Ширина эвакуационных выходов из здания в котором находится более 50 человек

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[15.04.2022 7:37:09]
 Добрый день.
Есть 2-х эт. здание Ф2.1 где находится более 150 чел. постройки 2017 г. Согласно п 6.1.11 СП1 (старой редакции) Ширина эвакуационных выходов из помещений и зданий должна быть не менее 1,2 м при числе эвакуирующихся более 50 чел.

Вопрос? Все эвакуационные выхода из здания должны быть 1,2 м. или как то можно часть людей например 40 чел., направить в один выход, а часть в другой например 40 чел. и сделать два выхода шириной 0,8 м.
Или так нельзя?


[15.04.2022 7:44:44]
 Может вместо одного выхода 1,2м сделать 16 выходов по 10 см? Пусть эти люди попроьуют просочиться через нихь

Нельзя так. Все выходы должны быть не менее 1,2м. И не путайте выходы из помещений с выходами из зданий. Вам не просто нужно принять ширину выходов не менее 1,2м, но придется расчитать их пропусную способность, чтобы определить количество.


[15.04.2022 8:23:36]
 зачем вам все выходы делать по 1,2 м? В санузлах тоже ширину выходов 1.2 м делать будете? В новом СП 1.13130.2020 этот вопрос уточнен

4.2.19. Минимальная ширина эвакуационных выходов из помещений и зданий при числе
эвакуирующихся через указанные выходы более 50 человек должна быть не менее 1,2 м.


[15.04.2022 9:09:04]
 Для Ф2.1 должны требовать выходы не менее 1.35м (из лестничных клеток).


[15.04.2022 12:11:54]
 
Просто у нас 7 выходов, 3 выхода 1,2 м.,и 4 выхода 0,85 м. в свету, вот и возник вопрос. Получается надо все выходы 1,2 м. по старому СП1.

А если по новому СП1, то если через непосредственные выходы эвакуируется более 50 чел то надо 1,2м, а если менее то можно и 0,8м. (...через указанные выходы более 50 человек должна быть не менее 1,2 м).
Опять же возникает вопрос, а при пожаре неизвестно что будет и кто куда побежит???





[15.04.2022 12:24:25]
 подумайте над следующим - какие выходы нормативные эвакуационные, а какие можно эвакуационными не считать?


[15.04.2022 12:32:31]
 Асашай ® В принципе 3 выхода по 1,2м нам достаточно. Площадь 1 этажа 1200 кв.м.и выходы рассредоточены. А остальные перевести в ранг аварийных. И на плане эвакуации это указать. Как то так?


[15.04.2022 12:36:16]
 Либо обосновать это расчётом пожарного риска?


[15.04.2022 12:56:30]
 Вы задали вопрос про эвакуационные выходы. К чему теперь эти довороты?
Это 2-этажное здание Ф2 1. Значит минимум 2 лестничные клетки имеют выходы наружу.

===у нас 7 выходов, 3 выхода 1,2 м.,и 4 выхода 0,85 м===

Лестничные клетки не могут иметь выходы по 0,85. Значит, остается один выход 1.2м на первый этаж и четыре по 0,85м. Какие аварийные выходы?! Эвакуационных не хватает!

Дальнейшее обсуждение не имеет смысла. Сами разберитесь с планировкой, проектами, планами эвакуации. Здание не старое, проект должен быть.


[15.04.2022 12:57:51]
 надо планировки видеть
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Ширина эвакуационных выходов из здания в котором находится более 50 человек      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.