| [Документация] | | Асашай | 17.04.2022 22:57 | 16 / 2176 | Comfire | 18.04.2022 17:16 | |
| * * | Всем привет! Какая должна быть ширина пути эвакуации по лестнице 3-го типа, ведущей из групповой ячейки ДОО (в ячейке возможно одновременное нахождение 25 чел.)?
Есть варианты 1,35 м; 1,2 м; 0,8 м. |
=> | рассчитать время эвакуации не получится. Расчет риска нужен.
А если считать, то нужно начинать с 0,8м, как в п. 5.2.1 СП 1 и предусмотрено разработчикам | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | kazakru | 30.03.2022 16:00 | 31 / 4596 | dizel2012 | 18.04.2022 15:20 | |
| * *
 | Каждый день захожу сюда и пытаюсь найти хоть кого-то аттестованного...
никого нет...
[ссылка]
Смотрю закупки в "магазине" - ни у кого нет никаких требований по аттестации
Писал знакомому в одн |
=> | Хотя, да. Вчитался с приложением 3 не все ясно. | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | nikif | 15.04.2022 20:48 | 47 / 3363 | ФПБ | 18.04.2022 12:49 | |
| * *
 | Здравствуйте. Сегодня общался с саппортом производителей, Возник вопрос такого свойства: должны ли мы строго одну ЗКПС (до 32 ДИП) выделать на отдельный радиорасширитель?
"У нас нет разделения между проводными и радиоканальными системами, то |
=> | myfild. Вместо того, чтобы здесь терять время, занялись бы лучше РЭ на свой АРР125. А то мне вместо Вас приходится тут nikif в своих [15.04.2022 23:43:59], | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Математик | 15.04.2022 13:53 | 5 / 2107 | Математик | 18.04.2022 8:39 | |
| * * | Всем доброго дня.
Столкнулся с таким вопросом - каким должен быть отступ проезда для пожарных автомобилей от производственного здания.
В СП4 отступ определен только для общественных и жилых, а в 123 ФЗ - не более 25 метров. А "не менее" нет |
=> | "Нашел" вот такой СП 18.13330.2019.
5.40 Расстояния от бортового камня или кромки укрепленной обочины проезда до зданий и сооружений на объек | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Владир | 16.04.2022 10:23 | 3 / 1040 | Владир | 16.04.2022 17:28 | |
| * *
 | В здании 2015 г.постройки, маломобильных нет, на 2 этаже более 50 чел. Есть выход с этого этажа на лестницу 3-го типа. Ширина выхода 0,85 м., порог 70 мм.
Подскажите пожалуйста ширина выхода нужна 1,2 м(50 чел) или достаточно 0,85 м.? И порог м |
=> | Асашай ® Спасибо большое.
Порог пусть будет, а дверь надо расширять...будем что то думать.
Просто когда бывает ходишь по конторам разным | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Фокус | 15.04.2022 11:37 | 2 / 1443 | Comfire | 15.04.2022 20:26 | |
| * * | Уважаемые коллеги, доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, какими нормами руководствоваться при проектировании пассажирских павильонов морских, речных и ЖД вокзалов? Например, СП 463, СП 417, СНиП II-85-80 на пассажирские павильоны не распростра |
=> | ВНТП ЦЛ-87/МПС Нормы технологического проектирования пригородных вокзалов
Пассажирский павильон - сооружение на остановочных пунктах и небольших зонны | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Грустно | 23.03.2022 16:46 | 11 / 2705 | Comfire | 15.04.2022 13:12 | |
| * * | Добрый день. Уважаемые форумчане! Подскажите, какой класс функциональной пожарной опасности здания станции скорой медицинской помощи(гараж находится в отдельно стоящем здании)? |
=> | Здесь эту тему подробно разобрали. Ф 4.3 самый подходящий КФПО
[ссылка] | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Да уж | 15.04.2022 7:37 | 9 / 1322 | Асашай | 15.04.2022 12:57 | |
| * * | Добрый день.
Есть 2-х эт. здание Ф2.1 где находится более 150 чел. постройки 2017 г. Согласно п 6.1.11 СП1 (старой редакции) Ширина эвакуационных выходов из помещений и зданий должна быть не менее 1,2 м при числе эвакуирующихся более 50 чел.
Вопрос? |
=> | надо планировки видеть | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Сергей Субачев | 31.03.2022 22:49 | 33 / 2497 | Сергей Субачев | 15.04.2022 12:44 | |
| * * | Здравствуйте.
Кто-нибудь может объяснить откуда взялись формулы (Б.3), (Б.4) и (Б.5) свода правил 12 по категорированию? Что положено в основу этих формул? Почему именно 11 м? Что за коэффициент 0,64 в формуле (Б.5) и почему H в квадрате и т.д.? |
=> | Вот узнать бы какие/чьи исследования лежат в основе | |
 |  |
 |
| [Служба] | | xda81 | 13.04.2022 15:10 | 14 / 2442 | Comfire | 15.04.2022 8:04 | |
| * * | Всем доброго дня. Хотелось бы узнать мнения ФГПН различных регионов по вопросу проведения профилактического визита. Если у кого-то есть разъяснения ДНД, будет ещё лучше.
Суть вопроса состоит в том, что порядок и форма проведения профилактического виз |
=> | Так Вы и не поняли, про что сами спрашивали. Я не писал ни про какое "обследование". Я отвечал на Ваш вопрос про контрольное (надзорное) действие | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | Delphin | 25.06.2021 17:03 | 19 / 4963 | Дава | 14.04.2022 17:53 | |
| * *
 | п.6.1.26 патрубки для пожарной техники предусмотрены для насосных с расходом более 10 л/с, высота установки 1,2 метра
п.12.17 Насосная станция должна иметь вывод наружу патрубков, высота установки 1,5 метра.
Подскажите, это я что-то не правильно п |
=> | Уважаемые спецы! я так и не услышал правильной формулировки - как быть на самом деле? | |
 |  |
 |
| [Служба] | | Slayer_413 | 14.04.2022 14:16 | 2 / 1681 | Jamal | 14.04.2022 14:26 | |
| * * | Имеется 2-х этажное здание гостиницы Ф1.2, выполненное из деревянного сруба, V степени огнестойкости , С3, площадь каждого этажа 200м2. Количество пребывающих людей на втором этаже 16 человек, на первом 24. Имеется одна лестница со второго этажа. Нужно ли |
=> | нужно | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | kazakru | 13.04.2022 21:09 | 7 / 1913 | Админ | 14.04.2022 12:36 | |
| * * | Ни в коем разе не пытаюсь ни на кого "напасть", но в одной из тем 2021 года, а конкретно [ссылка] ув. ФПБ в [07.10.2021 23:16:14] написал:
<<<<Опять тяжелый случай.
Нет, не должна какая-либо кольце |
=> | эта ветка не про нормы на холодильники, не про ответственность разработчиков норм.
Был конкретный вопрос к ФБП, получен конкретный ответ. Видимо вопрос и | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Владир | 14.04.2022 6:37 | 7 / 1964 | Comfire | 14.04.2022 11:16 | |
| * * | Добрый день.
Уважаемые форумчане!
Подскажите пожалуйста где прописаны требования к высоте порогов в дверных проёмах по старым требованиям СП1.
Если в новом СП1 пишут не более 5 см(5% допуски) можно,то как в старом СП1? Нигде не увидел?
|
=> | Вроде понятно написано
СП 1.13130.2009 п. 4.3.4 В полу на путях эвакуации не допускаются перепады высот менее 45 см и выступы, за исключением порогов в дв | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Не мудрый | 14.04.2022 7:13 | 2 / 1150 | Не мудрый | 14.04.2022 9:19 | |
| * * | Добрый день. Подскажите пожалуйста.
Всё таки пользоваться для определения ширины ступени ГОСТ Р 53254-2009 п. 4.2 При этом для эвакуационных лестниц должны соблюдаться следующие размеры: ширина ступени - не менее 0,25 м;
или СП1 п. 6.1.16 , можно шир |
=> | Понятно,если лестница 3-го типа, то можно проступь и 0,2м. | |
 |  |
 |
| [Служба] | | Route | 12.04.2022 12:09 | 6 / 1583 | bu_bu | 13.04.2022 15:31 | |
| * * | Добрый день! Есть подземный паркинг, там насосная АУПТ. Эксперт просит посчитать категорию с учетом марок насосов: взять в расчет смазочные материалы, масло и т.д. Извините, кто-то понимает, о чем говорит эксперт? Какие еще смазочные материалы, какое масл |
=> | Tir82 ®
так я же так и написал!...формально требовать не должны сам расчет | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Jamal | 13.04.2022 12:44 | 2 / 1114 | Jamal | 13.04.2022 13:46 | |
| * * | коллеги, вроде вопрос уже всплывал подобный, но хочется еще раз услышать ваше мнение:
гипотетическая ситуация - два здания Ф5.1 и Ф5.2 соединенные транспортным/пешеходным (соединительным) коридором. оба здания имеют разные степени огнестойкости и кла |
=> | ув. newtrad ® благодарю за ваше мнение.
я всегда был сторонником идеи, что в таких случаях нужна стена 1 типа, но читаю этот пункт и начинаю сомневаться, | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Кордон | 09.04.2022 20:05 | 69 / 3777 | ifbbpro | 13.04.2022 13:41 | |
| * *
 | Кто должен выполнять установку и подключение этой панели к НКУ здания?
Нужно ли в спецификаций проекта АПС указывать панель ПЭСПЗ, или это оборудование не относится к данному разделу проекта?
Суть вопроса- где проходит граница ответственности м |
=> | А конкретные сроки вступления документов, их отмена/замена играют роль только для объектов, которые не попадают под техническое регулирование: военных, ато | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Antony_76 | 13.04.2022 10:10 | 0 / 1137 | | |
| * * | Добрый день. Проектируется противопожарный водопровод на НПЗ. Имеется противопожарная насосная, пеноблоки. Организуется система тушения (пеной) и охлаждения водой соседних резервуаров по алгоритмам. Запуск от УДП или тепловых извещателей в резервуарах (а |
=> | | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Асашай | 12.04.2022 17:51 | 4 / 2013 | Асашай | 12.04.2022 20:42 | |
| * * | Всем привет! Кто подскажет - аргон-метановая газовая смесь (90/10) горючая или нет? |
=> | [quote]Конечно взрывоопасность существует. В баллоне объёмом 40 л при давлении 150 атм содержится 0,38 кг метана. Категория А помещения обеспечена.[/quote] | |
 |  |
 |
| [Документация] | | iirr | 12.04.2022 12:53 | 8 / 1936 | iirr | 12.04.2022 19:38 | |
| * *
 | Здравствуйте! Не нашла норм по путям эвакуации людей с антресолей в промышленных зданиях - сколько лестниц? Какие могут быть? В нормах написано, что должно быть не менее 2х лестниц с площадок, но про антресоли - ни слова. Только про площадь нашла ,что на |
=> | Спасибо! Теперь смогу внятно обосновать заказчику)) | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Jamal | 06.04.2022 15:27 | 28 / 2906 | Comfire | 12.04.2022 18:11 | |
| * * | коллеги, нигде нет запрета на то, что балкон не может быть застеклен даже при условии того, что в кухне есть ЛСК-окно. Логично сделать вывод о том, что при раскрытии ЛСК остаток волны вышибет либо раму, либо всю конструкцию остекления. Как считаете? |
=> | трое пожарников, ветка не про методички МЧС. Прочитайте правила форума - открывайте новую тему и делитесь в ней своими находками. | |
 |  |
 |
| [ПТВ и СИЗ] | | otisdn | 31.03.2022 10:15 | 4 / 3205 | otisdn | 12.04.2022 16:43 | |
| * *
 | Доброго дня форумчане.
Купили новые огнетушители с завода. Знаю что перед вводом огнетушителя в эксплуатацию и в ходе периодических проверок лицом, ответственным за пожарную безопасность, огнетушитель должен быть подвергнут первоначальной проверке, в |
=> | Ответили по данному вопросу:
В соответствии с п.5.1.2 ГОСТ Р 59641-2021 “Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Средства п | |
 |  |
 |
| [Лицензии и СРО] | | EV_45 | 02.03.2022 8:39 | 5 / 3363 | Иван | 12.04.2022 16:41 | |
| * *
 | Добрый день коллеги! С 01 марта 2022 года вступили в силу изменения в Положение о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, утвержденное Постановлением Правит |
=> | Добрый день! по существу поясняю, в пятницу мне коллеги с Ростова отписались что данное уведомление с понедельника на госуслугах ужу заработало. Но заполне | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Jamal | 12.04.2022 12:36 | 8 / 1588 | Jamal | 12.04.2022 15:27 | |
| * *
 | товарищи, может я что-то не понимаю, но что значат прочерки в таблицах СП 486? Что, к примеру делать с СПС в подземных стоянках?
[Ув.Jamal. Настоятельно рекомендую точнее формулировать сам вопрос в теме обсуждения =Админ ] |
=> | согласен с вами | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | односельчанин_1 | 12.04.2022 8:14 | 4 / 1626 | Юлия_911 | 12.04.2022 11:36 | |
| * * | доброе утро.
возвращаюсь ко вчерашней теме таблиц 4 и 5 СП484.
Вот фото потолка, размещать на нем извещатели нужно по табл.5, так как есть продольные и поперечные балки. Нюансов для продольных и поперечных балок в СП не оговорено.
[ссылка] |
=> | односельчанин_1 ®
давайте для упрощения возьмем вариант когда D более 10% высоты помещения.
Получается в случае линейных балок для высоты помещения 4 | |
 |  |
 |
| [Служба] | | Route | 10.04.2022 17:24 | 4 / 1653 | Route | 12.04.2022 11:18 | |
| * * | Добрый день! Есть котельная на кровле жилого здания. Примыкания к другим помещениям нет, расстояние от стены котельной до ЛК 1,2 м.
Есть два пункта СП 4:
1. 6.9.2 Конструкции крышных котельных должны иметь степень огнестойкости не ниже III и относитьс |
=> | А, т.е. если две стены, хоть вплотную друг к другу, тогда пр. перегородка 1-го типа не нужна? Если же два помещения разделяются одной стеной - тогда нужна. | |
 |  |
 |
| [Документация] | | rfcrf | 24.03.2022 14:10 | 20 / 2255 | Koui | 12.04.2022 10:50 | |
| * *
 | В акте внеплановой проверки инспектор указал что в здании предусмотрена АПС аналогового типа. что нарушает требования табл. А1 СП 486.1311500.2020. согласно таблицы необходимо предусматривать адрес ного типа, ссылка ФЗ-123 ст. 4, 6, 54, СП 486.1311500.202 |
=> | я сделаю небольшое уточнение, а то се на форуме и так поняли, а новичок может немного запутаться. "Замена аналоговой ПС на адресную" - не коррект | |
 |  |
 |
| [Документация] | | igor_ond | 06.06.2019 0:31 | 16 / 1718 | Koui | 12.04.2022 10:39 | |
| * *
 | Добрый день, подскажите, пожалуйста!! имеет ли право пож. инспектор испытывать АПС(делать сработку на ручном пож.изв., либо нажимать кнопку на АДПИ). Чем регламентирована проверка системы |
=> | >> Вот только не говорится в каком объеме
это говорится в инструкции к ИП. например, берем ДИП-34а:
Осмотр 6 мес.
Контроль функционирован | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | Mayiger | 12.04.2022 9:25 | 2 / 1350 | Mayiger | 12.04.2022 10:05 | |
| * * | Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, может быть кто-нибудь сталкивался с похожей ситуацией - есть помещение площадью около 30 кв.м., с предполагаемой загрузкой горючей жидкостью. Хранение ГЖ планируется в металлическом шкафу с вытяжкой, с пределом огнест |
=> | ifbbpro ®, спасибо за ответ. Собственно так и предполагалось, что расчёт производится по самому неблагоприятному варианту, согласно А.1.1 приложения А СП 1 | |
 |  |