| [Раздел] | Тема обсуждения | Сортировать обсуждения по : |
Заголовки | Список с 1231 1261 1291 1321 <1351> 1381 ... | Автор вопроса | первой |
ответов/ смотрели | Автор последнего сообщения | дата ответа |
|
 |
| [СПЗ] | | qwest | 22.06.2023 10:58 | 2 / 842 | asol611 | 22.06.2023 14:30 | |
| * * | Добрый день! Помогите советом как правильно запроектировать и на чём «АПС и СОУЭ 2го типа» в Церкви. |
=> | Как правильно - читайте СП 3.13130.2009, СП 6.13130.2021. | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Yankevich | 22.06.2023 11:12 | 1 / 893 | Асашай | 22.06.2023 13:19 | |
| * * | Доброго здоровья, коллеги!
В просторах интернета нашел два противоположных ответа на этот вопрос.
Причем, оба от одной организации ФГБУ ВНИИПО МЧС России.
[ссылка]
[ссылка]
Какой ответ прин |
=> | без понижающего коэф. | |
 |  |
 |
| [Документация] | | АндрейАндреич | 22.06.2023 13:02 | 1 / 1232 | Асашай | 22.06.2023 13:18 | |
| * * | Добрый день! Помогите разобраться. Проектировщик делает проект капитального ремонта здания лечебного стационара. В проекте он предусмотрел установку систем вентиляции открыто в техническом этаже между потолком 2 этажа и кровлей (конструкции потолка и кров |
=> | СП 60.13330.2020
СВОД ПРАВИЛ
ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА
7.10.1 Оборудование следует размещать в помещении для вентил | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | AntonL | 09.06.2023 9:54 | 8 / 1621 | Dimma | 21.06.2023 19:59 | |
| * * | Всем привет!
Есть интересная задача, в двух цехах установлены ИПДЛ.
Цеха представлятся собой сендвич на металлическом скелете (швелеры и тд.) не компетентен в строительсвте поэтому назвал своими словами.
В цехах ездиет кран балка, от сюда появляется |
=> | AntonL ®, да, слава богу, что на наших аналогичных объектах нет вибраций. Мы то уже устаналиваем ИПДЛ и однопозиционные в основном на таких объектах, если | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | sqwer86 | 16.06.2023 10:52 | 6 / 1572 | ifbbpro | 21.06.2023 19:54 | |
| * * | Имеют ли право сотрудники ОНД замерять уровень шума СОУЭ и проверять исправность АПС без привлечения ИПЛ? либо другой аттестованной организации при проверке. Как мне известно что уровень шума не имеют право проверять сами, а вот насчет АПС скорее имеют |
=> | >на некоторых объектах проверяющие измеряют кол-во проводов обычной линейкой или сантиметром
Данный случай никакого отношения к пожарной безопасности | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Вечный_студент | 09.09.2016 11:17 | 15 / 1495 | Dimma | 21.06.2023 19:50 | |
| * * | Ещё один вопрос вдогонку. Есть помещение высотой 6-8м. На высоте 2,8м фальшпотолок(армстронг), прямо за ним воздуховоды и лотки с кабелями. В теории - за фальшпотолком требуется ставить систему АПС. На практике - разбирать всё это никто не даст, а добират |
=> | *** Диаметр "очка" ячеи 1,8 мм***
Это точно, что сторона ячейки менее 2 мм? Если да, то и на грильято нужно устанавливать.
Можете Вы опечат | |
 |  |
 |
| [Социалка] | | 44ltrs | 20.06.2023 17:25 | 1 / 2096 | Mandarinka | 21.06.2023 16:55 | |
| * * | Ну что слышно? |
=> | Приказ в ГУ подпишут со дня на день. Выплаты будут по 31 мая. До 10 июля должны выплатить
| |
 |  |
 |
| [Прочее] | | Gun | 21.06.2023 10:48 | 3 / 812 | Gun | 21.06.2023 13:51 | |
| * * | Добрый день.
Относиться ли п. 4.8 СП 4.13130.2013 к производственным зданиям на территории производственного объекта. Так как п.6.1.5 СП 4.13130 не содержит требования к подрайонам климатического исполнения.
Есть ли разъяснения ВНИИПО?
|
=> | Спасибо! | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Osetrina | 20.06.2023 12:28 | 2 / 1098 | Osetrina | 21.06.2023 0:46 | |
| * * | Добрый день!
п. 4.18 СП 4 определяет требования к устройству тамбур-шлюза с подпором при сообщении лестницы между цокольным этажом и 1, при этом указана возможность, когда тамбур-шлюз с подпором можно не предусматривать при устройстве дверей 1-го типа и |
=> | Асашай ® более детально вчитался в п. 4.18. Согласен. Спасибо. | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | Darky | 20.06.2023 19:52 | 0 / 950 | | |
| * * | Подскажите, может кто в курсе, что это за панель, ну и вдруг у кого документаци есть:
[ссылка] |
=> | | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | Dimma | 19.06.2023 21:03 | 0 / 876 | | |
| * * | 1. У меня (на 20:55 19 июня 2023 пн) на 0-1.ru хочу перейти в нужную дисскусию, всегда ошибка: Такого обсуждения нет
2. Если на 01pro.ru
404 File (site) not found
This page was generated by 1Gb.ru hosting server l25.in-solve.ru (Apache).
If yo |
=> | | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | alexx12x | 10.06.2023 12:40 | 13 / 1839 | Apmav | 18.06.2023 17:57 | |
| * * | Доброго времени суток всем!
Имеем - задание гостиницы, ПС более 10 лет. Сейчас подрядчик разрабатывает проект на адресную ПС. Скорее всего будет на Болиде.
1. Имеется чердак на который нет выхода из здания (!). Попасть туда можно только через слухо |
=> | На Рокотах с таким количеством оповещателей я бы не стал делать. Рассмотрите систему оповещения с 100 вольтными линиями. | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | makuc | 02.06.2023 10:14 | 11 / 1858 | Нина | 17.06.2023 21:44 | |
| * * | Должна ли система пожарной сигнализации быть автономной для каждого пожарного отсек? |
=> | [QUOTE Брандмауэр-СБ 15.06.2023 10:34:42]С кольцом можно, без кольца нельзя.[/QUOTE]
и без кольца можно.
[QUOTE Нина 06.06.2023 13:44:07]Единичная неиспр | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Устим Акимыч | 08.06.2023 9:01 | 4 / 1030 | Устим Акимыч | 16.06.2023 8:37 | |
| * * | Доброго всем дня. У меня вопрос как у проектировщика-теоретика к лютым монтажникам. Кто нибудь работал с адресной системой Грандмагистр? Поделитесь впечатлениями. |
=> | Спасибо | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | sqwer86 | 16.06.2023 8:07 | 1 / 742 | Comfire | 16.06.2023 8:20 | |
| * * | Доброе утро. Подскажите законен ли пункт предписания о несоответствии уровня звука СОУЭ если при проверке Номер шумомера в представленном свидетельстве о поверке не совпадал с номером используемого шумомера при проведении инструментальных замеров? |
=> | Нет. | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Вечный_студент | 15.06.2023 14:53 | 3 / 1024 | Comfire | 15.06.2023 17:18 | |
| * * | Доброго времени суток, коллеги. В СП10.13130.2009 был пункт 4.1.14. "В пожарных шкафах производственных, вспомогательных и общественных зданий следует предусматривать возможность размещения переносных огнетушителей". В СП 10.13130.2020 этого тре |
=> | Вы хоть прочитали норму, про которую вопрошали?
"Настоящий стандарт распространяется на шкафы пожарные, которые устанавливают в сооружениях и предн | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | gora | 31.10.2008 11:33 | 16 / 2250 | Брандмауэр-СБ | 15.06.2023 14:23 | |
| * * | Добрый день. Подскажите пожайлуста, необходима ли лицензия МЧС для проектирования и монтажа систем антипаники на эвакуационных выходах?
Система состоит из дополнительных блокирующих электромагнитных замков на дверях и терминалов экстренного открывания. |
=> | Это контроль доступа. Лицензия не нужна только в одном случае, если рядом с дверью установлена кнопка аварийного открывания. Во всех остальных случаях тоже | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | nND | 08.06.2023 18:14 | 29 / 1644 | Comfire | 15.06.2023 14:05 | |
| * * | Есть ли обязательные требования сейчас к сертификации шкафов ПК. На реконструируемом объекте строители выполнили ниши и установили самодельные дверцы из ГКЛ по каркасу |
=> | южный, Вы не тот тех.регламент читаете. Перечитайте ветку с самого начала, тогда станет понятно, отчего Вы выпадаете из темы обсуждения. | |
 |  |
 |
| [Документация] | | r3D | 14.06.2023 15:29 | 35 / 1342 | Comfire | 15.06.2023 12:08 | |
| * * | Вопрос к организации проверки:
Считается ли отдельно взятый литер на производственном объекте отдельным адресом, и должен ли он проверяться отдельно? Или инспектор можнет написать ООО "Рога и Копыта", к нему один адрес - например, Москва, ул. |
=> | Вот и выпишите себе решение на проверку этого здания и письмо туда пошлите. | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | Эльгранд | 15.06.2023 7:19 | 1 / 765 | asol611 | 15.06.2023 9:04 | |
| * * | Добрый день! В нормах не нашел тип СПС в здании морга. Насколько я понимаю, в проект можно закладывать как адресную так и безадресную СПС. Одним словом любую. |
=> | СП 484, таблица А.1, строка 23:
Иные объекты, не вошедшие в перечень - рекомендуется адресная, допускается безадресная. | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Фокус | 14.06.2023 10:37 | 1 / 766 | MK | 14.06.2023 15:35 | |
| * * | Уважаемые коллеги, кто сталкивался с таким вопросом:
СП 14.13330.2018 т. 4.2. п. 2 ...сооружения пожаротушения..., что понимается под данным термином? |
=> | Не сталкивался, но подразумеваю, что это насосные станции пожаротушения. | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Кордон | 27.05.2023 7:00 | 13 / 1369 | Dimma | 13.06.2023 15:42 | |
| * * | Мотель из блочных модулей (в каждом блоке - 1 комната и санузел. Каждый модуль (номер) имеет непосредственно выход на улицу Всего около 30 модулей в 2 этажа (модули 2 этажа имеют выход на общую террасу и далее 2 лестницы вниз)
Вопрос:
1. Нужно ли в кажд |
=> | *** С речевым более-менее понятно, можно видимо и на улице поставить мощные громкоговорители***
рупорные извещатели? Просто они обычно устанавливаются н | |
 |  |
 |
| [Служба] | | cvet | 11.06.2023 15:06 | 8 / 1402 | Comfire | 13.06.2023 15:33 | |
| * * | ПРОГРАММА sPlan.Проект (portable). Представляем вашему вниманию портативную программу для создания планов и проектов по пожарной, охранной сигнализации, систем видеонаблюдения. В данной программе можно создать план по пожарной эвакуации, схемы различных ц |
=> | У этой программы другой сайт.
[ссылка]
| |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | JokerSe | 13.06.2023 0:42 | 11 / 1097 | Comfire | 13.06.2023 15:27 | |
| * * | Доброго времени суток!
Существует два отдельных здания бывшего санатория - спальный корпус и пищеблок. Здания под разными кадастровыми номерами и имеют разные литеры на генплане. Однако здания расположены смежно друг с другом, имеют общие пути эвакуации |
=> | ===похоже что это именно Ф1.1 - оказывают мед.услуги===
Ф1.1 - это здания медицинских организаций, предназначенные для оказания медицинской помощи в ста | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | ksv112 | 07.06.2023 16:03 | 6 / 1271 | Gun | 13.06.2023 13:11 | |
| * * | Добрый день!
Относительно недавно появился такой пункт:
6.5.48. Наружные этажерки или технологические площадки или их секции должны быть оборудованы системой пожарной сигнализации. Ручные пожарные извещатели следует устанавливать на путях эвакуации в |
=> | Максимальное расстояние - это расстояние между ИПР по путям эвакуации.
Если у Вас нефтехимия посмотрите ТЗ, может Заказчик указал ВУПП-88, там есть аналог | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | dalexeus | 12.06.2023 9:00 | 3 / 721 | Асашай | 12.06.2023 15:39 | |
| * * | Здравствуйте.
На 1 этаже многоквартирного жилого дома встроена общественная часть (кафе, офисы, спортзал) без выделения в пожарный отсек.
В соответствии с п. 4.4.1 СП1, ширина пути эвакуации по лестнице для Ф1.3 составляет не менее 1,05 м.
Если по одн |
=> | 1,2 | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | Kas08 | 10.06.2023 0:25 | 4 / 1139 | Kas08 | 12.06.2023 11:44 | |
| * * | Коллеги, подскажите пожалуйста. В 2019 году была свадьба, не знал, что за заключение брака можно получить материальную помощь. Могу ли я сейчас подать рапорт на получение выплаты? |
=> | Спасибо большое! | |
 |  |
 |
| [Документация] | | r3D | 09.06.2023 14:19 | 20 / 997 | Comfire | 10.06.2023 12:09 | |
| * * | Имеется склад, рядом к нему вплотную располагается складское сооружение.
Вопрос - можем ли мы говорить о том, что расстояние м/д данными сооружениями не нормируется, ссылаясь на пп. б) п. 6.1.3 СП 4.13130.2013 ? Или данный пункт распространяется тольк |
=> | Так написал нормально, но легче не стало. Оказалось, что не прочитанные нормы неправильно написаны. | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Jamal | 06.06.2023 17:06 | 8 / 1258 | Jamal | 09.06.2023 16:08 | |
| * * | коллеги, подскажите.
Проектируется апарт-отель с квартирами!!! состоит он из подземной стоянки, на 1 этаже банк с каким-нибудь обслуживанием населения, дальше апартаменты. Все это без какой-либо сопутствующей фигни для гостиниц! Проблема в том, чтобы мож |
=> | начальник отдела ® это предельно ясно
| |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Delphin | 06.06.2023 19:37 | 6 / 1261 | СпециальнаяВО | 09.06.2023 2:35 | |
| * * | Приветствую.
У кого-нибудь есть реальный опыт применеия неогнестойких кабелей для неадресных или кольцевых шлейфов с последующей сдачей в эксплуатацию? |
=> | По поводу основного вопроса автора ветки.
1. Если проектная документация проходит экспертизу, то обычно выполняю все "хотелки" эксперта, если | |
 |  |
Список с