| [Документация] | | вот незадача | 06.09.2022 10:14 | 12 / 1919 | Comfire | 06.09.2022 12:44 | |
| * * | Возник вопрос.
П. 16 «б» Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства № 1479 от 16.09.2020 г. «На объектах защиты запрещается: использовать чердаки, технические, подвальные и цокольные этажи, подполья, вентиляционные камеры и др |
=> | Не делать, про это закон прямо говорит:
При изменении функционального назначения зданий, сооружений или отдельных помещений в них, а также при изменении о | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Владнет | 06.09.2022 11:59 | 1 / 1041 | Comfire | 06.09.2022 12:38 | |
| * * | Согласно П. 5.1.2 СП 4.13130.2013 (в ред. Приказа МЧС России от 14.02.2020 N 89) помещений по взрывопожарной и пожарной опасности и выделение их противопожарными преградами(противопожарными дверями) в жилых и общественных зданиях допускается не предусматр |
=> | Применим. Обл.применения СП 4 посмотрите. Дополнительно модете в декларацию внести уточнение. | |
 |  |
 |
| [Документация] | | newtrad | 05.09.2022 12:07 | 2 / 1158 | newtrad | 06.09.2022 8:53 | |
| * * | Здравствуйте. Имеется объект класса Ф3.3 - вокзал. На первом этаже предусматривается объединенный пассажирский зал и коридор. Предусмотрен один выход наружу из зала и один из коридора. По п. 7.8.1 СП1.13130.2020 выход из коридора в этот зал является эваку |
=> | Спасибо | |
 |  |
 |
| [Служба] | | Tir82 | 02.09.2022 16:34 | 18 / 1810 | Comfire | 06.09.2022 8:39 | |
| * * | Доброго дня всем. Назрел вопрос..
Допустим есть двухэтажное производственное здание высотой 10 м.
Есть отступления от требований нормативных документов в части устройства пожарных проездов, подъездов.
Согласно графической схеме применения ручных пожа |
=> | ===Как вы будете тушить и спасать людей с штурмовкой?)===
Да примерно так:
…Рахимовым было принято решение применить приставную трехколенную и ручную шту | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Владир | 03.09.2022 13:01 | 19 / 2844 | Владир | 05.09.2022 17:23 | |
| * * | Согласно п. 4.1.5 СП1.13130.2020 Отклонения от геометрических параметров эвакуационных путей и выходов допускается в пределах не более чем 5%. Согласно п. 1.1 этого СП Требования свода правил распространяются на объекты защиты при их проектировании, измен |
=> | "...Сам судья не заморачивается (говорит, от ваших пожарных норм и правил свихнешься..." Тут он прав, я полностью согласен. Но если у специалисто | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Рафаэль | 05.09.2022 16:11 | 0 / 1021 | | |
| * * | Что подразумевает под собой: СП154.13130.2013 п.6.1.3 Инженерные системы автостоянок должны быть автономными от инженерных систем пожарных отсеков другого класса функциональной пожарной опасности.
мы разделяем АПС парковки и АПС жилой части на разные ППК |
=> | | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Николай1968 | 05.09.2022 13:49 | 1 / 1055 | Асашай | 05.09.2022 14:24 | |
| * * | Добрый день.
Инспектор МЧС дал предписание на обустройство пути эвакуации через не эксплуатируемую кровлю, покрытую рулонными материалами на битумной основе.
Проблема заключается в следующим:
1. Перепад высот выхода из здания на кровлю сос |
=> | СП 1.13130.2020
4.3.9. При устройстве прохода к лестничным клеткам или наружным лестницам через
плоские кровли (в том числе и неэксплуатируемые) или нару | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | aleks982 | 30.08.2022 16:01 | 5 / 1713 | Dimma | 05.09.2022 13:37 | |
| * * | Добрый день. Пожарный выписал замечание на то что ИПР находится в шкафу пожарного лестничной площадке жилого дома. Теперь что придётся выносить на стену рядом со шкафом? |
=> | Кстати, в каких-то нормах было сказано, что ИПР нужно размещать и в шкафах ПТ. | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Инженер_ОПС | 02.09.2022 10:38 | 8 / 1185 | Dimma | 05.09.2022 13:31 | |
| * * | Коллеги, добрый день!
Есть здание, 4 этажа + подвал.
1 и 4 этаж - административные помещения (пункт 16 таблицы 2 СП 3.13130-2009), 2 и 3 этаж - общежитие на 30 человек (пункт 4 таблицы 2 СП 3.13130-2009).
Получается, что по 16-му пункту мож |
=> | ***СП 456.1311500.2020 Многофункциональные здания. Требования пожарной безопасности
3.5. многофункциональное здание: Здание, включающее в свой состав дв | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Рафаэль | 30.08.2022 10:22 | 9 / 2086 | Рустам74 | 05.09.2022 10:24 | |
| * * | А как прокладывать кольцевые АЛС по шахте? Можно в одной шахте в 2х разных трубах или необходимо 2 разные шахты?
Ведь в первом случае получается в одном замкнутом канале строительных конструкций, но в разных трубах?
[Ув. Рафаэль. Напоминаем, |
=> | Я бы внутри этого стояка для СПЗ добавил бы трубу из ПНД и у кольцевой линии одну ветку пустил в этой отдельной трубе, а вторую ветку - в самом стояке вне | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Рустам74 | 01.09.2022 9:09 | 9 / 1414 | Рустам74 | 05.09.2022 10:10 | |
| * * | Если кто знает, подскажите какие-нибудь кабели FRLS для прокладки шлейфов в сушильной камере, то есть теплостойкие при нормальной эксплуатации хотя бы до 90 градусов. |
=> | "в нормальном режиме имеет температуру + - 70 градусов"
Этого мне маловато. Заложил всё-таки SiHF кабель.
| |
 |  |
 |
| [Социалка] | | Снежный король | 01.09.2022 20:19 | 3 / 2435 | Дмитрий | 05.09.2022 1:11 | |
| * * | Всем здравствуйте. Сотрудник, 21 год выслуги, в этом году иду на пенсию. Прошу помочь. Нигде не могу найти ответ на простой вопрос: Если проходить ВВК перед увольнением, то как это проходит ? Сотруднику дается особый отпуск для того чтобы он проходил ВВК |
=> | Если лечь потом дадут больничные в этот период ввк и проходится, а так ни кто не отпустит в рабочее время проходить ввк это единственные вариант или взять | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | dalexeus | 02.09.2022 11:30 | 6 / 1205 | Крюгер | 03.09.2022 16:10 | |
| * * | Здравствуйте. На этаже столовой есть обеденное помещение и помещение кухни. Каждое это помещение должно иметь самостоятельный эвакуационный выход как части здания различной функциональной пожарной опасности (в соответствии с п. 4.2.6 СП 1)? |
=> | Асашай, а вот когда это требование сидело в первом варианте 123-ФЗ, то это был полноценный взрыв мозга.
Там было:
"9. Части здания различной функцио | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | dalexeus | 29.08.2022 15:43 | 4 / 1480 | познающий 01 | 02.09.2022 12:01 | |
| * * | Здравствуйте. Подскажите, возможно ли в зоне безопасности МГН находиться как санузел для МГН, так и обычный санузел для персонала? |
=> | Comfire ® "Это шутка такая про дымоудаление?"
Нет, некоторые эксперты могут потребовать систему ДУ из смежных помещений и коридоров, на основа | |
 |  |
 |
| [Документация] | | FiremanFirefox | 01.09.2022 2:32 | 7 / 1333 | FiremanFirefox | 02.09.2022 2:23 | |
| * *
 | Здравствуйте, подскажите есть двухэтажное административно-складское здание, 1 этаж-склад, 2 этаж-административка, по 400м2 каждый, если присвоить ф5.2, то согласно СП 486 в двухэтажных складских зданиях нужно предусматривать АУПТ, что заказчик делать не ж |
=> | Всем спасибо! | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Koui | 31.08.2022 16:33 | 28 / 1952 | Koui | 01.09.2022 23:37 | |
| * *
 | Думаю, многие знают, что линия электропитания не является линией связи, есть даже видеозапись, где отвечая на вопросы затрагивает эту тему сотрудник МЧС. но видео в проекту не приложить, да и заказчик на него смотрит скептически.
короче, есть ли у ко |
=> | Дмитрий_птз, премного благодарен, то, что надо!!! | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | k1nd | 30.08.2022 13:18 | 3 / 2159 | МаксимР | 01.09.2022 18:31 | |
| * * | Добрый день!
Необходимо обоснование (СП, Госты, пункты) когда применяется огнестойкий короб?
В частности, есть жилой комплекс, несколько пожарных отсеков.
Подземная часть - это 1-ый пожарный отсек и два других корпуса 2 и 3 соот-но.
Т |
=> | В СП 113 немного конкретизировали границы сетей....
должны быть изолированы строительными конструкциями с пределом огнестойкости не ниже EI 45.
это ста | |
 |  |
 |
| [Документация] | | rookie | 31.01.2022 15:32 | 36 / 11045 | Name112 | 01.09.2022 17:08 | |
| * *
 | Здравствуйте
Согласно п.4.4.1 СП1 Ширина пути эвакуации по лестнице, предназначенной для эвакуации людей, в том числе расположенной в лестничной клетке, должна быть не менее ширины любого эвакуационного выхода на нее
Речь идет о треб |
=> | Ну судя по ответу ВНИИПО выше и совпадает с мыслями Асашай ® . Мое мнение тоже совпадает с мыслями Асашай ®. | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | CV | 29.07.2022 12:37 | 14 / 1331 | Jamal | 01.09.2022 16:02 | |
| * * | Вразумите пожалуйста! в СП113 с изм. в п. 6.5.3 сказано:
АПТ следует предусматривать в стоянках закрытого типа:
г) встроенных в здания другого назначения;
ж) размещаемых в зданиях иного назначения .. при их расположении в ...цокольных и н |
=> | насколько я понимаю особо разницы никакой | |
 |  |
 |
| [Служба] | | PinkFloyd | 29.08.2022 13:42 | 1 / 1198 | познающий 01 | 01.09.2022 14:08 | |
| * * | Всём доброго дня! Подскажите каким документами регламентируются требования к площадкам для установки высотной пожарной техники во дворах административных зданий Ф4. 3. Спасибо. |
=> | Не уверен есть ли такие документы... Скорее всего ТТХ автомобиля, (будут понятны габариты площадки с учетом аутригеров и нагрузка на площадку) | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | Artyom_Caxa14 | 31.08.2022 14:38 | 1 / 1178 | познающий 01 | 01.09.2022 11:38 | |
| * * | Возможно ли обосновать расчетом пожарного риска:
1) Удаленность от самого дальнего помещения до ближайшего эв. выхода более 20 м
2) Рассредоточение эв. выходов не соответствует нормам
3) Лестницы не имеют непосредственного выхода наружу
Или какие ко |
=> | 1-2 возможно, 3 скорее всего нет т.к. будет противоречит ФЗ-123. | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | Yippee-ki-yay | 26.08.2022 11:48 | 6 / 1525 | Yippee-ki-yay | 01.09.2022 10:57 | |
| * *
 | Здравствуйте.
Вопрос про крепление ИП на балки.
Сложные потолки, но в итоге всё более-менее решили, и по итогу ИП будут вешаться на балки.
Кто-нибудь сталкивался с креплением ИП на бетонные балки?
Бетонные балки, в них арматура, бурить |
=> | Благодарю за ответы | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | sokolE | 24.08.2022 15:11 | 70 / 3457 | Админ | 31.08.2022 15:03 | |
| * *
 | Всем доброго дня!
Коллеги, я немного запуталась, прошу помочь/подсказать.
В здании на этаже примерно по 40-60 точек доступа, СКУДы которых необходимо разблокировать от сигнала ПС. На данный момент, техническое решение такое - в корпус каждого к |
=> | Ув. sokolE. Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Правила здесь [ссылка] | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | oopsvasilich | 29.08.2022 9:06 | 10 / 1428 | ifbbpro | 30.08.2022 10:57 | |
| * * | Otvetik ® [28.08.2022 12:07:46]
"Может у кого есть вопросы в части сертификации на соответствие ТР ЕАЭС 043 элементов пожарной сигнализации, пожаротушения?"
подлежит ли сертификации прибор пожарный управления системой спринклерного водяного пожа |
=> | >т.е. будем сертифицировать ППУ с наименованием "прибор пожарный управления отключением микроволновки при пожаре"?
Именно так. Если изготов | |
 |  |
 |
| [ПТВ и СИЗ] | | TushimVmeste | 29.08.2022 16:27 | 9 / 1912 | Viss | 30.08.2022 10:18 | |
| * * | Всем доброго времени суток!
У заказчика возник бзик на клеймение. Привез ОП-50(з) и утверждает, что, при проведении гидроиспытаний, на баллоне должно стоять клеймение Ростехнадзора (как на ОУ ставим). Попытался я найти инфу в официальных документах, но |
=> | Да уж, слона-то мы и не заметили. Речь вовсе не о клейме сварщика, а о маркировке продукции по ТР ТС.
Аналогично и в ФНП указано:
481. При использовании | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | Otvetik | 28.08.2022 12:07 | 32 / 1844 | ifbbpro | 29.08.2022 19:29 | |
| * * | Всем доброго дня.
Может у кого есть вопросы в части сертификации на соответствие ТР ЕАЭС 043 элементов пожарной сигнализации, пожаротушения?
Являюсь экспертом по сертификации. Может смогу помочь кому то
[ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Для постанов |
=> | >Ну они не совсем добровольные. Они, так сказать, добровольно-обязательные.
Просто смотрите на пункты какого раздела ГОСТ указаны. Как следствие, именн | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | BEE1981 | 11.07.2022 15:19 | 67 / 3037 | oopsvasilich | 29.08.2022 12:45 | |
| * * | Кто-нибудь знает отечественный АРМ с сертификатом ТР ЕАЭС 043?
С отечественным же ПО? |
=> | Otvetik ® [25.08.2022 18:58:41]
"Вообщем нужно смотреть что это за арм, как и где применяется"
Обычный "бытовой" компьютер из М-Вид | |
 |  |
 |
| [Документация] | | вот незадача | 29.08.2022 9:44 | 3 / 1027 | Comfire | 29.08.2022 11:27 | |
| * * | Подскажите, кто должен подписывать декларацию пожарной безопасности? Руководитель говорит, что в форме 171 приказа тот кто разрабатывал декларацию. В нашем случае ответственный за пожарную безопасность. Может быть кто то сталкивался? |
=> | B 171 приказе понятно написано. Регистрация декларации - это госуслуга, у которой есть заявитель:
Заявителями на получение государственной услуги являются | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | Вечный_студент | 25.08.2022 10:27 | 4 / 1192 | koks | 28.08.2022 19:44 | |
| * * | Здравствуйте, коллеги.
Ищу прибор управления СОУЭ с возможностью транслировать сообщения антитеррористической защиты объекта. По логике такой прибор должен принимать несколько входных сигналов и по каждому из них транслировать отдельное сообщение.
Если |
=> | Для небольших объектов используем [ссылка]
В принципе если не нужен контроль на больших объек | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | KOKOS_KOKOS | 12.08.2022 14:22 | 25 / 11973 | ФПБ | 27.08.2022 9:17 | |
| * * | Невозможно стало купить очень большую часть оборудования,причем даже сроки никто не дает. Никто не знает,что происходит?
[Ув. KOKOS_KOKOS. В теме сообщения следует писать сам вопрос а не к чему он относится. Правила здесь [ссылка] |
=> | Этого никто не знает, хоть и будут клясться, что всё продумано и проверено. С этим у нас тоже всегда было хорошо, имею ввиду клятвы. | |
 |  |