Извещатели за фальшпотолком

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[09.09.2016 11:17:49]
 Ещё один вопрос вдогонку. Есть помещение высотой 6-8м. На высоте 2,8м фальшпотолок(армстронг), прямо за ним воздуховоды и лотки с кабелями. В теории - за фальшпотолком требуется ставить систему АПС. На практике - разбирать всё это никто не даст, а добираться до перекрытия через всё это безобразие нереально.
Подскажите, коллеги, как быть.


[09.09.2016 11:49:07]
 А чего б и не снять, всё-таки, потолочек, хоть кусками, по мере охвата? Что, вообще, за помещение, какого назначения, что или кто в нём обитает?

Если же никак не прокатит разбор потолка, то... на кабельные лотки покласть термокабель. Придётся попотеть, его протягивая. Поснимать плитки с каркаса и... рычажно-удильным способом ;-) вешать и крепить термокабель. Работёшка та ещё, ага %-(((.


[09.09.2016 12:08:51]
 Вынуть гипсокартонные плитки, пожалуй, можно. Но вот снимать все направляющие - этого никто не сделает, ибо объект уже работает (данное помещение - коридор в АБК завода). Кроме того лотки с кабелями и воздуховоды тоже очень мешают. Предлагают такое решение - https://www.layta.ru/arton-arton-ip-... , но понятно, что толком работать оно не будет.


[09.09.2016 12:40:15]
 "Предлагают такое решение" - А ставить-то куда вы их собираетесь, при обозначенной вами высоте помещения до базового перекрытия?



[09.09.2016 13:08:06]
 На фальшпотолок. Но, как я упомянул выше, понятно, то это будет, что называется, для галочки - работать толком не будет. Впрочем и термокабель за фальшпотолком подаст сигнал, думается мне, не ранее, чем пожар станет заметен визуально из самого коридора.


[09.09.2016 16:21:26]
 "термокабель за фальшпотолком подаст сигнал, думается мне, не ранее, чем пожар станет заметен визуально из самого коридора." - Нет, это вы зря так думаете. Во-первых, первичный фактор возгорания электропроводки таки нагрев, а больше, как я понимаю, у вас в запотолочье и гореть особо нечему. Во-вторых, среди разных термокабелей есть и такие: http://www.security-bridge.com/bibli... - штука не дешёвая, но реально эффективная.


[09.09.2016 22:45:11]
 Такие штуки еще есть - ProCab - извещатель пожарный многоточечный тепловой, газовый, комбинированный http://www.ervist.ru/gazovye/procab-...


[10.09.2016 9:57:31]
 Проще всего и надежнее в плане помех от электромагнитных помех - это затолкать за подвесной трубу аспирационниками.
Alex

[21.06.2023 12:52:34]
 Доброго дня коллеги! Проверяю проекты по слаботочке. Завис в вопросе: Установка извещателей на потолке и в запотолочке, где подвес выполнен из Потолочной перфорированной дюралевой плитки 600х600. Диаметр "очка" ячеи 1,8 мм. Есть ли мне смысл оставлять извещатели на потолке, если дым проходит в запотолочку, а там - своя "трасса ДПЛС" с извещателями?



[21.06.2023 13:33:47]
 6.6.7 Точечные ИП следует устанавливать под перекрытием или подвесным потолком без перфораций.

Точечные ИП могут устанавливаться на перекрытии за подвесным потолком с перфорацией при одновременном выполнении следующих условий:

- площадь перфорации в проекции на зону контроля ИП составляет не менее 75% от площади зоны контроля ИП;

- минимальный размер каждой перфорации в любом сечении - более 10 мм;

- толщина перфорации - не более чем в три раза превышает минимальный размер ячейки перфорации.
Alex

[21.06.2023 13:58:36]
 Нина, благодарен. Кста., откуда взят п.6.6.7?


[21.06.2023 14:52:15]
 Серьёзно :)?


[21.06.2023 15:27:53]
 >> Кста., откуда взят п.6.6.7?

Ссылка на исходник http://pogugli.com/?391351
Alex

[21.06.2023 16:27:32]
 Вопрос звучал так: ...подвес выполнен из Потолочной перфорированной дюралевой плитки 600х600. Ячейка - 1,8мм.

Ваш ответ "привязан" к Грильято. Так было отписано: https://takir.ru/vse-publikacii/klju...,%D0%B8%D0%BB%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9%C2%BB.

"Учебный центр ТАКИР" (Ключевые моменты...). Не документ, понятное дело, но как-то дает понимание.


[21.06.2023 17:34:31]
 Мой (наверное) ответ привязан к нормируемому случаю, когда допускается контролировать основное пространство извещателями, установленными на перекрытии за подвесным потолком с перфорацией (и это не только грильятто).
В вашем случае размер перфорации 1,8 мм этого не допускает.


[21.06.2023 19:50:37]
 *** Диаметр "очка" ячеи 1,8 мм***

Это точно, что сторона ячейки менее 2 мм? Если да, то и на грильято нужно устанавливать.

Можете Вы опечатались и имели в виду сторону 20 мм
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 