Площадка перед пандусом

dalexeus 27.03.2024 10:00 5 / 209 Gun 27.03.2024 12:28    
 * *Здравствуйте. В соответствии с п. 4.3.5 СП1, в местах перепада высот на путях эвакуации требуется пандус. Выход из помещения в коридор предусматривается непосредственно на такой пандус. Требуется ли устройство горизонтальной площадки перед выходом на та =>Думаю если нет маломобильных граждан, не менее 1 м, как на промежуточной площадке в прямом марше лестнице 
    

п. 5.4.4.20 СП 56.13330

Gun 22.03.2024 8:39 12 / 436 Gun 25.03.2024 19:56    
 * *Требуется ли выполнение п. 5.4.4.20 СП 56.13330, при наличии порошкового АУП внутри склада, при этом дымоудаление по 7.2 СП 7.13130 не требуется. п. 5.4.4.20 В оконных проемах складских зданий следует устраивать автоматически открывающиеся при пожа =>Спасибо Ув. начальник отдела, буду думать. 
    

СП486 п.4.2 смысл встроек?

OlegD 15.03.2024 19:10 13 / 729 Gun 25.03.2024 7:34    
 * *Была дискуссия на эту тему [ссылка] 4.2. Под нормативным показателем площади помещения в таблице 3 настоящего свода правил понимается площадь части здания или сооружения, выделенная ограждающими конструкциями, отнесенными =>Ув. OlegD ®. Согласен по поводу применения НПА к пассивной п/п защите, но помещения с точки зрения пожарной безопасности не встроенные 
    

пожар - это мистическое явление непредсказуемого характера?

ибо 01.03.2024 15:35 19 / 1156 ВотТакойНик 22.03.2024 23:40    
 * *Всю жизнь занимаюсь "профилактикой пожаров" (уже лет 30-ть). И пришел к "крамольному" выводу, что пожар - это совершенно не профилактируемое и не предсказуемое событие (явление), имеющее мистическое обоснование (причину). Не с кем =>Полностью согласен с автором этой ветки. никакого толку в профилактической работе нет. как говорил Швейк кому суждено быть повешенным, тот не утонет. вот с 
    

Требования к подъемникам

dalexeus 04.03.2024 10:10 2 / 364 Асашай 21.03.2024 20:00    
 * *Здравствуйте. На объекте с подвального на 1-й этаж предусмотрен подъемник. Требования к этому подъемнику такие же как и требования к лифтам? То есть они должны ограждаться п/п перегородками 1-го типа? =>требования такие же как к лифтам 
    

Методика определения Пф по признаку R для каменных конструкций (кирпичная стена)

Gun 19.03.2024 9:04 9 / 460 начальник отдела 21.03.2024 16:30    
 * *Добрый день, существуют ли методика определения Пф по признаку R для каменных конструкций (кирпичная стена), подскажите где найти. =>=Вы сотрудник ВНИИПО?= нет. 
    

размер площадки по СП4 п.7.6

OlegD 12.03.2024 17:42 41 / 826 Comfire 18.03.2024 16:11    
 * *7.6. Выходы с лестничных клеток на кровлю или чердак предусматриваются по лестничным маршам с площадками перед выходом через противопожарные двери 2-го типа размером не менее 0,75 x 1,5 метра. Указанные марши и площадки должны выполняться из негорючих =>===Даже у нас струя ВПВ по испытаниям 12 м получается=== Глубина тушения для ручных стволов — 5 м; для лафетных — 10 м [ссылка] 
    

Могут ли коммиссовать из-за проблем со здоровьем?

Ник 14.03.2024 6:20 3 / 677 Ник 18.03.2024 7:44    
 * *Доброго времени суток, коллеги! С недавнего времени появились проблемы с суставами ног, как оказалось связано это с плоскостопием и необходимо делать операцию. Операция не дешевая, если её провести в гос больнице, но есть возможность сделать операцию во =>ищущий истину, добрый день! Думаете проблем не возникнет? Хотя я слышал, что многие сотрудники там и зрение восстанавливают (хотя зрение у нас должно быть  
    

Применение пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода работниками организации для ликв

Beginner 29.02.2024 10:47 265 / 4788 Comfire 15.03.2024 14:46    
 * *Уважаемые коллеги! Поскольку тема про пожар на складе Вайлдберриз безнадёжно захламлена и скатилась до переходов на личности, создаю новую тему. Ссылка на старую тему: [ссылка] Кратко напомню, о чём разговор: Применение пож =>южный, несете откровенную чепуху и уже не отдаете отчета в своих действиях. Как так можно, готовить ответы на еще не отвеченные ответы из будущего? Полу 
    

О выполнении пунктов 6 и 27 ППР

AHTOXA125rus 04.03.2024 4:22 11 / 732 Рустам74 07.03.2024 11:56    
 * *Доброго всем дня! Есть пара вопросов по выполнению ППР: 1. Имеется здание столовой, ширина коридора эвакуационного выхода - 3,5 метра. В коридоре, по обе стороны, установлены нерабочие холодильные витрины (на запчасти), оставшаяся свободная часть коридо =>Gun® Разбирать конечно удобнее, когда они стоят в шахматном порядке; но всякий завхоз предпочтёт их хранить ровными рядами. 
    

Степень огнестойкости трансформаторной подстанции внутри цеха

sqwer86 06.03.2024 11:18 5 / 381 Gun 06.03.2024 14:32    
 * *Добрый день подскажите какую в тех задании ставить степень огнестойкости трансформаторной подстанции внутри цеха? подстанция сухая без масла. =>Ув. sqwer86 ®, для чего конкретизация в ТЗ, укажите, что помещения различной категории по пожарной опасности должны отделяться согласно требованиям п. 6.1 
    

Подключение АПС Esser к СОУЭ Variodyn D1 через последовательный интерфейс Essernet SEI

xorn 23.02.2024 18:30 2 / 304 ИнтегриС 05.03.2024 19:34    
 * *Всем доброго дня! Подскажите пожалуйста, кому приходилось подключать АПС Esser, а именно контрольную панель IQ8Control-M к системе СОУЭ Variodyn D1 к модулю DOM 4-8, через последовательный интерфейс Essernet SEI. Какие есть нюансы и подводные камни? По =>Добрый день. Я пару раз отвечал вам через сайт, но похоже с почтой тут есть проблемы. Да, СОУЭ Variodyn D1 занимаемся. Подключали. Напишите мне на почту, 
    

Лестничная клетка Н2 вместо Н1

dalexeus 05.03.2024 13:38 2 / 334 dalexeus 05.03.2024 17:24    
 * *Здравствуйте. В последней редакции СП 1 указано, что допускается: в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1 — Ф4 предусматривать незадымляемые лестничные клетки типа Н3 либо типа H2, при этом не менее чем 50% лестничных клеток должны быть н =>Если требуется одна лестничная клетка, то получается при устройстве одной ЛК типа Н2 обеспечивается это "не менее чем 50%" (фактически - 100%). 
    

Очередной крупный пожар в Питере.

василек 10.07.2023 6:49 408 / 9624 южный 04.03.2024 11:35    
 * *В Санкт-Петербурге загорелось производственно-складское здание. Предварительная площадь пожара составляет 3,5 тысячи квадратных метров. Очередной крупный пожар, очередной крупный ущерб. Отсюда два вопроса: кто виноват и что делать? И ещё один вопрос: по =>продолжение темы тут: [ссылка ],7055475#end 
    

ПБЗ в больнице

dalexeus 29.02.2024 14:29 1 / 252 Рустам74 29.02.2024 17:26    
 * *Здравствуйте. В п. 8.2.3.6 СП 158 "Здания и помещения медицинских организаций" указано: 8.2.3.6 Безопасные зоны следует предусматривать с выходом на незадымляемую лестничную клетку и оборудовать лифтом для транспортирования пожарных подразде =>Если в ЗнП сказано выполнить проект в соответствии с СП158, то надо выполнять и п.8.2.3.6. Если в ЗнП сказано выполнить какие-то разделы проекта в соответ 
    

Нарушение проэкта в детском саду

ZAGREB 22.02.2024 11:25 4 / 417 Асашай 27.02.2024 17:43    
 * *Подскажите пожалуйста, какой пункт какого нормативного документа нарушается если в детском саду изменили предусмотренные проектом выходы, вместо четырех выходов оставили два, и то один из двух сделали также не по проекту? =>См. ст. 134, табл. 28-29 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ 
    

Расположение ДИП на шатровой крыше с балками.

Kirs88 26.02.2024 9:40 1 / 291 Рустам74 26.02.2024 15:13    
 * *День добрый! Имеется задача оснастить пожарной сигнализацией помещение с бес чердачной шатровой кровлей. Загвоздка в том, что стропильная система выполнена из бревна высотой 30-40см и образует 13 секторов. [ссылка] (фото потолка) Подскажит =>Совсем все нормы соблюсти тут наверно трудно. Я бы исходил из таблицы 5 СП484 и считал что тут продольные и поперечные балки; извещатели крепил бы на пот 
    

Спальные помещения в дошкольном учреждении

dalexeus 22.02.2024 12:25 2 / 247 Comfire 22.02.2024 14:06    
 * *Здравствуйте. В здании начальной школы встроено дошкольное учреждение. В соответствии с п. 7.12.7. СП1: Помещения начальных классов следует размещать не выше 2-го этажа. Группы продленного дня с возможностью организации помещений для сна - не выше 1-г =>Может Вам стоит СП 455 или нужный СанПиН посмотреть? Раньше санитары исходили из этого: обучающиеся начальной общеобразовательной школы должны обучаться в 
    

Противопожарные экраны на открытых лестницах п. 8.6.4 СП 1.13130

Gun 21.02.2024 8:16 2 / 281 Gun 22.02.2024 6:24    
 * *Допускается ли пересечение п/п открытой лестницы экрана технологическим трубопроводом с ГЖ (ГГ) с соответствующей заделкой или экран пересекать нельзя? =>Спасибо. Ув. начальник отдела ®. Тоже так думаю. Возможно ВНИИПО это укажет когда-нибудь в СП 4.13130.2013. 
    

Необходимость пп дверей в высотном здании

dalexeus 21.02.2024 15:20 3 / 242 начальник отдела 21.02.2024 18:11    
 * *Здравствуйте. В п.9 табл. 6.1 СП 477 указано, что предел огнестойкости перегородок, отделяющие квартиры от коридоров - EI 30. При этом в п. 6.3 СП 477 указано, что двери проемов в конструкциях с нормируемыми в таблице 6.1 пределами огнестойкости (за и =>=И видимо с пределом огнестойкости EI 15...= Видимо так было задумано, но ставят EI30. =В требовании к перегородкам, отделяющие апартаменты от коридоров, 
    

Дымоудаление из кухни

dalexeus 16.02.2024 15:39 2 / 386 OlegD 19.02.2024 10:42    
 * *Здравствуйте. В соответствии с п. 7.2 "е" СП7, из производственного помещения категорий А-В3 требуется удаление продуктов горения. В прошлой версии СП 4 было указано, что кухни можно не категорировать. Сейчас указано только, что кухни можно не =>==но обычно кухни категории В4 получаются== с учетом продуктовой нагрузки? 
    

Выход из пожаробезопасной зоны на лестничную клетку. тамбур как пожаробезопасная зона c дверьми

dalexeus 21.02.2022 22:16 6 / 1677 Рустам74 19.02.2024 9:54    
 * *Здравствуйте. В соответствии с п.9.2.2 СП 1, выход из пожаробезопасной зоны на лестничную клетку должен быть предусмотрен непосредственно, через коридор или воздушную зону. Если в этой лестничной клетки нет противодымной защиты, то на входе в нее на каждо =>dalexeus® "А физический смысл тамбура между ПБЗ и задымляемой лестничной клеткой как-то связан с давлением воздуха в ПБЗ?" Мне кажется, что эт 
    

п. 7.13 СП 7.13130 и Порошковое АПТ

Gun 14.02.2024 17:21 31 / 695 начальник отдела 17.02.2024 13:17    
 * *Ув. специалисты прошу Вас пояснить (может у кого есть разъяснения ВНИИПО). Требуется ли при порошковом пожаротушении (локально по объему) после пожара удалять газы и дым из нижней зоны помещения? Пояснить смысл данного требования к АППТ. =>ГОСТ Р 58382-2019 3.1 переносной пожарный дымосос: Вид пожарно-технического вооружения, представляющий собой переносное устройство противодымной вентиляци 
    

Научное сопровождение согласования СТУ

IgorSvin 12.02.2024 21:18 10 / 632 Jamal 15.02.2024 12:29    
 * *Что за зверь такой?) Конторы разработчики СТУ настойчиво убеждают, что оно очень нужно. Непонятно как заказчику обосновать, что ему надо и на это сопровождение раскошелиться. =>начальник отдела ® пробовали)))) сказали в рамках приказа 710 нет такого процедуры))) а где-ьл наоборот хотят предварительно вникнуть в объект, чтобы адекв 
    

Вывод сигнала положения створок клапанов ОЗК и КДУ на АРМ Winmag plus

xorn 25.01.2024 10:28 11 / 635 ИнтегриС 11.02.2024 11:39    
 * *Всем здравствуйте! Подскажите пожалуйста, кому приходилось выводить сигнал положения створки клапанов ОЗК и КДУ на АРМ Winmag Plus? Как осуществляется программирование на Винмаге контроль состояния клапанов ОЗК или КДУ? У меня на данный момент на Винм =>Когда вы активируете управляющую группу она меняет цвет и символику (в зависимости от фантазии и желания установщика). Соответственно, если самый простой с 
    

Таблица 21 ФЗ-123 Пределы огнестойкости к покрытию здания

Gun 09.02.2024 10:02 4 / 345 Gun 09.02.2024 13:34    
 * *Добрый день. Интересует следующий вопрос, к какой графе таблицы 21 ФЗ-123 отнести ж/б покрытие одноэтажного без чердачного кирпичного здания. Сборное Ж/б покрытие опирается несущие кирпичные стены и служит для защиты не только от атмосферных осадков, но =>Ув. начальник отдела ® "Вы все-таки пообщайтесь с конструкторами, м.б. покрытие все-таки не является несущим элементом здания и достаточно RE15"  
    

Отделение встройки от стоянки

dalexeus 09.02.2024 11:18 5 / 255 OlegD 09.02.2024 12:52    
 * *Здравствуйте. Здание паркинга имеет офисные помещения, находящиеся во вставке. Паркинг и вставки разделены пп перегородкой 1-го типа. В соответствии с п. 5.11 СП 506, для встроенных или пристроенных стоянок, сообщение с общественной частью следует преду =>Почему не понятно? Случай 1 есть АБ здание спроектированное как АБ здание и вы к нему хотите пристроить паркинг на котором машины газуют, капают маслами то 
    

образцы регламентов технического обслуживания

AHTOXA125rus 05.02.2024 4:38 10 / 672 OlegD 09.02.2024 11:34    
 * *Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, где можно найти образцы регламентов технического обслуживания, о которых говорится в п.54 и п.124 ППР в РФ? =>Чистим, мойка от жировых или пылевых отложений, удовольствие ниже среднего. 
    

Наружное тушение высотного дома.

dalexeus 08.02.2024 14:02 4 / 331 начальник отдела 09.02.2024 11:05    
 * *Здравствуйте. Если жилой дом меньше 75 м, но имеет больше чем 25 этажей, то предусматривается разработка СТУ. Если жилой дом больше 75 м, то в соответствии с СП 477 на высотные здания, указано: "7.5.1 Наружное противопожарное водоснабжение следует =>Не вступившее в действие изм.№ 1 к СП 8 нельзя применять для оценки соответствия требованиям ТР. 
    

Отсутствие СПДВ в коридорах смежных с общественными помещениями

dalexeus 05.02.2024 16:46 1 / 264 Рустам74 07.02.2024 12:00    
 * *Здравствуйте. В соответствии с п. 7.3 СП 7 требования пункта 7.2 не распространяются на коридоры (за исключением указанных в подпунктах "а" и "б" пункта 7.2) без естественного проветривания при пожаре, если во всех помещениях, имеющих =>dalexeus® Думаю что нет. Логика - если нет постоянных рабочих мест, то люди там бывают совсем редко и недолго и их можно не особо защищать. А если общес 