СП 486.1311500.2020 и кабельные каналы

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[08.06.2023 11:40:28]
 Добрый день.
В СП 486.1311500.2020 в примечании 1) к таблице 2 под кабельным сооружением понимаются тоннели, проходные шахты, этажи, двойные полы, галереи, камеры, используемые для прокладки кабелей (в том числе совместно с другими коммуникациями).
В СП 5.13130.2009 были еще каналы, в СП 486.131150.2020 их убрали.
Получается, что защищать АУП или СПС кабельные каналы сейчас не требуется?


[08.06.2023 12:08:08]
 Есть ГОСТ Р 58033-2017 "ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ Словарь". В нем есть пункт:

5.4.12 канал, шахта (duct): Пространство, образованное для прохода воздуха, газов, кабелей, труб и др.
Хотя по логике - шахты вертикальные, каналы горизонтальные.

IMHO, сейчас нормативно каналы и шахты в архитектуре приравнены друг к другу, а потому наличие в примечание шахт подразумевает и каналы.
Хотя совсем не твёрдо в этом уверен ...


[08.06.2023 12:56:52]
 Термины и определения, указанные в своде правил, применимы именно для свода правил, в котором они отражены.
IMHO если в СП 486.1311500.2020 указано определение для кабельного сооружения, в котором присутствует проходная шахта, а канал отсутствует, значит канал для СП 486.1311500.2020 кабельным сооружением не является.


[08.06.2023 12:58:24]
 Все правильно сделано. Каналы вне зданий ( а это по всем нормам именно каналы) и не должны защищаться, это не тоннель, это инженерная непроходная подземная коммуникация в ж/б лотке, земляных червей защищает пусть гринпис. А каналы в здании отдельно не сегодня существуют, это часть пространства вышестоящего помещения, отделенного рифленкой/сеткой. Кому нужно такие каналы защитить ( по технолог сообрадениям) сделает это сам


[08.06.2023 13:00:08]
 Если же каб сооружение попадает под защиту по другим признакрас сп- то не важно, каналы это, двойные полы, этажи или иное


[08.06.2023 13:00:21]
 * признакам сп


[08.06.2023 13:15:15]
 Уважаемый Volk_,
на Ваше сообщение "Если же каб сооружение попадает под защиту по другим признакам сп- то не важно, каналы это, двойные полы, этажи или иное".

Если производственное помещение подлежит защите АУП или СПС и в нем есть кабельный канал, то кабельный канал нужно защищать АУП или СПС? Это Вы имели в ввиду?


[08.06.2023 14:08:54]
 ===Есть ГОСТ Р 58033-2017 "ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ Словарь"===

Уже нет такого:
Утвердить национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 6707-1-2020 "Здания и сооружения. Общие термины", идентичный международному стандарту ИСО 6707-1:2020 "Здания и сооружения. Словарь. Часть 1: Основные термины", с датой введения в действие 1 июня 2021 года.

Введен взамен ГОСТ Р 58033-2017.

https://docs.cntd.ru/document/573396...



[14.06.2023 11:56:11]
 Comfire ®
Точно, заменили ГОСТ. Но эти термины сохранились в прежнем виде.


[22.06.2023 20:41:35]
 Ув. Perry_1
В т.ч. А также по технологическим причинам, ведомственным нормам
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: СП 486.1311500.2020 и кабельные каналы      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.