расстояние от котельной до школы

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[02.02.2022 8:31:27]
 День добрый. Инспектор ГПН при проверки котельных написал нарушение: Не соблюдено противопожарное расстояние между производственным и общественным зданием. Расстояние от блочно модульной котельной (4 степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности – С0.) до кирпичного здания школы составляет менее 12 метров. По факту расстояние составляет 6 метров. нарушено п. 5.22 СП 89.13330.2016; п.4.3 табл.1 СП 4.13130.2013.
Здание котельной 2018 года. Можно как-то уйти от нарушения.



[02.02.2022 9:42:02]
 только вот это есть в нормах

4.6. Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями I и II степеней
огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности С0 допускается уменьшать на 50 %
при оборудовании каждого из зданий и сооружений автоматическими установками
пожаротушения.


[02.02.2022 11:02:18]
 Асашай, не вводите в заблуждение. Эта норма для данной ситуации не применима:
4.3 Минимальные противопожарные расстояния (разрывы) между жилыми, общественными (в том числе административными, бытовыми) зданиями и сооружениями следует принимать в соответствии с таблицей 1 и с учетом пунктов 4.4-4.13.



[02.02.2022 11:20:41]
 4.3 Противопожарные расстояния от указанных зданий, сооружений до зданий, сооружений
производственного и складского назначения следует принимать по таблице 1, если иное не
предусмотрено настоящим сводом правил и другими нормативными документами, содержащими
требования пожарной безопасности.

можно сделать вывод, что п. 4.6 также применим для производственных зданий. Написано неоднозначно, можно как угодно прочитать


[02.02.2022 12:17:23]
 Нормально там написано. Однозначно.
Противопожарные расстояния от указанных зданий, сооружений Ф1-Ф4 (жилые, общественные, административные, бытовые) до зданий, сооружений производственного и складского назначения Ф5 следует принимать по таблице 1 (нижняя её часть).
Иное не предусмотрено пунктами 4.4-4.13, включая и п. 4.6 настоящего свода правил.


[02.02.2022 12:20:27]
 Может есть возможность расчетами обосновать расстояние или стену противопожарную выполнить? Котельную не перенести.


[02.02.2022 12:50:52]
 Прил. А СП 4.13130.2013 сами посмотрите. Оно к этой ситуации не применимо.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: расстояние от котельной до школы      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.