Серверные теперь не нужно тушить?

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[26.01.2022 12:11:32]
 Я один торможу? Не могу найти в СП 486 требования к серверным.

Неужели наши молитвы дошли...не так...наши письма дошли до вменяемых нормотворцев, и архаичный пункт о 24 м2 исключен полностью?


[26.01.2022 12:18:31]
 Увы, но нет.
Таблица 3, п. 38.


[26.01.2022 12:18:54]
 38 Специализированные помещения для размещения серверов


[26.01.2022 13:21:18]
 Есть ещё любопытный момент. Отдельными (специальными) сводами правил установлены требования по защите АУП серверных вне зависимости от их площади.
Например, СП 158.13330.2014 "Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования"
7.6.9.3 Автоматическими установками пожаротушения следует оснащать:
- серверные;
- кроссовые;
- электрощитовые.


[27.01.2022 10:01:21]
 п.36 прил.3 Постановления Правительства РФ от 01.09.2021 N 1464
"Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре".


[27.01.2022 12:29:43]
 Судя по "1. Настоящий документ содержит требования к оснащению объектов защиты, являющихся зданиями, в том числе пожарными отсеками, сооружениями, помещениями, оборудованием (далее - объекты защиты), которые введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые направлена на экспертизу до дня вступления в силу Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре."

это специально для тех, кто по СНиП Пожарная автоматика делал =)


[27.01.2022 12:40:44]
 Мастер Тукс, вот тут можно поспорить.
"7.6.9.1 В медицинских организациях следует предусматривать автоматические установки пожарной сигнализации и пожаротушения (СП 5.13130). При выборе типа пожарных извещателей следует учитывать класс чистоты помещений и степень защиты применяемых извещателей (ГОСТ 14254)."
СП5 теперь в этой части не действует, потому нужно смотреть СП486. А он этого не требует, если помещение меньше 24 квадратов. В СП158 пометки "независимо от площади" нет.


[27.01.2022 13:14:42]
 Koui ®, в СП 486 есть следующее требование:
1.2 Для зданий и сооружений, на которые введены отдельные нормы в соответствии с действующим законодательством в области стандартизации и технического регулирования, в случае наличия противоречий между указанными нормами и настоящим сводом правил следует руководствоваться более высокими требованиями.

В 7.6.9.3 СП 158.13330.2014 требование к защите АУП помещений выделено отдельно, а площадь помещений не указана. Это и есть более высокие требования.



[27.01.2022 14:19:37]
 мне тут ВНИИПО ответило насчет проектирования АУПТ в зданиях СТО, что смотреть нужно по производственным помещениям СП486, а СП 364 носит уточняющий характер, т.е. смотреть по более высоким требованиям


[27.01.2022 15:54:20]
 "Есть ещё любопытный момент. Отдельными (специальными) сводами правил установлены требования по защите АУП серверных вне зависимости от их площади.
Например, СП 158.13330.2014 "Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования"
7.6.9.3 Автоматическими установками пожаротушения следует оснащать:
- серверные;
- кроссовые;
- электрощитовые".

Вообще-то СП 158 - нормативный документ добровольного применения, а добровольность заключается в том, что при принятии проектного решения можно пользоваться иными Сводами правил (в нашем случае "пожарные" Своды правил серии 13130).


[27.01.2022 18:52:11]
 
Цитата
мне тут ВНИИПО ответило насчет проектирования АУПТ в зданиях СТО, что смотреть нужно по производственным помещениям СП486, а СП 364 носит уточняющий характер, т.е. смотреть по более высоким требованиям
--Конец цитаты------
можно сюда ответ ВНИИПО выложить?


[31.01.2022 11:11:12]
 Ув. Jamal ®! Выложите здесь ответ ВНИИПО
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Серверные теперь не нужно тушить?      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.