| * * | Всем привет.
Нужна помощь. Не могу найти пункт в СП 486 где бы фигурировали здания общеобразовательных школ 4 этажа и менее.
Суть вопроса в следующем. Согласно пункту 4.3 СП 486 в определённых зданиях требуется установка дымовых извещателей, но из за о |
=> | Асашай ® Точно! Спасибо! | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Barmalej | 03.09.2023 17:53 | 14 / 1219 | Рустам74 | 08.09.2023 9:07 | |
| * * | Коллеги, доброго времени суток.
Вопрос по формуле Б.30 СП 485. Подскажите, в каком источнике можно найти потери давления на дисковых затворах? В проекте используются дисковые затворы ABRA, у них таких данных я не нашёл. |
=> | Barmalej®
Тогда всё сходится. И результаты для BELIMO и ABRA достаточно близки друг к другу. | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | dalexeus | 06.09.2023 13:07 | 16 / 1051 | Асашай | 07.09.2023 22:56 | |
| * * | Здравствуйте.
Наружная стена лестничной клетки имеет витражное остекление по всей высоте здания.
Какие требования по огнестойкости здесь применяются к данному витражу? |
=> | г) максимальная площадь ненормируемых по огнестойкости оконных проемов (участков
светопрозрачной конструкции), как правило, не должна превышать 25 % площа | |
 |  |
 |
| [Служба] | | ПБ_59 | 07.09.2023 11:43 | 7 / 1561 | Gun | 07.09.2023 17:41 | |
| * * | Коллеги, доброго времени суток, прошу помощи.
Имеются одноэтажные гостевые дома Ф1.2, так называемые эко-дома(10 таких домов), относятся к V степени огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности здания С3 суммарная площадь застройки 5000 кв. |
=> | Ув. начальник отдела ® согласен, в конечном итоге все выходит в СТУ | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | dalexeus | 07.09.2023 13:50 | 3 / 723 | Gun | 07.09.2023 14:31 | |
| * * | Здравствуйте.
К производственному зданию (Ф5.2) пристроена административная часть (Ф4.3). Разделены п/п стеной 1-го типа.
Требуемое расстояние от края проезжей части до стены здания надо смотреть отдельно для каждой части? То есть 5-8 м для подъезда к |
=> | Если Ф 4.3 пожарный отсек: 8.1 | |
 |  |
 |
| [Служба] | | Асашай | 06.09.2023 14:30 | 9 / 880 | начальник отдела | 07.09.2023 13:19 | |
| * * | Всем привет. Как ВПВ проектировать для АБК, не являющимся пожарным отсеком в производственном здании? Какое количество стволов и их расход принимать? |
=> | В Вашем случае- да, смотрим по табл.7.2. | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | dalexeus | 01.09.2023 15:09 | 37 / 2044 | Comfire | 07.09.2023 12:50 | |
| * * | Добрый день.
В СП 4 указано в здания каких КФПО допустимо встраивать котельные и зданий гостиниц в этом списке нет.
Возможно ли все же такое встраивание, если выделить котельную на этаже гостиницы в отдельный пожарный отсек? |
=> | ув. Jamal, комментарий!!! Вы шутите? Полагаете, что комментатор способен отменить закон?
"Для объектов защиты, в отношении которых отсутствуют требов | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Rivs | 09.12.2012 13:14 | 15 / 3903 | deader | 06.09.2023 17:09 | |
| * * | Утверждено пособие по определению расчетных величин пожарного риска для производственных объектов (в развитие приказа МЧС 404)
[ссылка] |
=> | Да, 2019.
Пособие по определению расчетных величин пожарного риска для производственных объектов / 2-ое изд., испр. и доп. / М.: ВНИИПО, 2019. - 334 С. | |
 |  |
 |
| [Документация] | | zain | 05.09.2023 18:10 | 1 / 808 | Giraf | 06.09.2023 15:10 | |
| * * | прошу прощения, но:
правильно ли я понял, что по новой методики время начала эвакуации не зависит от типа СОУЭ, что 2, что 3 - все равно будет одинаково?
и кто считает в Фениксе с обновлением корректно ли у вас начинается эвакуация? у меня складывает |
=> | Вы за fenix порядка 100 т.рэ в год отдаете... пишите в тех поддержку, пускай отвечают | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Beginner | 04.09.2023 10:58 | 1 / 856 | Timbu$ | 04.09.2023 11:03 | |
| * * | Доброго времени суток.
Так как в открытый доступ проекты и расчёты стоимости монтажа СПЗ не выкладывают, попрошу подсказки тут. Ранее уже сталкивался неоднократно с системами пожарной сигнализации (дорого, дёшево, и болид, и рубеж, и вывод в подразделени |
=> | на zakupki.gov.ru искали данные? Там и проекты бывают и сметы и стартовая стоимость | |
 |  |
 |
| [Документация] | | JokerSe | 04.09.2023 0:00 | 1 / 852 | Асашай | 04.09.2023 8:02 | |
| * * | Доброго времени суток.
Имеется общественное здание. В здании есть основной коридор шириной 1,2 м., через который осуществляется эвакуация людей из кабинетов. По обе стороны коридора есть двери в кабинеты шириной 0,8, направление дверей - из кабинетов в |
=> | да | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | BillyQE | 02.02.2023 20:57 | 18 / 2470 | Timbu$ | 03.09.2023 22:44 | |
| * * | Здравствуйте. Дали от лаборатории рабочий проект на болиде "пожарная сигнализация и система оповещения" для проведения соответствия документации действующим нормам. Соответственно, пролистав проект возник у меня резонный, на мой взгляд, вопроc: а с какой |
=> | в том числе Болид и Рубеж сами рекомендуют применять экранированный кабель
Рубеж при проверке проекта не настаивает на экранированном кабеле, т.к. при с | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Асашай | 30.08.2023 17:04 | 73 / 1578 | Асашай | 03.09.2023 9:04 | |
| * * | Всем привет. Появился интересный вопрос. Разрабатывается МОПБ на отдельное производственное помещение в производственном здании. Проблема в том, что противопожарные расстояния от основного здания до рядом стоящих зданий не соблюдены. Вопрос в следующем - |
=> | скорее всего, заказчик понял, что объект защиты у него не помещение, а здание | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | AHTOXA125rus | 12.09.2016 4:50 | 20 / 2833 | южный | 01.09.2023 13:15 | |
| * * | Доброго всем времени! Прошу строго не судить и палками не бить за заранее идиотский вопрос:D Является ли нарушением расположение вентиля ПК вне шкафа? [ссылка] |
=> | ну тогда от руки наклейки писать.. :))
а вообще там не столько чтоб не украли, сколько чтобы ничего не положили..
:))))
антитеррор панимаешь..
а то и | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | Gun | 31.08.2023 20:23 | 0 / 677 | | |
| * * | Добрый день.
Прошу пояснить следующее:
Под открытой эвакуационной маршевой лестницы (с огнезащитным экраном) с технологической площадки (наружная установка) допускается прокладка подземного (надземного) трубопровода с ГЖ (ГГ или ЛВЖ). Есть ли нормативны |
=> | | |
 |  |
 |
| [Документация] | | 459-85 | 23.08.2023 23:07 | 21 / 1176 | 459-85 | 31.08.2023 19:49 | |
| * * | Добрый день уважаемые коллеги.
Если не трудно, выскажите пожалуйста своё мнение по вопросу выбора П/пожарных преград в блочно-модульном одноэтажном здании 2 СО, класса С0, категории А. Здание - газораспределительный пункт блочный (ГРПБ) (металл. каркас и |
=> | Добрый день.
начальник отдела ® мне кажется (могу ошибаться), что расчётом пожарного риска вопрос с противопожарными преградами не решается.
А вариант з | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | svale | 30.08.2023 15:05 | 42 / 1116 | ifbbpro | 31.08.2023 15:15 | |
| * * | Здравствуйте,
на предприятии имеется камера шоковой заморозки с температурой -50гр.цельсия. Площадь примерно 15м.кв.
С учетом температуры, относятся ли такие камеры к "охлаждаемым" и соответственно подлежат защите СПС по п.8 табл.4 СП486 ?
|
=> | >обсуждение технического вопроса перевести на уровень концептуального спора про омонимы и омоформы?
Если хотите: откройте профильные технические регл | |
 |  |
 |
| [ПТВ и СИЗ] | | maxim valerievich | 29.08.2023 10:44 | 4 / 1109 | Gun | 31.08.2023 12:41 | |
| * * | Добрый день. Подскажите имеется ли информация по поводу (при каком давлении водопроводной сети, нужно открывать пожарную колонку?) Желательно с ссылкой на руководящий документ... |
=> | Авантюрист ® Тогда причем тут пожарная колонка и давление в сети, обычно на промышленных предприятиях с сетью высокого давления предусматривают блок-боксы | |
 |  |
 |
| [Социалка] | | Sanj1980 | 31.08.2023 5:02 | 8 / 1383 | Sanj1980 | 31.08.2023 12:35 | |
| * * | Здравствуйте,коллеги.Летали с семьёй в отпуск, оформил электронные билеты,и отдельно оформил багаж, на себя и супругу. Так вот, за проезд вернули денежные средства а за багаж, нет. Все квитанции были предоставлены. Должны же возмещать расходы по перевозке |
=> | Это я считаю дыры в нашем законодательстве, наших приказах и т.д.Вроде логика есть, а толка нет. | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | ТомВит | 29.08.2023 10:21 | 10 / 1350 | ТомВит | 30.08.2023 13:14 | |
| * * | Добрый день, уважаемые коллеги!
С момента выхода новых ППР РФ в 2021 году не даёт покоя один вопрос, решение которого в прежних ППР было немногим проще. Речь идет об оснащении первичными средствами пожаротушения заправочных островков на АЗС.
Пункт 389 П |
=> | Рустам74,
Согласен! Чем дальше вникаешь, тем больше волосы шевелятся... Посмотреть бы в глаза редакторам этих документов.
ППР РФ привязывает количество | |
 |  |
 |
| [Документация] | | 554578 | 21.06.2022 11:01 | 7 / 4977 | Нина | 29.08.2023 17:40 | |
| * * | Добрый день. Можно-ли размещать шкафы, столы, диваны в холлах и вестибюлях общественных зданий? Дело в том, что почти в каждом общественном здании я вижу мебель на путях эвакуации, но при этом п. 26 ППР говорит о следующем:
"27. При эксплуатации эв |
=> | А мягкую мебель тоже, получается, можно? Главное, чтобы не Т4? А кроме токсичности уже неважно? | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | eldar_manutd | 28.08.2023 23:40 | 7 / 2581 | eldar_manutd | 29.08.2023 17:15 | |
| * * | Добрый день! Задался вопросом по поводу исполнения и предела огнестойкости дверц/люков для ниш СПЗ. Регламентируются ли где-то данные показатели и чем руководствоваться при выдаче заданий для архитекторов на предусмотрение люков для ниш.
Исходя из лог |
=> | Всем спасибо за ответы! | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Beginner | 28.08.2023 9:32 | 6 / 1110 | Beginner | 29.08.2023 6:48 | |
| * * | К СП 5.13130.2009 ВНИИПО МЧС РФ разрабатывались некоторые рекомендации по проектированию средств противопожарной защиты для зданий и сооружений, на которые не распространяются требования. В частности, тушение для складов со стеллажным хранением более 5,5 |
=> | Александр_аск ®
Доброе утро.
У нас автомобильный ковролин, шумоизоляционные материалы, сырьё и готовая продукция. | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | DmitriiM | 25.08.2023 12:51 | 7 / 1000 | DmitriiM | 28.08.2023 20:13 | |
| * * | Здравствуйте! Вопрос к специалистам в области пожарной безопасности.
По двум разноуровневым (высокая секция 27-этажей) домам получили предписания |
=> | "2. Начнете проектировать новую систему" - как раз от этого и хотелось уйти.
Для дома на Aritech: Возможно ли проектирование и монтаж дополни | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | Лёха_З | 28.08.2023 9:27 | 0 / 721 | | |
| * * | Всем доброго времени суток!
Коллеги, подскажите, имеются ли разъяснения ВНИИПО по вопросу размещения НПЛ на расстоянии менее 1 м до окон в противопожарном исполнении. |
=> | | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Barmalej | 26.08.2023 20:09 | 20 / 1357 | ifbbpro | 28.08.2023 9:03 | |
| * * | Здравствуйте, коллеги.
Выполняем расчёт категорий в помещениях для содержания скота. Подскажите, как правильно посчитать количество аммиака, что выделяется из навоза в подобных помещениях? |
=> | Помещения явно указаны только ещё для: "Ф3.5 - помещения для посетителей организаций бытового и коммунального обслуживания с нерасчетным числом посадо | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Дарья | 25.08.2023 13:34 | 7 / 1357 | Comfire | 28.08.2023 5:45 | |
| * * | Добрый день!
Необходимо определить максимальное количество человек для уже построенных зданий. Помогите, пожалуйста разобраться.
1. Имеется трехэтажное административно-бытовое здание.
На каждом этаже 2 выхода на лестницы, ширина в чистоте около 1м. |
=> | Sereganika пришли, чтобы меня обсудить или попробовать на вопросы автора ответить?
Я отлично понимаю разницу между помещением с постоянным пребыванием, | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Асашай | 22.08.2023 9:16 | 13 / 1123 | dizel2012 | 27.08.2023 23:35 | |
| * * | Всем привет. Вопрос по расчету избыточного давления взрыва в помещении с ЛВЖ. Вопрос такой - по СП 12 я в любом случае должен по формуле делать расчет давления, но как быть, если объем жидкости заведомо ниже для достижения НКПР? Т.е. есть огромный цех, а |
=> | Почему не стоит пользоваться приложением Д? При некорректных значениях можно применять Z=0,3 и делов.
Мы же с Вами дискутировали. Значения Z по приложению | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Delphin | 24.08.2023 20:04 | 4 / 972 | Delphin | 25.08.2023 18:27 | |
| * * | Здравствуйте. Возник вопрос в силу отсутствия достаточного пространства для монтажа кабельных линий на объекте.
Имеется кабель СПС неэкранированный и рядом лоток сплошной зазмеленный с крышкой для электрики.
Можно ли считать в этом случае наличие защиты |
=> | По СП6 получается регламентирует прокладку п.6.6. Получается в соответствии с этим пунктом расстояние при прокладке на разных лотках кабелей СПЗ и электрик | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Фокус | 25.08.2023 11:26 | 3 / 791 | Фокус | 25.08.2023 11:57 | |
| * * | Добрый день, уважаемые коллеги.
Может кто разбирался в данном вопросе, прошу подскажите:
СП 4.13130
7.16. В зданиях и сооружениях с уклоном кровли НЕ БОЛЕЕ 12 процентов включительно, высотой до карниза или верха наружной стены (парапета) более 10 мет |
=> | Все увидел, спасибо | |
 |  |