Необходимость оборудования помещений для расположения дизельных агрегатов АУПТ

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[27.04.2022 5:48:02]
 Добрый день коллеги.
В СП 5 в разделе "Производственные помещения" (п.11) помещения дизельных генераторных оборудовались автоматическим пожаротушением.
В СП 486 ни в одном разделе этого требования нет.
Получается, что дизельную установку, расположенную в отдельном блок-контейнере площадью 15-20 кв.м. не требуется оборудовать АУПТ?
Или это требование перешло вместо СП 485 в другие документы?


[27.04.2022 16:22:12]
 Табл. 4 СП485 5 Испытательные станции, передвижные
электростанции и агрегаты с дизель- и
бензоэлектрическими агрегатами,
смонтированными на автомашинах и прицепах
Независимо от площади АУП.


[27.04.2022 21:16:04]
 Наверное не подойдёт.
Так как блок-контейнер ДЭС устанавливается на фундамент (не на автомашине и не на прицепе).
svetliii ®

[03.05.2022 11:25:33]
 Ключевая фраза "Передвижные". Мы на стройплощадках передвижные ДЭС контейнерного типа устанавливаем модульными самосрабатывающими "Буранами". Есть конечно мнение что порошок очень сильный урон наносит оборудованию. В некоторых организациях исключительно газовое тушение. Для передвижных иного не придумать.


[03.05.2022 12:23:31]
 Передвижные электрогенераторные установки должны иметь средства пожаротушения, указанные в стандартах или технических условиях на электрогенераторные установки конкретных типов.

Примечание - Электрогенераторные установки контейнерного и кузовного исполнения, автоматизированные по 3 и 4 степеням, должны иметь автоматическую систему пожаротушения.

https://docs.cntd.ru/document/120010...
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Необходимость оборудования помещений для расположения дизельных агрегатов АУПТ      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.