Эвакуация из многоквартирного жилого дома

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[16.01.2023 10:31:23]
 Прошу помочь в решении вопроса, заранее всем спасибо!
Разработано планировочное решение 3-х этажного одноподъездного жилого дома (Ф1.3), где эвакуация из верхних этажей наружу предусматривается по схеме: лестничная клетка-коридор-тамбур. Коридор между ЛК и тамбуров площадью 13,78 м2, тамбур-шлюз разместить площадь не позволяет. На первом этаже межквартирные коридоры выделены дверями с приспособлениями для самозакрывания. Как можно отписаться по замечанию?


[16.01.2023 10:49:38]
 4.4.11. Лестничные клетки, за исключением случаев, оговоренных в настоящем своде правил,
должны иметь выход наружу на прилегающую к зданию территорию непосредственно или через
вестибюль, отделенный от примыкающих коридоров и помещений перегородками с дверями,
имеющими устройства для самозакрывания и уплотнения в притворах. Выход из лестничной
клетки в вестибюль должен оборудоваться тамбуром с конструктивным исполнением,
аналогичным тамбур-шлюзу 1-го типа. При устройстве эвакуационных выходов из двух и более
лестничных клеток через общий вестибюль указанные лестничные клетки (за исключением одной
из них), кроме выхода в вестибюль, должны иметь выход непосредственно наружу. При наличии в
здании единственной лестничной клетки и ее сообщении с вестибюлем из нее также следует
предусматривать выход непосредственно наружу.
Лестничные клетки типа Н1 должны иметь выход только непосредственно наружу, в том
числе через тепловой тамбур.


[16.01.2023 11:26:45]
 Это то понятно, хтя такое конструктивное решение не противоречит ФЗ-123


[16.01.2023 11:47:17]
 переименуйте коридор в вестибюль

тамбур-шлюз не требуется, требуется тамбур


[16.01.2023 13:42:51]
 Из лестничной клетки нет непосредственного выхода.


[16.01.2023 21:32:00]
 =Как можно отписаться по замечанию?=
Хорошо конечно планировки посмотреть, но могу предложить следующие варианты решения вопроса:
а) объединить тамбур и коридор, назвав общий объем тамбуром;
б) коридор переименовать в тамбур, тогда выход из л/к наружу будет осуществляться через двойной тамбур, что допускается (см. п.4.2.1. СП 1);
в) выполнить расчет пожарного риска (99%, что нарисуются доп. п/п мероприятия по ходу выполнения расчета).


[18.01.2023 4:57:19]
 Допускается ли выход в тамбур из ЛК и двух межквартирных коридоров?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Эвакуация из многоквартирного жилого дома      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.