Подключение встроенных помещений LS или FRLS

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Сергей_Спб ®

[27.01.2022 13:41:47]
 Приветствую, формучане!



Есть два дома (МКД), в котором на 1-м этаже запроектирована группа помещений управляющей компании, в том числе диспетчерская (всего около 100кв.м).

Проектировщик реализует 2 варианта подключает данных помещений.

Вариант 1 (или "А"):

помещение по 3-й категории кабелем FRLS, в щите выделена отдельная секция потребителей СПЗ. От щита до потребителей СПЗ кабель FRLS и каждая группа потребителей имеет автономный источник питания (БРП, ИБП).

Вариант 2 (или "Б"):

помещение подключено по 2-й категории FRLS от разных вводов ГРЩ (ВРУ) кабелем FRLS, в щите организован АВР и от него потребители СПЗ подключены кабелем FRLS.

Обращался в МЧС. Написали, что должно быть в соответствие ФЗ-123, ст.82, п.2, ГОСТ 31565-2012, п.п. 3.1, 3.2, 5.1, 5.8 и СП 6.13130.2013 4.1, 4.3 и 4.10.



Вопрос:

1. Насколько обосновано решение в части применения кабеля в исполнение FRLS для подключения офисного помещения в обоих случаях?


[27.01.2022 14:25:24]
 Ув. Сергей_Спб, посмотрите требования уже нового СП 6.13130.2021, п.6 целиком. Должно все проясниться.


[27.01.2022 16:08:31]
 >>посмотрите требования уже нового СП 6.13130.2021, п.6 целиком.

И что должно измениться?
Он что, вписан в перечень ФЗ?


[27.01.2022 17:17:17]
 Так вроде нету противоречий с ФЗ....
Работоспособность будет обеспечена после ИБП с АКБ... LS будет только до ИБП...
Разве нет?


[28.01.2022 6:53:24]
 Ув. здесь вам не тут, учитывая столь неуверенную позицию ТС, можно сказать, что ему поможет перечитывать любой НД.

Ув. Сергей_Спб, учитывая количество НД, в которых прописано требование "огнестойкости", я бы лучше поискал те документы в которых разрешено использовать не FR-кабели для СПЗ. Логикой оперировать не пробуйте.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Подключение встроенных помещений LS или FRLS      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.