ИПР находится в шкафу Правильно ли установлен ИПР?

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
aleks982 ®

[30.08.2022 16:01:37]
 Добрый день. Пожарный выписал замечание на то что ИПР находится в шкафу пожарного лестничной площадке жилого дома. Теперь что придётся выносить на стену рядом со шкафом?


[30.08.2022 16:44:11]
 У пожарного свой собственный шкаф?


[30.08.2022 19:52:17]
 6.6.27 ИПР следует устанавливать на путях эвакуации, у выходов из зданий, в вестибюлях,
холлах.
ИПР не должны устанавливаться на лестничных клетках, за исключением случаев, когда
данные ИПР входят в ЗКПС, в которой формируются сигналы управления СПА и инженерным
оборудованием, участвующим в обеспечении пожарной безопасности объекта в целом.
Если при проектировании СПС окончательная планировка помещений не установлена, то
максимальное расстояние по прямой линии между любой точкой здания и ближайшим ИПР не
должно превышать 30 м.
При наличии окончательной планировки или ее изменения ИПР следует устанавливать на
расстоянии, м:
- не менее 0,75 - от различных предметов, мебели, оборудования;
- не более 45 - друг от друга внутри зданий;
- не более 100 - друг от друга вне зданий;
- не более 30 - от ИПР до выхода из любого помещения.
В местах, где ИПР могут подвергаться случайным или злонамеренным действиям (в жилых
домах, зданиях образовательных организаций и др.), рекомендуется применять ИПР класса B или
ИПР с откидной прозрачной крышкой, предусмотренной ТД изготовителя ИПР.
ИПР следует устанавливать на стенах и конструкциях на высоте (1,5

0,1) м от уровня
земли или пола до органа управления (рычага, кнопки и т.п.).
Корпус ИПР при углубленном монтаже должен выступать от поверхности монтажа на
расстояние не менее 15 мм.


[30.08.2022 22:02:36]
 вот какие ж вы все злые ))
ведь ясно же, что речь идет об УДП на задвижку или насосы
СП 10.13130.2020
6.1.6. В ВПВ должно быть предусмотрено:
автоматическое включение пожарных насосов;
ручное включение (местное включение) пожарных насосов из насосной станции;
дистанционное включение пожарных насосов.
Примечание: дистанционное включение пожарных насосов допускается предусматривать из диспетчерского пункта либо пожарного поста, а также от кнопок ручного пуска, установленных возле или внутри пожарных шкафов ВПВ.

ранее был СП 10.13130.2009 п. 4.2.8.


[31.08.2022 9:28:08]
 П.6.6.27 касается ИПР, а у Вас УДП.
СП1.13130.2020
4.4.9. В лестничных клетках не допускается размещать трубопроводы с горючими газами и жидкостями, встроенные шкафы, кроме встроенных шкафов для коммуникаций и пожарных кранов, открыто проложенные электрические кабели и провода (за исключением электропроводки
для слаботочных устройств и для освещения коридоров и лестничных клеток), предусматривать выходы из грузовых лифтов и грузовых подъемников, а также размещать оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте до 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестниц. Допускается размещение радиаторов отопления на высоте менее 2,2 м при сохранении нормативной ширины пути эвакуации и их ограждения для предотвращения травмирования людей.

Т.е. шкаф пожарного крана должен быть встроенным в стену. Соответственно логично размещать УДП внутри шкафа, чтобы не было препятствий на пути эвакуации


[05.09.2022 13:37:05]
 Кстати, в каких-то нормах было сказано, что ИПР нужно размещать и в шкафах ПТ.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 