необходимость устройства ВПВ в здании Ф3.6 и пункты 2 и 5 таблицы 7.1 СП10

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[31.05.2023 21:25:33]
 Добрый день!

В таблице 7.1 для класса Ф3.6 в обоих пунктах имеется упоминание, каким пользоваться?
Здане Ф3.6 целиком, трёхэтажный ФОК.
Не могу понять, имеется ли в словах "Спортзал на 20 мест" посадочные места, чтобы распространить пункт 5 и предусмотреть ВПВ.
Места есть, но они не посадочные. Не сидят там люди, занимаются


[31.05.2023 22:42:53]
 там в табл. 7.1 одно значение для ФОК с трибунами, а другое - для ФОК без трибун для зрителей


[01.06.2023 7:31:29]
 Ну так Ф3.6 у нас и так без трибун всегда, по определению из ФЗ 123: Ф3.6 - физкультурно-оздоровительные комплексы и спортивно-тренировочные учреждения с помещениями без трибун для зрителей, бытовые помещения, бани


[01.06.2023 9:30:07]
 ну вот так плохо в табл. 7.1 написали


[01.06.2023 10:04:24]
 Речь не про трибуны, а про про расчетное количество посадочных мест. Для ФОК предусматриваются места для зрителей и есть отдельные нормы. https://docs.cntd.ru/document/551394...


[01.06.2023 14:46:43]
 Расчетное количество посадочных мест это места для зрителей (3-х лиц). В ФОК их не должно быть.


[01.06.2023 15:50:02]
 физкультурно-оздоровительный комплекс: Объект спорта, имеющий в составе две и более спортивных зоны для проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий.

Куда предлагаете членов официальных мероприятий девать?

И как с этими местами для зрителей в ФОК поступать? Не учитывать?

"Оценку требований безопасности при оказании физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг на объектах спорта проводят путем исследований (испытаний) и измерений:
************
- состояния специально отведенных мест для потребителей (зрителей), в том числе трибун;"


[05.06.2023 7:06:11]
 Разграничение зон в ФОК ранее не видел, временные подочные места как правило должны выделяться в зрительной зоне. В Спортивных комплексах согласен.
Значит в ФОК есть балкон для зрителей.


[05.06.2023 8:23:32]
 Куда предлагаете членов официальных мероприятий девать?
И как с этими местами для зрителей в ФОК поступать? Не учитывать?

ТАм микроФОК типовой с двумя залами на двух этажах, в каждом зале по ТХ условно говоря по 20 занимающихся и тренер, т.е. сидячих вообще нет совсем.

Значит в ФОК есть балкон для зрителей.

Ни балконов, ни трибун, ничего, там их элементарно некуда предусмотреть, здание существующее.


[03.07.2023 16:55:01]
 Присоединюсь к теме. Проектируем спортивный зал (Ф3.6) без трибун, здание 1-этажное. По таблице 7.1, п. 2 СП10 ПК-с не нужны, в п.5 не попадаем. В перечень объектов, для которых ВПВ не требуется (п. 1.4 СП10), тоже не попадаем. Что делать в этом случае, предусматривать ПК-м?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: необходимость устройства ВПВ в здании Ф3.6 и пункты 2 и 5 таблицы 7.1 СП10      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.