Пожаротушения в помещении ЦОД

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[13.01.2023 12:07:02]
 Добрый день.
Прошу руку помощи, так как найти самостоятельно не смог в документа (гост,фз,сп)
Вопрос состоит в следующем, есть помещение ЦОД, там стоит АУПТ газовая с хладоном 125. У главного инженера есть большая опасность, что во время нахождения там людей может сработать система пожаротушения и кто нибудь из персонала там задохнётся ( отговорка, что срабатывает оповещение при котором вольно не вольно покинешь помещение (стоит задержка для запуска, необходимая для эвакуации) его не устраивает, его опасения заключаются, что у человека будет паника и он не успеет покинуть помещение) По этой причине, АВТОМАТИЧЕСКАЯ система пожаротушения превратилась в ручную, т.е. АСПТ не запускается от датчиков, а запускается персоналом с прибора С2000-ПТ (у которого задач и так навалом и есть вероятность, что во время пожара этот самый персонал отлучится в туалет или по другой нужде на короткий промежуток времени)
И конечно сам вопрос, где нибудь в нормативных документах указано, что АВСТОМАТИЧЕСКАЯ система пожаротушения, должна быть всегда в дежурном режиме (автоматика включена, не зависимо находится там персонал или нет, за исключением моментом когда проводиться ТО и ППР АУПТ) и должна находится под охраной АСПТ
Надеюсь хоть кто-нибудь с таким сталкивался


[13.01.2023 13:23:38]
 Обратитесь за консультацией в пожарный надзор. Вам все расскажут, как должно быть.


[13.01.2023 13:36:40]
 ППР

55. Перевод средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения с автоматического пуска на ручной, а также отключение отдельных линий (зон) защиты запрещается, за исключением случаев, установленных пунктом 458 настоящих Правил, а также работ по техническому обслуживанию или ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения.

458. Автоматические системы и установки противопожарной защиты на период проведения мероприятий с применением специальных сценических эффектов...

Практика показывает, что квалифицированный персонал покидает помещение до пуска газа.


[13.01.2023 13:45:42]
 ifbbpro
Спасибо тебе большое друг, теперь вопрос будет закрыт)
  Дискусия закрыта