Имеют ли право сотрудники ОНД замерять уровень шума СОУЭ и проверять исправность АПС без привлечения

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[16.06.2023 10:52:14]
 Имеют ли право сотрудники ОНД замерять уровень шума СОУЭ и проверять исправность АПС без привлечения ИПЛ? либо другой аттестованной организации при проверке. Как мне известно что уровень шума не имеют право проверять сами, а вот насчет АПС скорее имеют


[16.06.2023 11:04:52]
 О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации

Статья 82. Инструментальное обследование

1. Под инструментальным обследованием в целях настоящего Федерального закона понимается контрольное (надзорное) действие, совершаемое инспектором или специалистом...

Статья 83. Испытание

1. Под испытанием в целях настоящего Федерального закона понимается контрольное (надзорное) действие, совершаемое инспектором или специалистом...

При использовании поверенного средства измерений достаточно выполнения инструкции к нему - ничего дополнительно не требуется.


[16.06.2023 11:17:05]
 На этот вопрос невозможно ответить, нужно смотреть решение на проверку. Кроме того, допустимость тех или иных контрольных (надзорных) действий напрямую зависит от вида надзорного мероприятия.

http://www.consultant.ru/document/co...



[21.06.2023 5:07:25]
 Запрета на проведение измерений или испытаний нет. Таким же макаром инспектор вправе измерить длину коридора или ширину эвакуационного выхода.


[21.06.2023 8:10:59]
 >Таким же макаром инспектор вправе измерить длину коридора или ширину эвакуационного выхода.

При наличии поверенных средств измерений. Однако, если у инспектора есть рулетка длиной 10 м, а длина коридорам 30 м - он ей пользоваться напрямую уже не может. Нужна методика измерений.


[21.06.2023 19:41:03]
 ***-. Однако, если у инспектора есть рулетка длиной 10 м, а длина коридорам 30 м - он ей пользоваться напрямую уже не может. Нужна методика измерений.***

ifbbpro ®, но в Вороронеже на некоторых объектах проверяющие измеряют кол-во проводов обычной линейкой или сантиметром, если мы знаем, что будут измерять, заносим в смету наименьшую длину кабелей, чтоб не быть в убыток, а иначе, если унас 100 м, а насчитают 70 м, придётся заказчикам отдавать деньги за 30 м .


[21.06.2023 19:54:40]
 >на некоторых объектах проверяющие измеряют кол-во проводов обычной линейкой или сантиметром

Данный случай никакого отношения к пожарной безопасности не имеет. И к остальным случаям, перечисленным в ст. 1 закона "Об обеспечении единства измерений" тоже. Вот если мерять длину кабелей будут по поручению прокуратуры - вот тогда уже только поверенное средство.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Имеют ли право сотрудники ОНД замерять уровень шума СОУЭ и проверять исправность АПС без привлечения      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.