Тамбур-шлюз по п. 4.18 СП 4 при сообщении цокольного этажа с 1 через лестницу

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[20.06.2023 12:28:30]
 Добрый день!
п. 4.18 СП 4 определяет требования к устройству тамбур-шлюза с подпором при сообщении лестницы между цокольным этажом и 1, при этом указана возможность, когда тамбур-шлюз с подпором можно не предусматривать при устройстве дверей 1-го типа и одной из таких возможностей является размещение в подвале только инженерно-технических и других помещений, оборудование которых автоматическими установками пожарной сигнализации и пожаротушения нормативными документами по пожарной безопасности не требуется.
В указанном пункте говорится только о подвале, но не говорится о цокольном этаже т.е. я правильно понимаю, что при сообщении цокольного этажа с 1 через лестницу тамбур-шлюз обязательно нужен даже если в цокольном этаже размещены только помещения категории Д?


[20.06.2023 18:57:32]
 тамбур-шлюз при сообщении цоколя с 1-м этажом не требуется


[21.06.2023 0:46:16]
 Асашай ® более детально вчитался в п. 4.18. Согласен. Спасибо.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Тамбур-шлюз по п. 4.18 СП 4 при сообщении цокольного этажа с 1 через лестницу      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.