| [Документация] | | Br | 14.07.2020 20:38 | 35 / 2084 | deiv3002 | 20.01.2023 9:41 | |
| * *
 | Добрый день!
Какой все же коэффициент эффективного срабатывания технического средства противопожарной защиты брать по 404-й методике если оно отсутствует, но при этом не требуется согласно требованиям нормативных документов? |
=> | Rivs ®
Демонтировать ПДЗ механическую, и выполнить естественное проветривание (фрамуги или люки с тепловым замком), с запуском не от АПС (как предполаг | |
 |  |
 |
| [Служба] | | Эльгранд | 20.01.2023 5:36 | 1 / 1169 | kazakru | 20.01.2023 8:43 | |
| * * | Добрый день! Согласно СП 6.13130.2021 п. 6.6. Не допускается совместная прокладка кабелей и проводов СПЗ с кабелями и проводами иного назначения. Можно-ли прокладывать кабели СОУЭ совместно с кабелями АПС в одном кабельном канале, трубе и т.д.? |
=> | когда СОУЭ перестало быть СПЗ? | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | KOKOS_KOKOS | 18.01.2023 10:15 | 3 / 1129 | BillyQE | 20.01.2023 1:04 | |
| * * | В том году начали обслуживать объект,сделали акт первичного обследования, куча замечаний. Системе уже лет 15. В камерах извещателей где-то наросты сталагмитов. В процессе обслуги пофиксили какие-то вещи. Система выводится на пульт мчс и бывают ложные сраб |
=> | "В том году начали обслуживать объект, сделали акт первичного обследования, куча замечаний"
Вообще жиза. Заходишь на объект смотришь акт от пред | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | здесь вам не тут | 19.01.2023 16:44 | 3 / 1075 | ifbbpro | 19.01.2023 17:22 | |
| * * | По СП484 в частном одноквартирном доме должна быть установлена безадресная СПС.
Что-то с трудом себе это представляю - кто будет контролировать, как. Кто будет делать ТО по ГОСТ.
Вопросы:
1. Неужели теперь автономников не достаточно? Что-то не нашёл, |
=> | Жильё неприкосновенно. Все, что может делать инспектор инфомирование/предос
тережение. | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Все ники заняты | 14.12.2022 22:19 | 45 / 5217 | начальник отдела | 19.01.2023 17:17 | |
| * * | Коллеги, есть многофункциональное здание. Офисная часть коридорного типа. Все коридоры оснащены системой ДУ. Проектная документация на систему ДУ отсутствует. Коридоры и все помещения, имеющие выход в коридоры, оснащены СПС. Есть две точки зрения:
1. Сис |
=> | Вопрос.
Каким образом регламентируется зонирование по реальным пожарным ситуациям? Чем руководствоваться технологу?
Ответ (Б.Б.Колчев).
Изначально зонир | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | dalexeus | 19.01.2023 17:08 | 0 / 798 | | |
| * * | Здравствуйте.
Подскажите, как правильно понимать п. 5.2.11 СП 4.13130.2013. Кладовые площадью не более 10 кв.м допускается устраивать в жилой части дома и отделять от коридоров п/п перегородками. Эта площадь в 10 кв.м – максимальная для всех кладовых или |
=> | | |
 |  |
 |
| [Документация] | | teropb | 19.01.2023 16:17 | 1 / 784 | teropb | 19.01.2023 17:01 | |
| * * | Никто не в курсе есть такая программа, расчетом в которой можно обосновать противопожарное расстояние между зданиями менее 6м.? и в т.ч. для производственных?
С 1 декабря 2022 г. из прил. "А" исключили абзац, что для расстояний менее 6 можно |
=> | Или для производственных зданий достаточно посчитать риск по 404 Методике?
В конце концов в ней нет этого положения о том, что она используется "для | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Эльгранд | 08.09.2022 3:38 | 5 / 1566 | Kants | 19.01.2023 16:13 | |
| * *
 | Всем добрый день! Есть эл.подпись в СБиС. Не могу подписать PDF файл для уведомления о начале работ. Может для этого нужно покупать еще одну лицензию? Крипты на компе у меня нет. Подскажите пожалуйста. |
=> | У нас вроде все работает. Начали подавать уведомления, когда по одному договору в день, то норм, а вот если 2 и более, особенно, если несколько видов в каж | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Юлия_911 | 18.01.2023 12:45 | 9 / 2253 | Юлия_911 | 19.01.2023 16:05 | |
| * * | Коллеги!
У Болида в приборе Сигнал-20П добавочное сопротивление извещателя определяется так:
Упрощенный расчет добавочного сопротивления выполняется по формуле:
Rд.= 3 кОм - R извещателя, где R извещателя – эквивалентное сопротивление извещателя пр |
=> | adgernaut ®
алгоритм "С", 2 извещателя.
Собственно, с ув.Ниной и ув.Viss вроде бы как определились ) | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | GromovD2014 | 18.01.2023 12:41 | 1 / 721 | rfcrf | 19.01.2023 14:14 | |
| * * | Добрый день!
Если день ежеквартальной проверки огнетушителей выпадает на выходной, то проверку необходимо провести до или после выходного?
И это как-то сдвинет дату проверки в следующем квартале? |
=> | Желательно до. Почему так строго? | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Jamal | 18.01.2023 14:45 | 0 / 812 | | |
| * * | коллеги, нужна ваша помощь ...
ситуация такая - необходимо разработать ТЗ на СТУ для разработчиков. есть два здания, которые соединяются переходом. одно V степени, другое IV. цель - рассматривать их, как одно здание, но при этом поделить на отсеки.
возм |
=> | | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Jamal | 16.01.2023 14:44 | 8 / 1086 | Jamal | 18.01.2023 14:35 | |
| * * | коллеги, поделитесь опытом - есть предприятие на территории котрого предусматривается строительство двух практически идентичных зданий одного класса ФПО. Оба под СТУ.
Можно ли их рассматривать, как единый недвижимый комплекс по ГК или надо два отдельных |
=> | понятно, НО! я вот не могу понять почему у них могут быть основания отказать в этом при условии, что у нас даже нормами предусмотрено определение площади о | |
 |  |
 |
| [Документация] | | познающий 01 | 16.01.2023 19:22 | 3 / 854 | познающий 01 | 18.01.2023 14:03 | |
| * * | Добрый вечер!
СП 1.13130.2020 п. 5.2.3
Двери эвакуационных выходов из групповых ячеек в поэтажные коридоры и на лестничные клетки должны предусматриваться противопожарными с пределом огнестойкости не менее EI 15.
В классическом варианте в ДОУ, каж |
=> | В норме написано "коряво", но может кто-нибудь выскажет свое мнение или практику прохождения экспертизы по данному решения приведет??? | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | nikita0995 | 19.12.2012 16:23 | 26 / 6802 | teropb | 18.01.2023 8:45 | |
| * * | Всем добрый день. Собственно вопрос уже написал в теме. Речь идет о таких маленьких квадратных беленьких осевых вентиляторах в таулетах, которые наверное у многих даже дома в квартирах стоят. Запитываются они чаще всего прямо от группы освещения или от гр |
=> | Да нигде не учтен. Где они должны вообще учитываться.
Есть на объекте не общеобменные вентсистемы, как например, этот вентилятор или вытяжка на кухнях каф | |
 |  |
 |
| [Документация] | | 22488pe | 16.01.2023 10:31 | 6 / 938 | 22488pe | 18.01.2023 4:57 | |
| * * | Прошу помочь в решении вопроса, заранее всем спасибо!
Разработано планировочное решение 3-х этажного одноподъездного жилого дома (Ф1.3), где эвакуация из верхних этажей наружу предусматривается по схеме: лестничная клетка-коридор-тамбур. Коридор между ЛК |
=> | Допускается ли выход в тамбур из ЛК и двух межквартирных коридоров? | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Юлия_911 | 16.01.2023 17:09 | 2 / 901 | Юлия_911 | 17.01.2023 8:23 | |
| * * | Коллеги!
Раньше в СП5 был пункт:
13.3.8 Точечные дымовые и тепловые пожарные извещатели следует устанавливать в КАЖДОМ отсеке потолка шириной 0,75 м и БОЛЕЕ, ограниченном строительными конструкциями (балками, прогонами, ребрами плит и т.п.), выс |
=> | Получается что ИП до стены поперек балок- не более 1,15м (Dбалки>10%Hпом) и можно не ставить в отсек извещатель, образуемый балкой, т.к. соблюдается дан | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Aleksandr29 | 26.12.2022 22:38 | 11 / 1599 | smrnv | 16.01.2023 13:19 | |
| * * | Здравствуйте! Тебя избитая, и тут читал, и первоисточники, но однозначно не понял.
Есть здание, в которое заходит один ввод электропитания. Сделана АУПС со своим РИП-24, который подключен к ВРУ. А теперь затеяли реконструкцию инженерных систем, в том чис |
=> | [QUOTE Aleksandr29 ® 44817#9]
Понимаю, что вариант 2 правильнее, хотя и необходимо будут согласования, замена акта подключения с двумя точками рассчета... | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | dalexeus | 13.01.2023 15:32 | 6 / 1009 | dalexeus | 16.01.2023 10:20 | |
| * * | Здравствуйте.
Допускается ли эвакуационный выход из помещения предусмотреть через дверной проем в коридор пристроенного здания такого же класса функциональной пожарной опасности (Ф4.3)? |
=> | То есть возможен такой путь эвакуации, который можно назвать поэтапной горизонтальной эвакуацией, не противоречащей ст. 89 (если я правильно понял): помеще | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Jamal | 12.01.2023 14:28 | 8 / 1760 | Comfire | 16.01.2023 4:10 | |
| * * | Уважаемые форумчане, необходимо ли разрабатывать документы предварительного планирования действий и сдавать их вместе с СТУ на рассмотрение? или все-таки все зависит от объекта? |
=> | При постройке "НПЗ в сельской местности" нужно немножко 123-фз учитывать. Есть в нем отдельные статьи про размещение подразделений пожарной охран | |
 |  |
 |
| [Документация] | | zain | 15.01.2023 16:50 | 3 / 741 | Comfire | 15.01.2023 20:36 | |
| * * | п.8.1.3. СП 4.13130 находится в подразделе зданий Ф1-4
Вопрос: имеется жилой дом со встроенно-пристроенной автостоянкой, являющейся стилобатом. К жилой части здания проезды пожарной техники имеются, в том числе по стилобату.
К стоянке не удается выполни |
=> | А разве доступ в помещения стоянки через маршевые лестницы сейчас невозможен? Для въезда машин должны быть рампа или пандус, ворота. Машины ведь внутрь въе | |
 |  |
 |
| [Социалка] | | ФПС ГПС | 04.01.2023 14:16 | 13 / 9293 | dimcam | 15.01.2023 9:14 | |
| * * | Всем доброго времени суток! Поздравляю с Новым Годом и наступающим Рождеством!
Вопрос касается повышения ДД. Увеличение ожидается с января 2023 или как обычно октябрь?
[Ув. ФПС ГПС. В теме сообщения следует писать сам вопрос а не к чему он отно |
=> | Все вижу, но в приказе, таки, нет сроков) Просто отсылка к ПП. А с 2023 года бессрочно получается. | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Асашай | 12.01.2023 14:55 | 25 / 1627 | Админ | 14.01.2023 14:52 | |
| * * | Всем привет! Есть интересный вопрос по наружному пожаротушению. Согласно ч. 4 ст. 68 ФЗ-123 допускается предусматривать наружное противопожарное водоснабжение от водных объектов и (или) пожарных резервуаров для населенных пунктов с числом жителей до 5000 |
=> | Ув.intel2312 . У нас принято обсуждать один вопрос в каждой ветке. Для обсуждения других вопросов пусть даже близких следует открывать свою ветку. Правила | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | aleksegroshev | 12.01.2023 19:10 | 4 / 1189 | BillyQE | 13.01.2023 19:57 | |
| * * | Доброго дня! Кто ни будь монтировал УКМП? Какие нюансы, с какими МП он дружит, как работает с Болидом и Рубежом? Прошу помочь, т.к. пользуемся впервые. Есть аналогичное оборудование управляющее несколькими МП? |
=> | aleksegroshev: как вариант не рассчитывать сколько надо - а брать на 5А и по времени пуски разносить. Тот же самый модуль рубежа МПТ-1-R3 по 2А на выход, н | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Ivan_889 | 13.01.2023 18:41 | 0 / 895 | | |
| * * | Доброго всем вечера!
Была схема: прибор болидовский с двумя RS-485, одним подключается к существующей системе пожарной сигнализации (она по СП 5 запроектирована и до неё только одно кабельное соединение), второй в объектовый прибор СПИ (С2000-PGE, С200 |
=> | | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Грустно | 12.01.2023 7:06 | 16 / 1290 | KEA63 | 13.01.2023 18:28 | |
| * * | Какой класс зоны будет в помещении категории "В2" с хранением ацетона, индустриального масла и деревянной мебели? Получается П-I или П-IIа. |
=> | Грустно ® Не ломайте себе голову, пишите наиболее опасный класс зоны.
Т.е. в вашей ситуации категория В2, класс зоны 2. | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | Лёха_З | 13.01.2023 15:50 | 1 / 902 | MK | 13.01.2023 16:46 | |
| * * | Всем доброго времени суток! Подскажите, является ли стеклянная перегородка высотой около 3 м в помещении высотой около 15 м препятствием для использования ПК ВПВ? Ведь по сути её можно разбить и спокойно применять ПК. |
=> | е) проводить изменение объемно-планировочных решений и размещение инженерных коммуникаций и оборудования, в результате которых ограничивается доступ к огне | |
 |  |
 |
| [Документация] | | вот незадача | 21.12.2020 7:02 | 19 / 3762 | OlegD | 13.01.2023 15:26 | |
| * * | Уважаемые специалисты!
Согласно п. 410 ППР в РФ...территории предприятий (организаций), не имеющих источников наружного противопожарного водоснабжения, должны оборудоваться пожарными щитами. Нормы оснащения зданий, сооружений, строений и территорий |
=> | >> 4. Следует учитывать следующее: в зарубежных странах (в том числе и в Канаде) на наружном противопожарном водопроводе устанавливают катушки с пожа | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | Minevro | 13.01.2023 12:07 | 3 / 926 | Minevro | 13.01.2023 13:45 | |
| * *
 | Добрый день.
Прошу руку помощи, так как найти самостоятельно не смог в документа (гост,фз,сп)
Вопрос состоит в следующем, есть помещение ЦОД, там стоит АУПТ газовая с хладоном 125. У главного инженера есть большая опасность, что во время нахожден |
=> | ifbbpro
Спасибо тебе большое друг, теперь вопрос будет закрыт) | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | VasiaVasia | 10.01.2023 17:03 | 10 / 1829 | Нина | 13.01.2023 11:19 | |
| * * | Доброго времени суток. Вручили мне впервые делать проект по СОУЭ. Раньше ничего подобного не делал (в основном слаботочкой занимался). Да и в конторе опытных специалистов нет в этой отрасли. Вопросов выше крыши, но сейчас хочу уточнить следующее. Использу |
=> | Это замечание, скорее, к самой методике расчета, у Тромбона своеобразный подход к расчетным точкам, они также подчеркивают влияние эмпирики на методические | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Генацвали | 27.12.2022 11:43 | 11 / 1295 | Joprst | 13.01.2023 2:35 | |
| * * | Добрый день, друзья. Какие будут мысли насчет возможности отсутствия дороги к объекту? Объект производственный, расположен в труднодоступной местности. Все автоматизировано, присутствие людей на объекте не предполагается, за исключением кратковременного д |
=> | Если объект горит полгода без тушения, то он гадит в окружающую среду! Портит жизнь медведям и белкам по соседству. Либо быстро тушите, либо объект по разд | |
 |  |