| * * | ППР в последней редакции предписывают процесс ТО систем противопожарной защиты оформлять в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты. Меж тем, совсем недавно в добровольный перечень к 123ФЗ были включены все новые ГОСТы по монтажу, проектированию |
=> | [quote]Стесняюсь спросить, а где в этих ГОСТах приведены формы журналов?[/quote]
ГОСТ Р 59639-2021 (оповещение) при эксплуатации ссылается на эксплуата | |
 |  |
 |
| | | 459-85 | 27.04.2022 5:48 | 4 / 1663 | Comfire | 03.05.2022 12:23 | |
| * * | Добрый день коллеги.
В СП 5 в разделе "Производственные помещения" (п.11) помещения дизельных генераторных оборудовались автоматическим пожаротушением.
В СП 486 ни в одном разделе этого требования нет.
Получается, что дизельную установку, рас |
=> | Передвижные электрогенераторные установки должны иметь средства пожаротушения, указанные в стандартах или технических условиях на электрогенераторные устан | |
 |  |
 |
| | | ysn | 28.04.2022 14:36 | 25 / 1819 | ifbbpro | 29.04.2022 14:40 | |
| * * | Добрый день.
Нужна консультация специалистов.
Сейчас прорабатываю ген. план площадки узла связи.
На площадке находится контейнер с оборудованием связи и контейнер с ДГУ (соответственно бак с диз. топливом). Расстояние между контейнерами ме |
=> | ГОСТ IEC 60695-4-2021 Испытания на пожарную опасность электротехнической продукции. Термины и определения
И обратите внимание на разработчика: ФГБУ ВНИИ | |
 |  |
 |
| | | pyromaniac | 28.04.2022 18:33 | 3 / 1380 | pyromaniac | 28.04.2022 19:45 | |
| * * | Добрый день! Прошу помочь с решением вопроса.
Проектируется производственное здание Ф5.1 (лаборатория).
Здание 1 этажное. Площадь 200 м2. Высота здания до кровли 6 метров.
Помещения высотой 3 метра. Имеется технический этаж высотой 3 метра.
Вопрос: мо |
=> | Да, сглупил. Высота же больше 1.8 метра. Т.е все таки это технический этаж или система технических помещений в пределах 1-го этажа? | |
 |  |
 |
| | | статист | 01.05.2018 22:54 | 78 / 3051 | oopsvasilich | 27.04.2022 17:13 | |
| * *
 | Прямо сейчас первая строка на майле: [ссылка]
Там тоже недоумевают: "Насколько строго будет контролироваться бдительность собственников, неясно. В статье 4 Федерального закона «О стандартизации» говор |
=> | Какую же чушь несут.
Особенно на недавнем видео с их сайта о продлении сроков эксплуатации
[ссылка]
И | |
 |  |
 |
| | | Jamal | 20.04.2022 12:23 | 14 / 1766 | Jamal | 27.04.2022 11:33 | |
| * * | Коллеги, всем привет. Помогите пожалуйста подготовоиться к прохождению экспертизы в МГЭ. 1-й раз там будем. Объект защиты - общежитие для студентов.
- какие основные замечания там всегда выдают?
- требуют ли расчет времени эвакуации и ОФП для об |
=> | ув. sergey_ko ® вот это меня и интересует. вы имеете в виду, что они найдут к чему зацепиться? или просто спросят хотя бы расчет по ст.53 ТРоПБ | |
 |  |
 |
| | | Step-By-Step | 21.04.2022 11:12 | 3 / 2123 | Step-By-Step | 27.04.2022 9:06 | |
| * *
 | С 1 марта 2022 надо подавать уведомления о начале/окончании работ (оказания услуг), составляющих лицензируемый вид деятельности (при осуществлении деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности здани |
=> | Апну тему. Неужели ещё никто не направлял уведомления через госуслуги? | |
 |  |
 |
| | | Jamal | 26.04.2022 16:19 | 0 / 1086 | | |
| * * | Коллеги, может кто-нибудь мне объяснит:
если у нас нормируется расстояние по коридору до ближайшего выхода в л/к (а не до любой, которая удовлетворяет по ширине и рассредоточенности), то почему тогда ширину выхода мы считаем по пропускной способности? Т. |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Sanqio | 26.04.2022 6:50 | 4 / 1686 | Viss | 26.04.2022 14:30 | |
| * * | Здравствуйте, товарищи, каким документом руководствоваться при составлении так называемой исполнительной документации, какой документ требует ее наличие? |
=> | СП 76, п.6.3.1.3 там ссылка на инструкции Росэлектромонтаж.
И в частичности И 1.13-07. По которой примерно такой перечень получается [ссылка] | |
 |  |
 |
| | | mazafakOFF | 10.03.2022 0:45 | 4 / 2080 | IgorSvin | 24.04.2022 23:33 | |
| * * | Стоит ли браться за разработку ПМ ГОЧС с защитой в МГЭ?
как там обстановка с адекватностью экспертов, вернее одного очень требовательного эксперта ?
цену обозначаю, а мне говорят - "много".
вот и стою перед дилеммой.
бы |
=> | что только не понапишут про МГЭ....
[ссылка]
можешь в итоге еще и должен остаться.
если завалишься | |
 |  |
 |
| | | Rusich | 21.04.2022 9:32 | 6 / 1795 | василек | 21.04.2022 20:08 | |
| * * | Добрый день, коллеги!
Есть здание санатория. По СП158 требуется пожаротушение в серверных, архивах, эл.щитовых. Со щитовыми все ясно - порошок. Объект идет под госэкспертизы. Нужно обосновать применение газового тушения в архивах и серверных, с обосн |
=> | А почему бы в серверных не применять Автономную установку газового пожаротушения АУП-01Ф. [ссылка] | |
 |  |
 |
| | | 1Silver1 | 21.04.2022 12:07 | 1 / 1344 | asol611 | 21.04.2022 14:40 | |
| * * | Добрый день.
Планируется ввод в строй участка порошковой покраски. S=150 м.кв. H=6 м. Краска порошковая эпоксидно-полиэфирная марки П-ЭП-ПЛ-2060. 3 камеры напыления. Какая будет категория и класс зоны? |
=> | Берёте СП 12 и рассчитываете.
А за вас, думаю, бесплатно тут никто считать не будет. | |
 |  |
 |
| | | sergey_ko | 04.03.2022 15:46 | 22 / 2686 | Comfire | 20.04.2022 19:30 | |
| * * | Добрый день!
Можно ли делать футбольное поле на эксплуатируемой кровле? |
=> | Логично. Осталось найти такое. Удачи! | |
 |  |
 |
| | | М..да | 19.04.2022 14:54 | 0 / 1035 | | |
| * * | Подскажите пожалуйста, можно размещать хозяйственные кладовые в здании школы 1932 г. постройки? Здание деревянное. Но перегородки внутри здания при ремонте сделали из гипсокартона 12 мм по металлокаркасу с негорючим утеплителем.
|
=> | | |
 |  |
 |
| | | nND | 08.04.2022 10:30 | 2 / 1388 | Асашай | 19.04.2022 9:53 | |
| * * | На кровле размещается веранда ресторана. По эвакуации вроде все понятно. А есть ли какие нибудь требования по оснащению эксплуатируемых кровель системами оповещения, СПС, АУПТ, ВПВ. |
=> | СОУЭ точно должна быть.
| |
 |  |
 |
| | | Jamal | 13.04.2022 15:37 | 38 / 4123 | Comfire | 19.04.2022 7:54 | |
| * *
 | коллеги, подскажите по такому вопросу:
- если пожаробезопасная зона размещается в лифтовом холле, то соответственно делается лифт по СП 53296 с подпором в шахту лифта. по ТРоПБ и СП 7 системы СПДЗ должны применяться в необходимом сочетании и исходя и |
=> | От себя по теме добавить нечего по теме обсуждения?
Автору этих цитат предоставьте самому отвечать за написанное, а не цитируйте его достаточно странн | |
 |  |
 |
| | | qwerty | 12.04.2022 10:50 | 2 / 1058 | Viss | 19.04.2022 7:49 | |
| * * | Добрый день. Торговый центр оборудован спринклерным пожаротушением. Подвесных потолков нет. Есть места с кабельными лотками. Возник вопрос - нужно ли дополнительно тушить эти лотки или нет? Где-то видел письмо с разъяснением, а найти теперь не могу. Может |
=> | Ув. qwerty, а зачем Вы хотите их тушить? Вы же только пол поливаете, мебель же во всю высоту в эпюры орошения тоже не попадает.
Вы главное проложите кабе | |
 |  |
 |
| | | Асашай | 17.04.2022 22:57 | 16 / 2169 | Comfire | 18.04.2022 17:16 | |
| * * | Всем привет! Какая должна быть ширина пути эвакуации по лестнице 3-го типа, ведущей из групповой ячейки ДОО (в ячейке возможно одновременное нахождение 25 чел.)?
Есть варианты 1,35 м; 1,2 м; 0,8 м. |
=> | рассчитать время эвакуации не получится. Расчет риска нужен.
А если считать, то нужно начинать с 0,8м, как в п. 5.2.1 СП 1 и предусмотрено разработчикам | |
 |  |
 |
| | | Математик | 15.04.2022 13:53 | 5 / 2102 | Математик | 18.04.2022 8:39 | |
| * * | Всем доброго дня.
Столкнулся с таким вопросом - каким должен быть отступ проезда для пожарных автомобилей от производственного здания.
В СП4 отступ определен только для общественных и жилых, а в 123 ФЗ - не более 25 метров. А "не менее" нет |
=> | "Нашел" вот такой СП 18.13330.2019.
5.40 Расстояния от бортового камня или кромки укрепленной обочины проезда до зданий и сооружений на объек | |
 |  |
 |
| | | Владир | 16.04.2022 10:23 | 3 / 1036 | Владир | 16.04.2022 17:28 | |
| * *
 | В здании 2015 г.постройки, маломобильных нет, на 2 этаже более 50 чел. Есть выход с этого этажа на лестницу 3-го типа. Ширина выхода 0,85 м., порог 70 мм.
Подскажите пожалуйста ширина выхода нужна 1,2 м(50 чел) или достаточно 0,85 м.? И порог м |
=> | Асашай ® Спасибо большое.
Порог пусть будет, а дверь надо расширять...будем что то думать.
Просто когда бывает ходишь по конторам разным | |
 |  |
 |
| | | Фокус | 15.04.2022 11:37 | 2 / 1434 | Comfire | 15.04.2022 20:26 | |
| * * | Уважаемые коллеги, доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, какими нормами руководствоваться при проектировании пассажирских павильонов морских, речных и ЖД вокзалов? Например, СП 463, СП 417, СНиП II-85-80 на пассажирские павильоны не распростра |
=> | ВНТП ЦЛ-87/МПС Нормы технологического проектирования пригородных вокзалов
Пассажирский павильон - сооружение на остановочных пунктах и небольших зонны | |
 |  |
 |
| | | Грустно | 23.03.2022 16:46 | 11 / 2697 | Comfire | 15.04.2022 13:12 | |
| * * | Добрый день. Уважаемые форумчане! Подскажите, какой класс функциональной пожарной опасности здания станции скорой медицинской помощи(гараж находится в отдельно стоящем здании)? |
=> | Здесь эту тему подробно разобрали. Ф 4.3 самый подходящий КФПО
[ссылка] | |
 |  |
 |
| | | Да уж | 15.04.2022 7:37 | 9 / 1316 | Асашай | 15.04.2022 12:57 | |
| * * | Добрый день.
Есть 2-х эт. здание Ф2.1 где находится более 150 чел. постройки 2017 г. Согласно п 6.1.11 СП1 (старой редакции) Ширина эвакуационных выходов из помещений и зданий должна быть не менее 1,2 м при числе эвакуирующихся более 50 чел.
Вопрос? |
=> | надо планировки видеть | |
 |  |
 |
| | | Сергей Субачев | 31.03.2022 22:49 | 33 / 2488 | Сергей Субачев | 15.04.2022 12:44 | |
| * * | Здравствуйте.
Кто-нибудь может объяснить откуда взялись формулы (Б.3), (Б.4) и (Б.5) свода правил 12 по категорированию? Что положено в основу этих формул? Почему именно 11 м? Что за коэффициент 0,64 в формуле (Б.5) и почему H в квадрате и т.д.? |
=> | Вот узнать бы какие/чьи исследования лежат в основе | |
 |  |
 |
| | | Владир | 14.04.2022 6:37 | 7 / 1956 | Comfire | 14.04.2022 11:16 | |
| * * | Добрый день.
Уважаемые форумчане!
Подскажите пожалуйста где прописаны требования к высоте порогов в дверных проёмах по старым требованиям СП1.
Если в новом СП1 пишут не более 5 см(5% допуски) можно,то как в старом СП1? Нигде не увидел?
|
=> | Вроде понятно написано
СП 1.13130.2009 п. 4.3.4 В полу на путях эвакуации не допускаются перепады высот менее 45 см и выступы, за исключением порогов в дв | |
 |  |
 |
| | | Не мудрый | 14.04.2022 7:13 | 2 / 1145 | Не мудрый | 14.04.2022 9:19 | |
| * * | Добрый день. Подскажите пожалуйста.
Всё таки пользоваться для определения ширины ступени ГОСТ Р 53254-2009 п. 4.2 При этом для эвакуационных лестниц должны соблюдаться следующие размеры: ширина ступени - не менее 0,25 м;
или СП1 п. 6.1.16 , можно шир |
=> | Понятно,если лестница 3-го типа, то можно проступь и 0,2м. | |
 |  |
 |
| | | Jamal | 13.04.2022 12:44 | 2 / 1107 | Jamal | 13.04.2022 13:46 | |
| * * | коллеги, вроде вопрос уже всплывал подобный, но хочется еще раз услышать ваше мнение:
гипотетическая ситуация - два здания Ф5.1 и Ф5.2 соединенные транспортным/пешеходным (соединительным) коридором. оба здания имеют разные степени огнестойкости и кла |
=> | ув. newtrad ® благодарю за ваше мнение.
я всегда был сторонником идеи, что в таких случаях нужна стена 1 типа, но читаю этот пункт и начинаю сомневаться, | |
 |  |
 |
| | | Асашай | 12.04.2022 17:51 | 4 / 2006 | Асашай | 12.04.2022 20:42 | |
| * * | Всем привет! Кто подскажет - аргон-метановая газовая смесь (90/10) горючая или нет? |
=> | [quote]Конечно взрывоопасность существует. В баллоне объёмом 40 л при давлении 150 атм содержится 0,38 кг метана. Категория А помещения обеспечена.[/quote] | |
 |  |
 |
| | | iirr | 12.04.2022 12:53 | 8 / 1930 | iirr | 12.04.2022 19:38 | |
| * *
 | Здравствуйте! Не нашла норм по путям эвакуации людей с антресолей в промышленных зданиях - сколько лестниц? Какие могут быть? В нормах написано, что должно быть не менее 2х лестниц с площадок, но про антресоли - ни слова. Только про площадь нашла ,что на |
=> | Спасибо! Теперь смогу внятно обосновать заказчику)) | |
 |  |
 |
| | | Jamal | 06.04.2022 15:27 | 28 / 2897 | Comfire | 12.04.2022 18:11 | |
| * * | коллеги, нигде нет запрета на то, что балкон не может быть застеклен даже при условии того, что в кухне есть ЛСК-окно. Логично сделать вывод о том, что при раскрытии ЛСК остаток волны вышибет либо раму, либо всю конструкцию остекления. Как считаете? |
=> | трое пожарников, ветка не про методички МЧС. Прочитайте правила форума - открывайте новую тему и делитесь в ней своими находками. | |
 |  |