Затопило офис из-за спринклерного пожаротушения

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[03.07.2023 10:28:05]
 Всем доброго дня. Помогите разобраться:
В компании затопило полофиса, как говорят инженеры арендодателя - это из-за заглушек автоматической системы спринклерного пожаротушения. Типа там их не должно было быть. Схему и собственно установку этой системы делала в свое время наша подрядная организация (а именно в 2020 году, когда мы проектировали офис).

Теперь вопросы:
1. Должны ли были быть какие-то испытания перед сдачей работ нам, как заказчику? Если да, то это должен быть Акт испытаний или другой какой-то документ?
2. Должно ли проводится техослуживание этой системы? Если да, то какой нормативный документ изучить, чтобы понять периодичность...?
3. Должны ли там были быть эти заглушки и почему могло это прорвать то всё?(((

Я в Компании человек новый и меня назначили специалистом по пожарной безопасности, очень переживаю, что теперь вся ответственность за это будет на мне...

Всем спасибо!


[03.07.2023 11:16:25]
 1. Акт приёмки в эксплуатацию должен быть, где говорится, что система исправна и готова к эксплуатации. Как минимум. А потом разбираться, кто подписал акт на неисправную систему, если она была неисправна.
2. Обслуживание системы должно проводиться в соответствии с технической документацией на эту систему (п. 54 ППР в РФ (Постановление 1479 от 16.09.2020)).
3. Про заглушки вопрос конечно интересный. Что за заглушки? Где они были установлены? Колба в спринклере по-идее, должна выдерживать рабочее давление системы и разрушаться при расширении помещённого в неё вещества. Расширение вещества происходит при нагреве. Нагрев - при пожаре или под воздействием солнечных лучей, например.

У Вас должность называется "Специалист по пожарной безопасности" или Вас назначили приказом "ответственным за обеспечение пожарной безопасности"?. И насколько Вы "новый" человек в компании?

Инженеры арендодателя имеют право на работу с системами противопожарной защиты, чтобы делать какие-то выводы о причинах сработки?


[03.07.2023 13:11:56]
 Понять бы, что вообще у Вас там случилось. То ли включились насосы и их давлением выбило некие заглушки на трубопроводах. То ли ещё что. Если выдавило заглушки насосами, то значит эти заглушки были неправильно сделаны. Теоретически после монтажа вся система должна проверяться на герметичность и прочность повышенным давлением, превышающим штатное давление насосов, плюс проверка работоспособности при которой получается штатное давление насосов.
Кроме того, периодически должны происходить проверки работоспособности системы с включением насосов, раньше требовалось раз в квартал, а сейчас с периодичностью беда, прямо нигде не постулируется.
Если сорвало давлением насосов заглушки, то видимо раньше эти насосы совсем НИКОГДА не включались...
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Затопило офис из-за спринклерного пожаротушения      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.