Эвакуация из помещения через коридор пристроенного здания

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[13.01.2023 15:32:50]
 Здравствуйте.
Допускается ли эвакуационный выход из помещения предусмотреть через дверной проем в коридор пристроенного здания такого же класса функциональной пожарной опасности (Ф4.3)?


[13.01.2023 15:41:50]
 Ст. 89 ФЗ 123 не противоречит! Почему бы и нет!)


[16.01.2023 9:12:01]
 А вот если из помещения в коридор, а потом из этого коридора в коридор другого здания?) Можно ли тут считать два коридора как один коридор?


[16.01.2023 9:18:02]
 Вы же сами ответили на свой вопрос!) Коридор одного здания+коридор второго (другого) здания= 2 коридора!)


[16.01.2023 9:33:55]
 Иными словами нельзя...
Где-то читал, что в данном случае возможно рассматривать эвакуацию из одного здания в другое как в другой пожарные отсек и рассматривать его как безопасную зону.
Возможно ли применить такое решение?


[16.01.2023 10:08:37]
 3.7. Поэтапная горизонтальная эвакуация: проектное решение, предусматривающее
возможность эвакуации людей при пожаре в смежную часть здания, размещенную на том же
этаже (уровне), отделенную противопожарными преградами и обеспеченную эвакуационными
выходами в соответствии с требованиями настоящего свода правил.


[16.01.2023 10:20:29]
 То есть возможен такой путь эвакуации, который можно назвать поэтапной горизонтальной эвакуацией, не противоречащей ст. 89 (если я правильно понял): помещение здания №1 - коридор здания №1 - коридор здания №2 - лестничная клетка здания №2.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Эвакуация из помещения через коридор пристроенного здания      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.