| * * | Добрый день!
Подскажите, нужно ли на планах эвакуации указывать места расположения пожарных оповещателей?
На одних планах они есть, на других - нет.
Тот же вопрос с указанием оконных проемов.
На некоторых планах они указаны. Не вводит ли это человека |
=> | 1. Оповещатели указывать на ПЭ особо смысла не вижу (их функция другая: светить/орать/говорить/...). ИПРы на плане указать - да, логично.
2. Оконные прое | |
 |  |
 |
| | | ONDS | 25.07.2020 15:51 | 1 / 519 | kap vn sl | 26.07.2020 17:24 | |
| * * | Может разве инспектор без проверки привлечь к ответственности?? Если не пустить на проверку, получается по 20.4 не имеют права оштрафовать, если есть доказательства нарушения (за нарушения расстояния)? |
=> | Поподробнее опишите ситуацию. Кого наказать, какой инспектор, что за объект и какие расстояния? | |
 |  |
 |
| | | Владир | 22.07.2020 15:41 | 10 / 779 | Пенсионер МВД | 26.07.2020 6:31 | |
| * * | Добрый день.
Есть проект на кап ремонт здания 2500 кв.м. И идёт ремонт который завершится в 22 г.
Не в 123-ФЗ ст.64 не в пр МЧС 171 не увидел сроки регистрации пожарной декларации.
Подскажите п-ста на какой стадии и в каеин сроки надо регистрировать |
=> | Все СП включены в список документов по сертификации добровольного применения и получается, что не смогут применяться при проведении проверок: "Статья | |
 |  |
 |
| | | вот незадача | 23.07.2020 9:09 | 42 / 683 | Georg | 24.07.2020 18:20 | |
| * * | 5. Лицо, представившее декларацию пожарной безопасности, составленную в соответствии с частями 1 и 2 настоящей статьи, несет ответственность за полноту и достоверность содержащихся в ней сведений в соответствии с законодательством Российской Федерации.
|
=> | >Получается декларация филькина грамота что ли???
Как и планы эвакуации, расчеты рисков и ещё "четыреста сравнительно честных способов отъёма (у | |
 |  |
 |
| | | Владир | 23.07.2020 13:31 | 0 / 664 | | |
| * * | С 21 г. будет новый ППР в РФ, т.к. старый отменили.
Декларации надо тоже переделывать??
Ст. 64 123-ФЗ гласит "В случае изменения содержащихся в декларации пожарной безопасности сведений, в том числе в случае смены собственника или иного законного |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Red_line23 | 20.07.2020 20:54 | 3 / 598 | Крюгер | 22.07.2020 10:36 | |
| * * | Как вы понимаете пункт 16 Приказа №382 по расчету пожарных рисков в жилых домах?
ПРИКАЗ от 30 июня 2009 года N 382
Об утверждении Методики определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональн |
=> | Я лично считаю, что аварийные выходы на балкон - это специальное требование для жилых зданий.
Такой...компромиссный реверанс в сторону идеологов жилых дом | |
 |  |
 |
| | | nND | 31.01.2017 14:47 | 24 / 760 | Xen On | 22.07.2020 8:59 | |
| * *
 | Прошу помочь разобраться. В соответствии с Приказом Минстроя №248 СТУ - тех. требования в результате выполнения которых на обязательной основе (не добровольной) обеспечивается выполнение тех. регламента. В ст. 78 регламента есть ссылка на выполнение СТУ. |
=> | СТУ являются техническими требованиями в области безопасности объекта капитального строительства, содержащими (применительно к конкретному объекту капиталь | |
 |  |
 |
| | | fire protection | 21.07.2020 8:07 | 0 / 811 | | |
| * * | Доброго дня, коллеги! В свете предстоящей комплексной служебной проверки, на основании перечня замечаний по результатам проверки подразделений ГУ Краснодарского края, предоставленного для предварительного выявления и устранения типичных замечаний, выявила |
=> | | |
 |  |
 |
| | | captain Jack | 17.05.2016 18:40 | 40 / 2812 | кпувве | 20.07.2020 12:00 | |
| * *
 | Добрый день, прошу совета по такому вопросу: нужно ли составлять акты о перемотке пожарных рукавов или достаточно записи в журнале регистрации работ по техническому обслуживанию о плановой перемотке этих самых рукавов?
Это если работы проводятся на об |
=> | Светлана Владимировна
Берёте сторожа, показываете как это делается(куча видео в интернете) и вперёд...Лицензия на это не нужна. Делайте внутренний | |
 |  |
 |
| | | Georg | 22.07.2019 11:23 | 69 / 1384 | Georg | 18.07.2020 19:35 | |
| * * | Выложили текст проекта: [ссылка] |
=> | Ну а с чего Вы вообще взяли, что при срабатывании системы оповещения нужно эвакуироваться?
Инфекционные палаты имеют выход на улицу только на первом эта | |
 |  |
 |
| | | Вечный_студент | 14.07.2020 10:45 | 5 / 832 | 459-85 | 17.07.2020 14:57 | |
| * * | Здравствуйте, коллеги.
Есть спортивное сооружение, состоящее из спортплощадки, накрытой тентом (несъёмным) на металлоконструкцциях и здание с душевыми, помещениями для приёма пищи и тренерскими.
2 вопроса есть. Первый - есть ли возможность уйти от необ |
=> | Добрый день.
Площадки с тентом не оборудуются автоматикой. | |
 |  |
 |
| | | razdelpb | 16.07.2020 13:40 | 2 / 941 | dizel2012 | 16.07.2020 16:08 | |
| * * | Выполнен раздел ПБ. Замечание эксперта - подтвердить категории В2-В3 для 8 помещений. Кто может рассчитать (подтвердить), пишите на почту razdelpb@yandex.ru Раздел ТХ вышлю по запросу |
=> | В смысле это за денежку? | |
 |  |
 |
| | | В душе инспектор | 16.07.2020 11:01 | 3 / 971 | Асашай | 16.07.2020 15:40 | |
| * * | Думаю, я могу немного оживить эту ветку?
Есть СП 113 по автостоянкам, а есть СП 3 по оповещению. И в п. 6.5.7 СП 113 идёт расхождение с положениями СП 3 в части выбора типа оповещения в подземных одноэтажных автостоянках. Каким документом руко |
=> | Самый высокий из всех возможных вариантов | |
 |  |
 |
| | | InGodWeTrust | 16.07.2020 14:48 | 0 / 718 | | |
| * * | Здравствуйте!
Вопрос мой связан с эвакуацией из зального помещения (оупен-спейс) Ф.4.3.
1.) Если в СП 1 старой редакции п. 8.1.20 и там было все в метрах (расстояние от любой точки зала до ближайшего эвакуационного выхода), то в СП 1 ново |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Meister | 04.06.2020 9:57 | 3 / 1364 | Comfire | 16.07.2020 10:43 | |
| * * | История про двойные стандарты.
Пока одной рукой они шлют письма в МЧС и плачут об ограничении конкуренции, другой рукой состряпали через ГКУ Приморского края по пожарной безопасности прописал Технические условия на подключение к системе противопожарного |
=> | Очень неприятно читать этот полуграмотный текст.
Одно лишь буквосочетание "датчиков обнаружения возгорания" отбило всякое желание читать дальше | |
 |  |
 |
| | | Нарушитель | 13.07.2020 18:10 | 5 / 1760 | Мастер Тукс | 14.07.2020 14:42 | |
| * * | Уважаемые специалисты пожарного дела! В соответствии с пунктом 106 Правил противопожарного режима в РФ "Руководитель организации обеспечивает разработку плана эвакуации экспонатов и других ценностей из музея...". Поясните, пожалуйста, в каком но |
=> | Я считаю, что такой план должен прежде всего дать информацию работникам пожарной охраны и лицам, осуществляющим эвакуацию ценностей, информацию о первостеп | |
 |  |
 |
| | | познающий 01 | 25.05.2020 12:14 | 4 / 1833 | познающий 01 | 14.07.2020 14:18 | |
| * * | СП 4.13130.2013
6.11.9 В зданиях автостоянок легковых автомобилей при двух подземных этажах и более выходы из подземных этажей в лестничные клетки и выходы (выезды) в лифтовые шахты должны предусматриваться через поэтажные тамбур-шлюзы с подпором возду |
=> | водолей ® "В Вашем случае ЧАСТЬЮ ЗДАНИЯ ДРУГОГО ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ являются технические помещения, обслуживающие жилую часть дома".
от | |
 |  |
 |
| | | Red_line23 | 26.06.2020 14:31 | 54 / 1260 | Red_line23 | 14.07.2020 13:23 | |
| * *
 | Подписаны изменения в ПП №1521
Правительство РФ перевело почти треть строительных требований в разряд рекомендаций
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о переводе почти трети действующих строительных требований |
=> | Админ, тему можно закрывать. | |
 |  |
 |
| | | vladS | 26.06.2020 23:12 | 11 / 1980 | Ibn | 13.07.2020 14:00 | |
| * * | Коллеги, спорю с архитектором: На 2 этаже общественного здания имеется большая открытая терраса (по сути большой открытый балкон , S=390 м.кв, H-5 м до уровня земли). Дверь, ведущая в эвакуационный коридор внутрь здания: раздвижная, стеклянная. На моё тр |
=> | Асашай, обоснуйте обеспечение безопасности людей при возникновении пожара в соответствии с ПП 87.
п. 4.3.5 СП 1, п. 5.4.5 сп 2 не относятся к эвакуации | |
 |  |
 |
| | | TaShe | 10.07.2020 18:23 | 3 / 1258 | Рустам74 | 13.07.2020 13:58 | |
| * * | Здравствуйте!
Есть общественное здание -спортивный лагерь. Помещение теплового пункта является одновременно и венткамерой. В помещении установлен электрокотёл 95 кВт. Какая категория помещения по взрыво-пожароопасности может быть у этого помещения?
|
=> | Формально это не тепловой пункт, а котельная. Здесь нет внешней подводящей теплосети. | |
 |  |
 |
| | | Br | 09.07.2020 19:15 | 12 / 1595 | Br | 13.07.2020 12:33 | |
| * * | Всем добрый день!
В СП 4.13130.2013 ред. изм. 1, вступающей в силу с 14.08 имеем переработанный пункт:
6.2.10 Помещения категорий А, Б, B1, B2, В3, а также Г (с наличием газообразного или жидкого топлива) по взрывопожарной и пожарной опасности следует о |
=> | Все же поразмыслив, я пришел к мнению о том, что противопожарными преградами разделять нужно производственные помещения только разных категорий. К примеру | |
 |  |
 |
| | | Эльгранд | 13.07.2020 9:41 | 2 / 810 | Эльгранд | 13.07.2020 10:16 | |
| * * | Люди добрые подскажите, в общем заказчик просит проект.
При этом указывает: "Прежде чем проектировать нужно знать присвоенную категорию помещений по взрывопожароопасности, если это определено, то должен быть какой то отчет. На основании присвоенных |
=> | Спасибо! | |
 |  |
 |
| | | Evgenij1 | 09.07.2020 8:44 | 11 / 1118 | 10_rus | 10.07.2020 14:55 | |
| * * | Добрый день. В детском саду нужно установить противопожарные двери. Подскажите пожалуйста в каких помещениях их нужно устанавливать. И какими документами руководствоваться. Я просто первый раз с этим сталкиваюсь. Спасибо
[Евгений, не хотите п |
=> | **
в жизни не видел
У нас в пищеблок постоянно ставят, и постоянно просят с дверцей для выдачи питания, приходится рассказывать что с дверцами не бывае | |
 |  |
 |
| | | кпувве | 10.07.2020 10:02 | 7 / 1241 | кпувве | 10.07.2020 12:19 | |
| * * | Если инспектор в предписании указал СП118 то это обязательно к исполнению, а если в предписании указал СП1 то это тоже обязательно к исполнению т.к. ст. 144 123-ФЗ - оценка соответствия? Или как то так...
Я не совсем разницу различаю, мне кажется по см |
=> | Понял. Отличаются названием добровольный/обязательный. А на самом деле оба обязательного применения.
| |
 |  |
 |
| | | Red_line23 | 10.07.2020 11:27 | 0 / 1297 | | |
| * * | Анализ технического регулирования в строительстве (Минстрой России)
Система нормативных документов для строительной отрасли
7 июля 2020
[ссылка]
Анализ зарубежного опыта технического регулирования в строительстве
|
=> | | |
 |  |
 |
| | | Artyr12 | 08.07.2020 21:44 | 25 / 1512 | Artyr12 | 09.07.2020 19:36 | |
| * * | Подскажите почему в свежих сертификатах для напольных покрытий( ламинат, линолиум) не указывается класс горючести?
В старых есть, в новых нет? Ни могу найти ни один сертификат свежий (ламинат,линолиум) где указывается класс горючести. С чем это связано? |
=> | [ссылка]
[ссылка] | |
 |  |
 |
| | | nND | 08.07.2020 10:55 | 3 / 993 | Аларик | 08.07.2020 21:06 | |
| * * | В чем разница п. 5.1.4 и 5.2.22 при определении расстояния между спринклерами. В таблице 5.1 (к п. 5.1.4) максимальное расстояние между спринклерами до 4 метров а в п. 5.2.22 должно быть не менее - 1.5 м |
=> | потому что это "максимальное расстояние" | |
 |  |
 |
| | | inspektor iz GPN | 02.07.2020 12:20 | 17 / 1003 | ГПН | 08.07.2020 18:51 | |
| * * | Подскажите указ президента РФ №424 от 26.06.2020 г. распространяется на территориальные отделы ГПН или только на управление
Об утверждении перечня типовых должностей в федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы и |
=> | В проекте: начальник отдела подполковник
заместитель, начальник отделения майор
старший: дознаватель, инспектор капитан
дознаватель, инспектор старлей. | |
 |  |
 |
| | | Tohamen26 | 07.07.2020 17:17 | 3 / 621 | asol611 | 08.07.2020 11:44 | |
| * * | Добрый день, подскажите требования или какими нормативными документами пользоваться , при поиске помещения для хранения баллонов с газом на производстве |
=> | Посмотрите ФНиП "Правила безопасности при производстве и потреблении продуктов разделения воздуха". | |
 |  |
 |
| | | Устим Акимыч | 15.06.2020 16:36 | 14 / 1000 | madoff | 07.07.2020 13:10 | |
| * * | Добрый день всем! Господа, хотелось бы услышать ваше мнение по следующему вопросу. Обязательно ли, при установке автономных датчиков пожарной сигнализации в квартире, учитывать требования к уровню звука установленного СП 3.13130?
Причина вопроса в следую |
=> | Владимир 227 ® [16.06.2020 12:16:53] Да и на кухнях автономники не нужно ставить.
Как это не нужно, а СП5 13.11.1? | |
 |  |