о документах предварительного планирования действий по тушению пожаров

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[15.01.2023 16:50:03]
 п.8.1.3. СП 4.13130 находится в подразделе зданий Ф1-4
Вопрос: имеется жилой дом со встроенно-пристроенной автостоянкой, являющейся стилобатом. К жилой части здания проезды пожарной техники имеются, в том числе по стилобату.
К стоянке не удается выполнить проезды.
Вопрос: в этом случае возможно обосновывать отступления в части проездов документами предварительного планирования.
Какие будут мнения


[15.01.2023 17:38:34]
 А Вы боевые действия, т.е. работу пожарных с автолестниц и автоподъемников как планируете планировать? Не думаю, что кто-то будет в помещения ниже уровня стилобата автолестницу подавать.
Думаю, что с проездами, а также подъемом пожарных на этажи и на кровлю все нормально. Доступ пожарных в помещение автостоянки разве не обеспечен? В данном случае уместно говорить не о подъеме, а скорее о спуске.


[15.01.2023 19:28:58]
 Comfire ®
А Вы боевые действия, т.е. работу пожарных с автолестниц и автоподъемников как планируете планировать?

ну ведь планируются не только действия по подъему: планирую планировать растановку АЦ и да описывать доступ в помещения стоянки через маршевые лестницы и со стилобата.
вот и интересует насколько это соответсвует СП 4.13130


[15.01.2023 20:36:40]
 А разве доступ в помещения стоянки через маршевые лестницы сейчас невозможен? Для въезда машин должны быть рампа или пандус, ворота. Машины ведь внутрь въезжают/выезжают и люди ходят как-то. Значит доступ и для пожарных имеется.

И для чего Ац близко к зданию подгонять, это же не АЛ/АКП? На АЦ рукавов хватит, чтобы работать со стилобата и других мест. Ручную лестницу пожарные тоже смогут донести до нужного места.

Считаю, что в данном случае обеспечена возможность доступа личного состава подразделений пожарной охраны и доставки средств пожаротушения в помещение автостоянки. Это же не гостинка, где много мелких помешений. Здесь один большой объем - входи через ворота и туши себе пожар. Зачем АЦ к стене устанавливать?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 