эвакуация с антресоли в производственном здании

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
iirr ®

[12.04.2022 12:53:13]
 Здравствуйте! Не нашла норм по путям эвакуации людей с антресолей в промышленных зданиях - сколько лестниц? Какие могут быть? В нормах написано, что должно быть не менее 2х лестниц с площадок, но про антресоли - ни слова. Только про площадь нашла ,что на должна быть менее 40 % от площади производственного здания.


[12.04.2022 13:21:19]
 так все зависит от того, что на этой антресоли. есть п.8.2.4, но можно отталкиваться от площадок и этажерок (так ВНИИПО писали), есть в СП56 требования


[12.04.2022 13:30:18]
 на антресолях предполагается разместить кабинеты-офисы. Если отталкиваться от площадок, то нужно размещать минимум 2 лестницы ведущие с антресолей жб или металлические. И какой уклон этих лестниц? как с площадок? можно 1:1? 25 на 25 см? Это нормально для эвакуации - уклон, металл??


[12.04.2022 14:35:23]
 если у вас это будет встройка административная, то смотреть нужно по разделу 7 СП1/20 (а это л/к) + не допускается эвакуация через Ф5


[12.04.2022 18:19:13]
 Спасибо! Вот еще нашла в СП 1: 8.2.4 Эвакуационные выходы из помещений (кроме помещений категорий А и Б), расположенных на антресолях и вставках (встройках) в зданиях I, II, III и IV степеней огнестойкости класса пожарной опасности С0 и С1, а также на антресолях одноэтажных мобильных зданий IV степени огнестойкости классов пожарной опасности С2 и С3, предназначенных для размещения инженерного оборудования зданий, при суммарном количестве постоянных рабочих мест не более 5 допускается предусматривать на лестницы 2-го типа из негорючих материалов, размещенные в помещениях категорий В1-В4, Г и Д.


[12.04.2022 18:19:27]
 Спасибо! Вот еще нашла в СП 1: 8.2.4 Эвакуационные выходы из помещений (кроме помещений категорий А и Б), расположенных на антресолях и вставках (встройках) в зданиях I, II, III и IV степеней огнестойкости класса пожарной опасности С0 и С1, а также на антресолях одноэтажных мобильных зданий IV степени огнестойкости классов пожарной опасности С2 и С3, предназначенных для размещения инженерного оборудования зданий, при суммарном количестве постоянных рабочих мест не более 5 допускается предусматривать на лестницы 2-го типа из негорючих материалов, размещенные в помещениях категорий В1-В4, Г и Д.


[12.04.2022 18:21:29]
 Хотела уточнить - этот пункт 8.2.4. касается только "помещений предназначенных для размещения инженерного оборудования" - офисы не подходят?


[12.04.2022 19:31:14]
 вам не надо переживать про эвакуацию - согласно пп. 6.1.41-6.1.43 СП 4.13130.2013 ваши офисы должны выделяться противопожарными преградами, эвакуация из офисов должна идти в лестничную клетку или на лестницу 3-го типа


[12.04.2022 19:38:02]
 Спасибо! Теперь смогу внятно обосновать заказчику))
  Дискусия закрыта