Необходимость наличия АУПТ в отсеке

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[28.06.2023 10:45:43]
 Здравствуйте.
В СП 486 написано:
"4.5 Если площадь помещений, подлежащих оборудованию АУП, составляет 40% и более от общей площади этажей здания, сооружения, следует предусматривать оборудование здания, сооружения в целом АУП с учетом требований пункта 4.4."


А если здание поделено на два пожарных отсека стеной и в одном из отсеков площадь помещения, подлежащего защите АУПТ, превышает 40% площади данного отсека, то надо защищать весь этот отсек? Или надо чтоб превышало 40% всего здания (сумму площадей двух отсеков)?


[28.06.2023 10:49:23]
 Под зданием в настоящем своде правил понимается здание в целом или пожарный отсек, выделенный от остальной части здания противопожарными стенами 1-го типа. Для зданий, имеющих подземную и надземную части, выделенные в самостоятельные пожарные отсеки с обособленными эвакуационными выходами, указанные части (надземную и подземную) в контексте настоящего свода правил допускается рассматривать как отдельные здания.


[28.06.2023 15:07:57]
 "в контексте настоящего свода правил допускается рассматривать как отдельные здания"

Вот это "допускается" и союз "ИЛИ" между зданием и пожарным отсеком наводит на мысль, что на усмотрение проектировщика допустимы оба варианта. :)))
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Необходимость наличия АУПТ в отсеке      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.