| [СПЗ] | | Timbu$ | 03.07.2023 13:10 | 3 / 1214 | Timbu$ | 04.07.2023 7:33 | |
| * * | Добрый день!
Согласно пп. г) п. 6.3.3 СП484 пространства за фальшпотолками нужно выделять в отдельные ЗКПС.
По п. 6.6.7 того же СП484 при ряде условий извещатели можно устанавливать уже за ПОДВЕСНЫМ грильято.
ПогуглИл определения, что же такое фаль |
=> | ЗКПС за подвесным потолком сама собой отдельной получится
Если её выделить в отдельную ЗКПС от других помещений с обычными потолками.
извещатели и на | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | Евгений48 | 03.07.2023 19:54 | 0 / 627 | | |
| * * | Добрый день!
Ищу того кто сможет сделать проект пожарки (АПС и СОУЭ) для офиса в Астане площадью 1900 м2. Если подскажете к кому обратиться буду очень благодарен. |
=> | | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Timbu$ | 31.05.2023 21:25 | 9 / 1198 | saygak | 03.07.2023 16:55 | |
| * * | Добрый день!
В таблице 7.1 для класса Ф3.6 в обоих пунктах имеется упоминание, каким пользоваться?
Здане Ф3.6 целиком, трёхэтажный ФОК.
Не могу понять, имеется ли в словах "Спортзал на 20 мест" посадочные места, чтобы распространить пункт 5 |
=> | Присоединюсь к теме. Проектируем спортивный зал (Ф3.6) без трибун, здание 1-этажное. По таблице 7.1, п. 2 СП10 ПК-с не нужны, в п.5 не попадаем. В перечень | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | СтатусНик | 03.07.2023 10:28 | 2 / 959 | Рустам74 | 03.07.2023 13:11 | |
| * * | Всем доброго дня. Помогите разобраться:
В компании затопило полофиса, как говорят инженеры арендодателя - это из-за заглушек автоматической системы спринклерного пожаротушения. Типа там их не должно было быть. Схему и собственно установку этой системы де |
=> | Понять бы, что вообще у Вас там случилось. То ли включились насосы и их давлением выбило некие заглушки на трубопроводах. То ли ещё что. Если выдавило загл | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | asol611 | 19.12.2019 16:16 | 25 / 2765 | asol611 | 03.07.2023 12:03 | |
| * * | Доброго времени суток, коллеги!
Имеется резервуар диз. топлива типа РВС 5000 м3, диаметр 22,8 м.
Резервуар необходимо оборудовать системой автоматического пожаротушения. Сколько тепловых извещателей ставить на резервуар и какими нормами это регламентиру |
=> | Ув. a-gan, таких требований нет. | |
 |  |
 |
| [Социалка] | | Gurr | 07.12.2015 13:28 | 21 / 2530 | 0111roz | 30.06.2023 22:22 | |
| * * | Учитывая что данный вопрос волнует многих, а его решение в настоящий момент для министра Пучкова не актуально. Предлагаю объединить усилия по поиску путей для понуждения МЧС исполнить свои обязательства.
|
=> | Подскажите такой вопрос, одному из детей исполняется 18 , как далее осуществляется будет учёт на очередь
Если ребенок будет дальше учиться: училище, тех | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | Denchik64 | 18.06.2023 11:13 | 1 / 1148 | Рустам74 | 30.06.2023 15:53 | |
| * * | Доброго времени суток! Устанавливаем систему охранной сигнализации на базе приборов Рубеж 2ОП R3 Link БИУ R3Link, датчиков ИО40920-2, ИО32920-2 по 20 шт каждых и провод КСПВ 4х0.5. до 200 м. объекты небольшие. Столкнулись с проблемой зависания БИУ. По но |
=> | Единственная мысль, что при снятии все кнопки нажимаются очень быстро и прибор не успевает их все подряд переварить, попробовать снимать с интервалом в пар | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | dalexeus | 30.06.2023 11:54 | 1 / 727 | asol611 | 30.06.2023 15:48 | |
| * * | Здравствуйте.
В п. 25 табл. 3 СП 486 указано, что АУП требуется в помещениях демонтажа и монтажа авиадвигателей, воздушных винтов, шасси и колес самолетов и вертолетов.
А если в производственном помещении предусматривается только ремонт авиадвигателей |
=> | Я думаю, в вашем случае это будет производственное помещение (пункты 7...14 таблицы 3). | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Антонио | 23.06.2023 17:01 | 15 / 1831 | Dimma | 29.06.2023 14:31 | |
| * * | Добрый вечер, форумчане!
Как обосновать Заказчику со ссылками на нормативные акты, что оборудование, использованное до принятия 123-ФЗ, на сегодняшний день не может быть применено при проектировании по 123-ФЗ?
Ссылаться на истекший срок службы я не могу |
=> | ************
Антонио ®
[24.06.2023 19:02:49] ==Собираетесь проектировать новую систему на оборудовании от старой системы?==
На объекте старая систем | |
 |  |
 |
| [Служба] | | РТ55 | 29.06.2023 6:27 | 0 / 1205 | | |
| * * | Будет ли повышение окладов с 1 октября 2023? В прошлом году уже в апреле было постановление Правительства. Июнь почти закончился, а тишина... |
=> | | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Владимир 227 | 23.06.2023 19:31 | 65 / 2250 | СпециальнаяВО | 29.06.2023 1:25 | |
| * * | Ув форумчане. Возник спор. Попадает ли под п. 5.3 СП 484 питание приборов запуска СОУЭ в отдельных пожарных отсеках.
В двух словах: есть здание гостиницы на 1 этаже половина площади занята под коммерцию. Коммерция это маленькие помещения 15-25 квадрат |
=> | И еще одна реплика относительно "зоны пожарного оповещения", связанная с "корневым" вопросом ветки.
К чести авторов СП 484 они гармони | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | sqwer86 | 28.06.2023 12:06 | 17 / 1090 | sqwer86 | 28.06.2023 18:17 | |
| * * | Подскажите реально ли оспорить присвоенную категорию риска? Если взять калькулятор отнесения объекта к категории риска у нас получается значительный, но МЧС присвоило высокий! Подскажите как можно это обжаловать и на что ссылаться, может было у кого что т |
=> | Так ответ то и был подписан зам главного госа РФ, значит обжаловать у Главного госа РФ? | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | zhopa_v_ogne | 28.06.2023 17:03 | 0 / 735 | | |
| * * | Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, можно ли сейчас носить парадную форму с обычными погонами и синей рубашкой (вроде бы называется полушерстяная)? Много от кого слышал, что нельзя, но документов соответствующих на сколько мне известно нет. Спасибо |
=> | | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | dalexeus | 28.06.2023 10:45 | 2 / 929 | Рустам74 | 28.06.2023 15:07 | |
| * * | Здравствуйте.
В СП 486 написано:
"4.5 Если площадь помещений, подлежащих оборудованию АУП, составляет 40% и более от общей площади этажей здания, сооружения, следует предусматривать оборудование здания, сооружения в целом АУП с учетом требований пу |
=> | "в контексте настоящего свода правил допускается рассматривать как отдельные здания"
Вот это "допускается" и союз "ИЛИ" ме | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Jamal | 26.06.2023 15:56 | 2 / 892 | Jamal | 28.06.2023 11:50 | |
| * * | Коллеги, првиетствую.
подскажите:
- при площади помещения более 3000м2 я у нас количество люков ДУ в кровле должно определятся расчетом или все, как для клапанов (не более 1000 м2 на одно устройство)?
- при площади помещения 3000м2 все-равно надо рассч |
=> | я вот к чему и спрашиваю, т.к. заспорил с ОВшником | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | profix | 26.06.2023 12:35 | 1 / 950 | puzzle | 27.06.2023 15:42 | |
| * * | Всем здравствуйте!
Есть ли у кого-нибудь опыт накладки извещателя пожарного теплового линейного Esser DTS? |
=> | Добрый день, Esser DTS поставляет АРМО [ссылка]
В комплекте должна быть флешка с мануалами и про | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | sqwer86 | 27.06.2023 9:03 | 6 / 887 | sqwer86 | 27.06.2023 15:39 | |
| * * | Добрый день. Подскажите сжигание дерева на предприятии возможно ли без штрафных санкций? Спилили деревья на предприятии есть бетонная площадка, до ближайшего здания метров 80-90. Рядом ничего горю чего нет. хотим сжигать понемногу с соблюдением всех норм, |
=> | особый противопожарный режим есть но он введен в лесах и на торфяниках. Мы не находимся там! на дрова не пойдут там ветки. И сжигать то не всем скопом .а п | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | mkama | 26.06.2023 8:12 | 1 / 865 | Рустам74 | 27.06.2023 13:14 | |
| * * | Здравствуйте, специалисты по Ессер подскажите. Есть система, состоящая из Esser FlexEs в количестве 5 приборов в одной сети. На одном шлейфе одного из приборов началось хаотичный переход в "пожар" разных датчиков в одном из шлейфов, и ДИПов и ИП |
=> | Несколько мыслей:
1. Поехали мозги у одного из датчиков в кольцевом шлейфе, причём скорее у датчика, по которому вообще нет ложняков. И он сыпет со случай | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Jamal | 16.06.2023 12:48 | 4 / 1017 | Jamal | 26.06.2023 16:47 | |
| * * | Друзья, подскажите, учитывая то, что методике 382 мы не можем обосновать отсутствие второго выхода из помещения, то можно ли обосновать отсутствие второго выхода с этажа, где есть такое помещение? из проекта изм.1 к СП 1.13130 собираются убрать требание п |
=> | а вот почему они тогда этот пункт убрали из СП??? хотя остался пункт про два выхода с этажа, где есть помещения для 50 и более человек | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | sqwer86 | 26.06.2023 12:34 | 1 / 985 | Comfire | 26.06.2023 15:02 | |
| * * | Как узнать на основание чего предприятие отнесли к высокому риску? Ранее был значительный риск, потом бац и высокий стал? Можно ли эту информацию взять в МЧС по каким именно они критериям отнесли объект к высокому риску? |
=> | Информацию можно взять на сайте главка МЧС по области. В размещенном перечне, в отдельной категории смотрите категорию риска, числовое значение и дату оце | |
 |  |
 |
| [Служба] | | Костя | 25.06.2023 15:28 | 1 / 839 | Костя | 26.06.2023 8:39 | |
| * * | Добрый день!
Нашел сканированную статью:
В Великобритании расход воды на пожаротушение для торговых и промышленных районов с плотной застройкой рассчитывается по эмпирическим формулам Фримана и Хазена-Куичлинга.
Сами формулы невозможно понять.
|
=> | Нашел!
Это есть в книге - Иванов Е.Н. Противопожарное водоснабжение, 1986 г.
стр. 12 - 13
Тут еще есть некоторые таблицы, которые теперь в СП-8 | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | And1 | 21.07.2010 16:41 | 221 / 9185 | koks | 26.06.2023 7:35 | |
| * * | Коллеги по СС.
Досталось проектировать в реконструированном здании:
Телевидение: эфирное, спутниковое.
Структурированную кабельную сеть : ЛВС, телефонию с компановкой самого сервера.
Кто может подсказать на какой сайт лучше попасть, для ре |
=> | Уважаемый laspever ®, ну ты и некрофил! | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | Valess | 22.06.2023 17:50 | 4 / 1376 | василек | 25.06.2023 18:44 | |
| * * | Не все знают, что есть методы защиты квартиры от пожара не только физические, но и духовные. Во-первых, нужно правильно мыслить и вести образ жизни.
Во-вторых, правильно расставить мебель и аксессуары. Я занимаюсь Фэн-Шуй уже 9 лет к ряду и могу вам с |
=> | Valess, а сертификат на амулеты есть? | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | Snorri | 06.11.2019 5:13 | 21 / 2178 | Фёдор Сумкин | 23.06.2023 19:44 | |
| * * | Здравствуйте, Уважаемые форумчане.
Нужен совет!
Заказчик требует все кабели прокладывать в монолите: не только электрику, но и АПС, СОУЭ, АДУ.
Я с таким не сталкивался. В принципе заложить гофру и коробки для заливки в бетон не сложно, но что будет пот |
=> | Подниму старую тему, так как с тех пор норматривка поменялась и в СП 6.13130.2021 про монолит не сказано ни слова, хотя в терминах и определениях скрытая э | |
 |  |
 |
| [Служба] | | Route | 23.06.2023 13:20 | 2 / 735 | Comfire | 23.06.2023 17:27 | |
| * * | Добрый день! Интересует мнение, если в жилом доме 1 этаж утоплен, заглублен, то 8-10 м выдерживать надо до стен этой заглубленной части или берем по типовому этажу?
Мне кажется смысла нет, так как это никак не мешает выполнению спасательных работ и 1 эта |
=> | Какой-то странный вопрос. В нормах расстояние указано не жестко, а диапазоне 5 - 8 - 10 м, метр-два туда, метр сюда, без проблем.
Не верится, что в здани | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Gordengarold | 09.06.2023 11:31 | 1 / 897 | mazafakOFF | 23.06.2023 15:30 | |
| * * | Здравствуйте, согласно СП 4.13130.2020 Изм. 2 п.8.1 документ предварительного планирования действий пожарных создавался.....
[QUOTE Почему текст обращение не полностью отображается. {Здравствуйте, вероятно проблема на вашей стороне. У на |
=> | без "подключения" - "специально-зат
оченной" под эти работы конторы, не согласуете. | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | dalexeus | 22.06.2023 15:09 | 2 / 708 | Крюгер | 23.06.2023 14:25 | |
| * * | Здравствуйте.
На цокольном этаже (не выделенного в отдельный пожарный отсек) многоквартирного жилого дома высотой более 28 м расположены кладовые.
В соответствии с п. 7.2 а) СП7, удаление продуктов горения требуется из коридоров жилых зданий.
Распрост |
=> | А для технических этажей смотрим п. 7.3 д) СП 7.13130 | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Koui | 23.11.2022 17:03 | 30 / 2627 | Ivan2223 | 23.06.2023 13:32 | |
| * * | Всем добра.
Тут наболел вопрос, который породил ещё больше вопросов. Суть такова:
1. Может ли существовать Панель ПЭСПЗ, если в здании не предусмотрено электропитание по 1й категории.
2. Если есть Панель ПЭСПЗ, можно ли устанавливать АКБ в блоки пита |
=> | Можете еще тут посмотреть - [ссылка]
Есть много чего интересного. | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | dalexeus | 23.06.2023 9:10 | 2 / 744 | Асашай | 23.06.2023 10:03 | |
| * * | Здравствуйте.
В ст.68 ч.4 №123-ФЗ, указно что допускается предусматривать наружное противопожарное водоснабжение от пожарных резервуаров для отдельно стоящих зданий класса Ф4 объемом до 1000 кубических метров.
Если АБК выделено в отдельный пожарный отсе |
=> | 3.8. Отдельно стоящее здание: здание, расположенное за пределами сосредоточенной
застройки населенного пункта или производственного объекта на расстоянии | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Perry_1 | 08.06.2023 11:40 | 9 / 1370 | Volk_ | 22.06.2023 20:41 | |
| * * | Добрый день.
В СП 486.1311500.2020 в примечании 1) к таблице 2 под кабельным сооружением понимаются тоннели, проходные шахты, этажи, двойные полы, галереи, камеры, используемые для прокладки кабелей (в том числе совместно с другими коммуникациями).
В С |
=> | Ув. Perry_1
В т.ч. А также по технологическим причинам, ведомственным нормам | |
 |  |