могут быть оклады сотрудников МЧС различными по стране? Или это в скором времени ожидает все субъекты?
[GPN24tut, в теме сообщения следует указывать САМ вопрос = Админ] |
=> | Так оклады и были разные) в Москве, СПб и остальной России. | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | zenitchik | 26.01.2022 10:19 | 3 / 1134 | Нина | 26.01.2022 20:38 | |
| * * | Хотелось бы услышать мнения и возможные пути решения.
Есть большой ангар для хранения всякого 98х102м (категория В2/В3) - необходимо ПТ. Заказчик хочет только порошок По прикидкам получается не менее 180 модулей.
Есть ли смысл выделять зоны? или от сраб |
=> | Термокабель не сработает. | |
 |  |