Пункт 6.2.10 СП 4.13130.2013 ред. изм. 1, вступающей в силу с 14.08

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[09.07.2020 19:15:30]
 Всем добрый день!
В СП 4.13130.2013 ред. изм. 1, вступающей в силу с 14.08 имеем переработанный пункт:
6.2.10 Помещения категорий А, Б, B1, B2, В3, а также Г (с наличием газообразного или жидкого топлива) по взрывопожарной и пожарной опасности следует отделять одно от другого, а также эти помещения от помещений категорий В4, Г (без наличия газообразного и (или) жидкого топлива), Д от коридоров и от помещений другого функционального назначения противопожарными перегородками и противопожарными перекрытиями следующих типов:
- в зданиях I степени огнестойкости - противопожарными перегородками 1-го типа, противопожарными перекрытиями (междуэтажными и над подвалом) 2-го типа;
- в зданиях II и III степени огнестойкости - противопожарными перегородками 1-го типа и противопожарными перекрытиями (междуэтажными и над подвалом) 3-го типа;
- в зданиях IV степени огнестойкости классов конструктивной пожарной опасности С0, С1 - противопожарными перегородками 2-го типа и противопожарными перекрытиями 4-го типа;
- в зданиях IV степени огнестойкости классов конструктивной пожарной опасности С2, С3 помещения категорий В1 - В3 по пожарной опасности - противопожарными перегородками 2-го типа и противопожарными перекрытиями 3-го типа, помещения категорий А и Б по взрывопожарной опасности - противопожарными перегородками 1-го типа и противопожарными перекрытиями 3-го типа.

Что теперь получается, любая перегородка должна быть противопожарной?


[09.07.2020 19:36:54]
 Т.е. помещения одинаковых категорий должны отделяться между собой противопожарными перегородками?


[09.07.2020 19:42:36]
 там есть об этом
http://www.0-1.ru/discuss/?id=40721


[09.07.2020 20:20:23]
 Спасибо, Вы все ветки помните - невероятно)


[09.07.2020 20:24:53]
 А по складским помещениям осталось все как и было - склады. с одинаковой пожарной опасностью можно не отделять противопожарными преградами.

6.3.7 Складские помещения категорий В1-В3 производственных зданий отделяются от других помещений противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа, при хранении этой продукции на высотных стеллажах - противопожарными стенами 1-го типа и перекрытиями 1-го типа.
6.3.20 При разделении по технологическим или санитарным условиям перегородками складских помещений с грузами, одинаковыми по пожарной опасности, требования к перегородкам определяются в технологической части проекта.

А производственные оказывается теперь надо)


[09.07.2020 20:34:53]
 Br ®"Т.е. помещения одинаковых категорий должны отделяться между собой противопожарными перегородками?"

Не думаю, что следует такой вывод.
Иначе бы без всяких танцев с бубнами написали просто: "Перегородки между производственными/складскими помещениями следует предусматривать противопожарными 1 типа, в задниях IV степени огнестойкости - 2 типа".
На мой взгляд помещения одинаковой категории не обязательно отделять одно от другого противопожарными перегородками. За исключением случаев, когда от площади помещения зависит наличие в нем АУПТ.


[09.07.2020 20:40:01]
 Давно мучают вопросы:
1) п. 6.20 говорится про "одинаковыми по пожарной опасности".
Что понимается здесь под термином пожарная опасность?:
- категория помещения;
- или ст. 11 с табл. 1 и ст. 12 123-ФЗ?

2) п. 6.3.7 отделение противопожарными преградами складских помещений категорий А и Б - по СТУ?


[09.07.2020 20:43:35]
 Ув. Крюгер ®
Разница в изложении на лицо:
- до: Технологические процессы с различной взрывопожарной и пожарной опасностью размещаются в отдельных помещениях; при этом помещения разных категорий А, Б, B1, B2, В3 отделяются одно от другого, а также эти помещения от помещений категорий В4, Г и Д и коридоров ...

- после: Помещения категорий А, Б, B1, B2, В3, а также Г (с наличием газообразного или жидкого топлива) по взрывопожарной и пожарной опасности следует отделять одно от другого, а также эти помещения от помещений категорий В4, Г (без наличия газообразного и (или) жидкого топлива), Д от коридоров и от помещений другого функционального назначения ...


[10.07.2020 7:42:28]
 думаю, ВНИИПО напишет разъяснение, что помещения с одинаковыми категориями отделять друг от друга противопожарными преградами не требуется


[10.07.2020 15:46:08]
 Помещения категорий А, Б, B1, B2, В3, а также Г (с наличием газообразного или жидкого топлива) по взрывопожарной и пожарной опасности следует отделять одно от другого, а также эти помещения от помещений категорий В4, Г (без наличия газообразного и (или) жидкого топлива), Д от коридоров и от помещений другого функционального назначения ...

Хотя, если еще раз поразмыслить, то можно также трактовать что отделяем друг от друга помещения только разных категорий...

Вообщем какие у кого еще видения при прочтении этого пункта?)))


[10.07.2020 21:01:50]
 Ребяты!, давайте, нужно консолидированное мнение, не проходите мимо.


[13.07.2020 6:43:15]
 Безусловно, вопрос архиважный.
Поэтому разъяснение авторов о том, как его следует трактовать, должно быть понятным и конкретным.
Для этого требуется составить и направить понятный и конкретный запрос во ВНИИПО.


[13.07.2020 12:33:51]
 Все же поразмыслив, я пришел к мнению о том, что противопожарными преградами разделять нужно производственные помещения только разных категорий. К примеру пишется:
помещения категорий ... Г (с наличием газообразного или жидкого топлива) ... следует отделять от помещений категорий ... Г (без наличия газообразного и (или) жидкого топлива)
Если бы по смыслу имелось ввиду отделение друг от друга помещений с одинаковой категорией, то такого уточнения по помещениям категории Г не написали бы (не было бы смысла это писать).
Получается отделяем противопожарными преградами друг от друга помещения только разных категорий. А помещения одной категории Г отделяем друг от друга только том случае, если в одном помещении категории Г присутствует газообразное или жидкое топливо, а в другом помещении категории Г газообразного или жидкого топлива нету.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 