Регуляторы давления "после себя" в системах АУПТ

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[26.01.2022 22:48:15]
 Добрый день. Испытания показали, что в системе АУПТ+ВПВ превышено давление в питающем трубопроводе более 1 МПа (фактически 1,2). Думаем, как его понизить и присмотрели регуляторы давления "после себя". Кто-нибудь с ними сталкивался для снижения давления в системах водяного пожаротушения?
Стоят обычные ШКП болидовские без частотников и без плавного пуска. Система (основной-основной-резервный). Водоисточник - городская труба.


[27.01.2022 9:25:20]
 qwerty установка регуляторов нормальная практика. В насосных по FM не редкое явление - установка регулятора для снижения давления до 1,2МПа после насоса.

При совмещенных насосных АУПТ и ВПВ также не редко регуляторы встречаются на трубопроводе ВПВ.

Когда ПК висят на магистралях систем со спринклерами, особенно типа ESFR, то довольно часто можно встретить редуктор перед каждым ПК.

Из минусов - приличный регулятор особенно больших диаметров стоит денег.


[27.01.2022 12:13:05]
 DSeaman ® проектировщик говорит, что насос при малом расходе будет бить в закрытую трубу и в итоге порвёт всё фланцы и крыльчатки насосов просто развалятся. Поэтому мы засомневались в этих устройствах


[27.01.2022 13:18:07]
 qwerty первый пожарный насос должен запускаться даже при срабатывании одного спринклера, т.е. по этой логике уже в этот момент все должно развалиться.

Опять же в характеристиках любого насоса если параметр давления при нулевом расходе (на закрытую задвижку). И железо до регулятора естественно должно быть подобрано с учетом этого давления, т.к. всегда есть риски случайного пуска без расхода.

При нормальной сработке АУПТ насос в "закрытую" трубу биться не будет, т.к. если пошла сработка АУПТ то давление в магистрали будет падать и клапан начнет постепенно пропускать через себя расход воды.

Плюс у вас схема с двумя основными, т.е. вы можете настроить последовательный выход насосов на рабочий режим по мере фактического роста расхода, что также положительно скажется на давлении.


[27.01.2022 13:25:50]
 qwerty[27.01.2022 12:13:05]
Ставил регуляторы "после себя" с 1994г. Всё с ними нормально,если не забыть после регулятора поставить предохранительный клапан, достаточно Ду15, при больших диаметрах трубы(200 и более) Ду20. Если говорить о ценах, то регуляторы "Аркон" дешевле западных и тоже надёжны. Кроме регуляторов существует метод частотного регулирования выходного давления насосов.


[27.01.2022 19:36:58]
 
Цитата
Всё с ними нормально,если не забыть после регулятора поставить предохранительный клапан, достаточно Ду15
--Конец цитаты------
А с какой целью? И на какое давление должен быть расчитан предохранительный клапан?


[27.01.2022 21:08:35]
 Все ники заняты ®[27.01.2022 19:36:58]
Регуляторы давления "после себя" запорной арматурой не являются и при отсутствии расхода "не регулируют". Поэтому для непревышения давления при ложных срабатываниях системы,а также при пробных включениях насосов устанавливаются предохранительные клапаны,расхода через которые вполне достаточно для штатной работы регуляторов.
Необходимость установки предохранительных клапанов прописана, например, в стандартах NFPA-20,NFPA-13(п.16.9.8) и в технических паспортах некоторых производителей.


[27.01.2022 21:13:26]
 Все ники заняты ®[27.01.2022 19:36:58]
Регуляторы давления "после себя" запорной арматурой не являются и при отсутствии расхода "не регулируют". Поэтому для непревышения давления при ложных срабатываниях системы,а также при пробных включениях насосов устанавливаются предохранительные клапаны,расхода через которые вполне достаточно для штатной работы регуляторов.
Необходимость установки предохранительных клапанов прописана, например, в стандарте NFPA-13(п.16.9.8) и в технических паспортах некоторых производителей.
Предохранительный клапан настраивается на такое же давление,как и выходное давление регулятора.


[28.01.2022 16:03:21]
 Предохранительные клапаны просто вскрываются при достижении уставки (задаётся натяжкой пружины) и сбрасыват воду в КНС.
Установка регуляторов давления перед ПК, это уже экстраординарно, обычно в ПК ставятся диафрагмы, что есть по сути железяка с дыркой. Встречал регуляторы давления на пожарный отсек в высотном здании, но там подача 200 метров.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Регуляторы давления "после себя" в системах АУПТ      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.