 Всем привет. Как ВПВ проектировать для АБК, не являющимся пожарным отсеком в производственном здании? Какое количество стволов и их расход принимать?
Giraf

[06.09.2023 15:08:40]
 Ну больше не меньше... Количество стволов для тушения производства всегда больше.


[06.09.2023 15:10:12]
 п.7.9 сп 10.


[06.09.2023 15:36:45]
 И что по 7.9 имеем?


[06.09.2023 15:40:39]
 так имеем то, что он там должен быть в любом случае, даже если по нормам не требуется. в ТЭПах ведь указывается не строительный объем встройки/пристройки, а объем самого Ф5


[06.09.2023 15:51:49]
 То есть по табл. 7.2 принимаем? А число этажей какое берем?


[06.09.2023 16:20:04]
 =То есть по табл. 7.2 принимаем?=
А хочется по табл.7.1 принять?)
=А число этажей какое берем?=
Для чего?


[07.09.2023 11:35:47]
 Асашай ® так там же указано по общему объему здания Ф5. А число этажей уже мы смотрим исходя из наличия площадок, этажерок, антресолей. Лично я так всегда делаю


[07.09.2023 12:19:26]
 Я понимаю так - для всего здания (производство и АБК) все параметры ВПВ смотрим по табл. 7.2


[07.09.2023 13:19:25]
 В Вашем случае- да, смотрим по табл.7.2.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: ВПВ в АБК      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.