Предел огнестойкости ограждающих конструкций эвакуационного пути

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[21.01.2022 15:38:03]
 Добрый день.

Рассматриваются пути эвакуации в производственном здании.

- Уровень ответственности - Нормальный
- Степень огнестойкости - II
- Класс функциональной пожарной опасности - Ф5.1

СП 2 п.5.2.7 гласит: "Пути эвакуации (общие коридоры, холлы, фойе, вестибюли, галереи) должны отделяться от помещений стенами и перегородками, предусмотренными от пола до перекрытия (покрытия)...
...

В общественных и административно-бытовых зданиях высотой 28 м и более указанные стены и перегородки (в том числе со светопропускающими элементами) следует предусматривать класса К0 с пределом огнестойкости не менее EI 45 (EIW 45)".

На основании которого можно сделать вывод что в производственных зданиях предел огнестойкости перегородок эвакуационных путей не нормируются, главное возводить их до перекрытия/покрытия.

СП 1 п.4.3.7 гласит: "Коридоры длиной более 60 м следует разделять противопожарными перегородками 2-го типа на участки, длина которых не должна превышать 60 м".

Если выполнить оба требования в рамках одного проекта в одном коридоре получится бессмыслица. Коридор с ненормируемыми перегородками разделяется перегородкой второго типа.

Единственный логический вывод который я могу сделать на основании вышеизложенной информации это то, что если длина коридора менее 60м то необходимо выполнять ограждающие конструкции до перекрытия, предел огнестойкости данных перегородок не нормируется. Если же коридор более 60м, то соответственно выделяем его перегородками второго типа и делим на участки по 60м.



[21.01.2022 15:39:10]
 Правильно ли я трактую нормативную документацию в данном случае?
Может что то упустил?


[24.01.2022 11:30:10]
 Все правильно. Перегородка 2-го типа это 15 минут. Почти любая стена отвечает этому требованию. Не обязательно выполнять весь коридор такими ограждениями, если требуется перегородка 2-го типа при длине более 60 м. Но для производственных зданий требования по выделению и отделению помещений указаны в СП4.13130.2013, и наверняка у Вас часть помещений нужно будет выгораживать от коридора перегородками 1-го типа. Т.е. стены коридора не будут "картонными".


[24.01.2022 11:47:15]
 [I]Все правильно. Перегородка 2-го типа это 15 минут. Почти любая стена отвечает этому требованию. Не обязательно выполнять весь коридор такими ограждениями, если требуется перегородка 2-го типа при длине более 60 м. Но для производственных зданий требования по выделению и отделению помещений указаны в СП4.13130.2013, и наверняка у Вас часть помещений нужно будет выгораживать от коридора перегородками 1-го типа. Т.е. стены коридора не будут "картонными".[/I]


Допустим у меня все помещения смежные с коридором будут иметь категорию В4, соответственно выделять их противопожарными перегородками не требуется. И получается снова нестыковка.


[24.01.2022 12:37:32]
 Ну так и будет. Стены коридора ненормируемые по огнестойкости класса пожарной опасности, соответствующего зданию. Перегородка, разделяющая коридор, противопожарная 2-го типа сама по себе.


[25.01.2022 17:48:04]
 СП 2.13130.2020
5.3.6. Противопожарные стены 2-го типа и перегородки 1-го типа должны
примыкать к глухим участкам наружных стен с нормируемым пределом
огнестойкости шириной не менее 1,0 м, а противопожарные перегородки
2-го типа - к глухим участкам наружных стен с нормируемым пределом
огнестойкости шириной не менее 0,8 м.


[25.01.2022 19:28:35]
 не надо ничего выдумывать.
предел огнестойкости перегородок эвакуационных путей не нормируются в вашем случае (если они не являются перегородками производственных помещений по п. 6.2.10 СП 4.13130.2013)


[28.01.2022 16:12:26]
 Понимание по данному вопросу сформировалось следующим образом:

6.2.10 СП4.13130.2013 звучит гласит:

Помещения категорий А, Б, В1-В3, Г(с наличием газообразного или жидкого топлива) отделяются одно от другого и от помещений категории В4, Г(без наличия газообразного и (или) жидкого топлива), Д от коридоров и от помещений другого функционального назначения противопожарными перегородками и перекрытиями.

Соответственно требования об отделении, допустим производственного помещения категории В4 противопожарной преградой от коридора не разделенного противопожарными перегородками нет.

В случае если эвакуационный коридор смежный с производственными помещениями В4, Д и т.д., имеет длину более 60м и разделен противопожарными перегородками, то ограждающие конструкции такого коридора так же должны быть выполнены из конструкций имеющих предел огнестойкости не ниже предела огнестойкости перегородки разделяющей коридор на участки по 60 м. Так как в соответствии с 5.3.2 СП 2.13130.2020:
...Пределы огнестойкости конструкций, обеспечивающих устойчивость противопожарной преграды, конструкций, на которые она опирается, а также узлов крепления конструкций между собой по признаку R, а узлов примыкания по признакам EI, должны быть не менее предела огнестойкости противопожарной преграды....

Или же требование 5.3.2 СП 2.13130.2020 тут лишнее?


[29.01.2022 9:11:30]
 Для устойчивого понимания вопроса думаю Вам необходимо учесть и требования ч.6,7 ст.88 ФЗ № 123.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Предел огнестойкости ограждающих конструкций эвакуационного пути      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.