Класс зона помещения с хранением ацетона

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[12.01.2023 7:06:41]
 Какой класс зоны будет в помещении категории "В2" с хранением ацетона, индустриального масла и деревянной мебели? Получается П-I или П-IIа.


[12.01.2023 7:10:28]
 Категория "А" взрывопожароопасная, а категория "В" пожароопасная, значит П-I или П-IIа?


[12.01.2023 8:38:15]
 "Класс зоны" будет в зоне, а не в помещении.

Вокруг места хранения ацетона будет взрывоопасная зона класса 2. А какого она будет размера - это уже Ваша задача определить.


[12.01.2023 9:49:55]
 в помещении категории "В2" с хранением ацетона=Грустно ®

Этого не может быть!


[12.01.2023 9:50:14]
 Получается на дверях помещения с наружной стороны надо вывешивать табличку 2 класс- П-I - П-IIа если помещение с хранением ацетона, индустриального масла и деревянной мебели?


[12.01.2023 9:52:23]
 гешан ® ацетона немного, в основном хранится масло и древесина в изделиях. При расчётах аварии ацетона получается 1,23 кПа.


[12.01.2023 10:08:47]
 >Получается на дверях помещения с наружной стороны надо вывешивать табличку 2 класс- П-I - П-IIа если помещение с хранением ацетона, индустриального масла и деревянной мебели?

"обозначением их... классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны"

Про то, что должна быть именно "табличка" нигде не говорится.




[12.01.2023 10:20:46]
 Понятно. В расчётах указать 2 класс- П-I - П-IIа, а не дверях указать только категорию, а класс зоны не указывать...


[12.01.2023 10:33:42]
 Тогда зачем везде на дверях класс зона указана??? Как то стереотипы в голове поломались!


[12.01.2023 10:37:40]
 >Тогда зачем везде на дверях класс зона указана??? Как то стереотипы в голове поломались!

Обозначать зону на двери нужно, но делать именно табличку - нет. Если в цехе есть зоны 1, 2, П-I, П-II, П-IIа нет никакого смысла перечислять их все на табличке - нужно делать план.


[12.01.2023 11:47:12]
 ifbbpro ® получается на дверь нужно табличку с категорией и план помещения с расположениями класса зон вывешивать?! Но про обозначение класса зон нет же требования их вывешивать на дверях?


[12.01.2023 11:50:58]
 >Но про обозначение класса зон нет же требования их вывешивать на дверях?

ППР п.12 "обозначением их... классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны"


[12.01.2023 11:58:43]
 12. Руководитель организации обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте.

Теперь понятно. Категория и план помещения с расположением класса зон с наружной стороны двери...


[12.01.2023 12:04:06]
 Теперь вопрос встаёт как его разместить на двери, этот план что бы он был читаем пусть будет А2. На дверях нужен знак категория, курение запрещено, про СИЗы, опасности и прочее и ещё план классов зон нарисовался??? На нижней части двери если разместить скажут что бы прочитать на колени надо вставать...Короче опять засада...


[13.01.2023 2:13:02]
 план помещения с расположением класса зон... и все! знаки категории помещения, знаки запрета курения, запрета носить соляную кислоту, синтетическую одежду - отдельные знаки, размещаемые на двери в произвольном месте и однозначно читаемые. категория помещения одна, класса в помещении два, три - много! в примерном масштабе на А4 план помещения накидать проблем нет. Если у вас в сварочном цеху ацетон и пудра алюминия хранятся в открытых емкостях, пусть и в разных углах, то да, класса в помещении будет три, но лишь до первой-третьей искры, а потом смешаются и проблема плана на двери отлетит очень далеко, а технолог присядет на очень долго


[13.01.2023 6:49:58]
 Joprst ® Просто долго живу, но схему с зонами на дверях не разу не видел?? Хотя всё когда то бывает впервые!!!


[13.01.2023 18:28:54]
 Грустно ® Не ломайте себе голову, пишите наиболее опасный класс зоны.
Т.е. в вашей ситуации категория В2, класс зоны 2.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 