| * * | Добрый день, коллеги!
Недавно столкнулся с огнезащитной обработкой труднодоступных мест.
Помнится мне, что в каком-то документе был даже целый пункт про это дело, что-то похожее на ... "разрешается заделка труднодоступных мест базальтовыми плитами |
=> | абз.4 п.5.4.3 СП 2.13130.2020 - да именно так!
А как тогда разбираться с зазорами и неприлеганием?
Не наносить огз и оставить колонну с одной стороны у с | |
 |  |
 |
| | | helga a | 22.10.2020 9:06 | 10 / 813 | Крюгер | 27.10.2020 9:36 | |
| * * | Доброе утро, уважаемые форумчане.
Читала уже подобную ветку, но точного ответа на этот вопрос не нашла. Здание двухэтажное, класса Ф5.1 - здание лаборатории. Из помещений первого этажа организована эвакуация в коридор потом в лестничную клетку и наружу ( |
=> | Асашай ®, Рустам74 ® +++!!!!
"Суслика не видишь? А он есть!".
Например, СП 118 оперирует этим понятием. | |
 |  |
 |
| | | mrSkromnyaga | 20.10.2020 16:43 | 32 / 2984 | Comfire | 26.10.2020 13:16 | |
| * * | Доброго времени суток всем!
Подскажите, пожалуйста, каким образом мог быть сдаться дом в котором в офисных помещениях на первом этаже многоквартирного 17-этажного дома (более 5000 м3) нет пожарных кранов , хотя в подъезде они есть. застройщик о |
=> | mrSkromnyaga, здесь я бессилен против местных доворотов.
Просто получайте лицензию, а с нового года вн. водопровод не потребуется, тогда ещё раз обратитит | |
 |  |
 |
| | | rookie | 23.10.2020 9:39 | 1 / 826 | rookie | 26.10.2020 10:05 | |
| * * | Здравствуйте, сталкивался ли кто-нибудь с требованиями к геометрическим размерам зенитных фонарей в зданиях шириной более 60м.
В п.5.4.4 СП 2.13130.2020 говорится только о максимально допустимых размерах.
Вопрос в минимальном количестве и площади зенит |
=> | Вопрос слишком прост или слишком сложен? | |
 |  |
 |
| | | остатки ГПН | 23.10.2020 12:28 | 2 / 833 | 01Feniks | 26.10.2020 8:53 | |
| * * | Законопроект об установлении (по факту - ужесточении) ответственности за повторное нарушение требований пожарной безопасности на ОЗ категорий ЧВР, ВР и ЗР.
Вчера Госдума в первом чтении вывела:
принять законопроект в первом чтении; представить поправк |
=> | Ув. йцукен ®[23.10.2020 15:27:59], а почему бы и нет? Запрос в Росреестр делаешь, выдаёт собственника физ лицо. Как узнать кому физ лицо в аренду сдаёт, ка | |
 |  |
 |
| | | Владнет | 24.10.2020 11:56 | 13 / 1182 | Владнет | 25.10.2020 15:01 | |
| * * | Добрый день.
Уважаемые специалисты! Подскажите пожалуйста класс ФПО дома пресарелых, расположенного в коттедже. Площадь застройки 100 кв.м., 2 этажа. |
=> | Ф1.1
Всем откликнувшимся огромное спасибо.
| |
 |  |
 |
| | | mazafakOFF | 25.10.2020 14:22 | 1 / 725 | mazafakOFF | 25.10.2020 14:34 | |
| * * | Ранее в СП4 был пункт 6.1.35, позволяющий обосновывать противопожарные расстояния - если указанные здания находятся вне контуров потенциального пожарного риска от наружной установки.
Насколько правомерно в данный момент подобные обоснования противопожарн |
=> | Методика определения безопасных противопожарных разрывов (расстояний) между жилыми, общественными зданиями, сооружениями - по приложению А СП4.
А производ | |
 |  |
 |
| | | Alex17 | 20.10.2020 14:53 | 61 / 2291 | Админ | 24.10.2020 13:47 | |
| * *
 | Всем доброго дня. Столкнулись с ситуацией - инспектор ГПН написал предписание о том, что необходимо сделать дымоудаление из коридора хостела. Хостел 1 этажный, расположен на 1 этаже жилого 5 этажного дома (хрущевка). С жилым домом нет никаких общих коммун |
=> | Ув Контура ® ответ читайте выше:
[QUOTE Comfire ® 22.10.2020 13:47:23]
Здесь нужно с площадью разбираться и расстоянием до выходов.
Ширина типовой | |
 |  |
 |
| | | познающий 01 | 22.10.2020 20:11 | 2 / 958 | трое пожарников | 23.10.2020 17:36 | |
| * * | Добрый вечер уважаемые форумчане.
В п. 5.4.2 СП 2.13130.2020 внесены изменения.
Было:
5.4.2 К несущим элементам зданий относятся несущие стены, колонны, связи, диафрагмы жесткости, фермы, элементы перекрытий и бесчердачных покрытий (балки, ригели, п |
=> | кому-то интересна эта информация?
ув. Админ, подскажите пожалуйста, не планируется ли ремонт "счетчика прочтений"?
Это нужная штука.
[Счет | |
 |  |
 |
| | | Alex_42 | 19.10.2020 12:16 | 72 / 2237 | Georg | 23.10.2020 14:03 | |
| * * | Уважаемые знатоки, подскажите, пожалуйста, нужна ли ОКЛ в насосной станции пожаротушения. С учетом того, что насосная категории Д и выгорожена огнестойкими стенами 2-го типа?
Насколько я понимаю, кабельные линии должны сохранять работоспособность в у |
=> | А может быть для системы пожаротушения вода подается с помощью водопитателя (который входит в состав системы противопожарного водоснабжения), а пожарные на | |
 |  |
 |
| | | Тушила228 | 23.10.2020 8:28 | 2 / 1184 | newtrad | 23.10.2020 8:51 | |
| * * | Здравствуйте!
Ситуация следующая. В производственном корпусе, который пустовал много лет (не эксплуатировался), начали реконструкцию (заложили кирпичом выход, ведущий непосредственно наружу, выкладывают новые перегородки). При запросе проекта, разводят р |
=> | Остановить, наверно, нет. Для примера, на железной дороге даже строят объекты, не получившие экспертизу. Проектирование и строительство идут параллельно. И | |
 |  |
 |
| | | yash_a | 16.04.2020 21:38 | 3 / 902 | трое пожарников | 23.10.2020 8:44 | |
| * * | Добрый вечер!
Не могу найти текст утверждённого нового свода правил 8.13130.2020, может кто-нибудь поделится?
Спасибо |
=> | СП 8.13130.2020, правда недоделанный но в ворде, появился на сайте МЧС РФ.
Там же появились СП 2.13130.2020; СП 1.13130.2020; измененные СП-7 и СП-4, все | |
 |  |
 |
| | | Zwer_Nsk | 22.10.2020 9:00 | 1 / 739 | Zwer_Nsk | 22.10.2020 14:04 | |
| * * | Добрый день!
Кто может поделиться примером теплотехнического расчета по толщине междуэтажных поясов?
Как в Пиросиме считать я знаю, а вот по текстовке самого отчета - затык... |
=> | я бы даже прикупил пример расчета на какой простой объект... ) | |
 |  |
 |
| | | un4given | 02.03.2010 13:06 | 6 / 4484 | Админ | 22.10.2020 3:09 | |
| * *
 | Подскажите пожалуйста, в каком документе прописано, что на лестничной клетке в жилом доме на щитке должен висеть замок, а то никак не могу найти( Заранее спасибо) |
=> | Ув. южный. В 2010 году госта ГОСТ 32397-2013 не существовало. Поэтому советовать в обсуждении 2010 года новые нормы некорректно.
Пожалуйста обращайте | |
 |  |
 |
| | | madbess | 20.10.2020 16:01 | 3 / 760 | Мастер Тукс | 21.10.2020 14:21 | |
| * * | Здравствуйте ув. форумчане. Подскажите какие акты необходимо предоставить при сдаче огнезащиты металлоконструкций. Заранее благодарен за помощь. |
=> | Почитайте СП 433.1325800.2019 "Огнезащита стальных конструкций. Правила производства работ".
Там есть раздел 6 "Входной контроль, операцион | |
 |  |
 |
| | | вот незадача | 24.04.2020 18:33 | 83 / 2762 | Админ | 20.10.2020 17:56 | |
| * *
 | Вышел в свет приказ МЧС № 171 от 16.03.20г.(зарегистр. в Минюсте 17.04.20г.) о Регламенте по пожарной декларации.
Получается надо старые декларации перерабатывать уже?
А новые декларации делать по новой форме?
Есть мнения?
|
=> | Вот поэтому не надо своими просьбами кинуть документ поднимать архивные обсуждения - будут попытки продолжить обсуждать вопрос, но ситуация за это время и | |
 |  |
 |
| | | Владнет | 19.10.2020 12:44 | 8 / 728 | дознание | 20.10.2020 12:10 | |
| * * | Добрый день!
На объекте произошёл небольшой пожар. Выезжали пожарные тушить. Дознаватель пишет причину КЗ электропроводки, мы не против, привезли справку, что ущерба от пожара нет.
Дознаватель сказал, что отдел инициирует внеплановую проверку объекта. |
=> | А зачем проводить внеплановую проверку? В рамках проведения проверки по пожару дознаватель вправе истребовать от Вас документы на объект защиты где возник | |
 |  |
 |
| | | Асашай | 19.10.2020 11:04 | 16 / 971 | Comfire | 20.10.2020 11:13 | |
| * * | Всем привет! В методике расчета пожарного риска (приказ МЧС России № 382) для зданий классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.3 и Ф1.4 имеется такое понятие, как "неэвакуировавшиеся люди", при этом пожарный риск может и не превышать до |
=> | Понятно. | |
 |  |
 |
| | | Владир | 18.09.2020 10:42 | 26 / 1257 | василек | 19.10.2020 15:22 | |
| * *
 | Добрый день.
Может быть есть у кого письмо МЧС или ВНИИПО о возможности снятия СПТ расчётом пожарного риска.
Просто очень надо.
Заранее спасибо.
|
=> | Немного лучше, кажется: [ссылка]
| |
 |  |
 |
| | | Владир | 15.10.2020 19:07 | 27 / 1936 | CSB | 19.10.2020 7:38 | |
| * * | Добрый день.
Уважаемые форумчане! Не могу найти пост, но точно помню, что был на эту тему.
Инспектор требует провести огнезащиту ковровой дорожки на лестничной клетке детского сада согласно т.28 ФЗ-123.
Письмо бы МЧС(с пояснениями) на эту тему. |
=> | Анжынер® "Что должно произойти в детском саду, чтобы загорелась ковровая дорожка на полу в лестничной клетке?"
А что такое пол в лестничной клет | |
 |  |
 |
| | | newtrad | 17.10.2020 16:28 | 2 / 822 | newtrad | 17.10.2020 17:58 | |
| * * | Здравствуйте. Построили несколько домов, где класс пожарной опасности и пределы огнестойкости сборных конструкций (Технониколь) кровли и междуэтажных перекрытий подтверждаются заключениями ВНИИПО через расчетный метод. Конструкции немного отличаются от те |
=> | Спасибо, попробую. Правда дотянули до последнего, экспертиза на днях закончится. | |
 |  |
 |
| | | Igor92 | 16.10.2020 8:42 | 1 / 850 | Админ | 16.10.2020 11:20 | |
| * *
 | Добрый день! Прошу совета. Проектирую АГНКС и хочу не предусматривать полноценное наружное водяное пожаротушение. Так как АГНКС моя расположена в глухом поле и есть пункт СП 156:
6.38 Наружное противопожарное водоснабжение АГНКС или АЗС жидкого мотор |
=> | Размещение копий сообщений в несколько веток рассматривается как спам
[ссылка] | |
 |  |
 |
| | | познающий 01 | 14.10.2020 22:07 | 4 / 1546 | cimurg911 | 15.10.2020 15:45 | |
| * * | п. 4.2.17. При наличии двух и более эвакуационных выходов из помещения, этажа или здания должна обеспечиваться суммарная требуемая ширина всех выходов без учета каждого одного из них, принимая во внимание их рассредоточенность.
Не могу понять, что за с |
=> | Возникла сейчас такая же ситуация. Обеденный зал 100 м.кв. в школе. Четыре выхода. 3 выхода с одной стороны помещения, один с другой. Если не рассматривать | |
 |  |
 |
| | | Igor92 | 15.10.2020 15:25 | 0 / 881 | | |
| * * | Добрый день! Прошу совета. Проектирую АГНКС и хочу не предусматривать полноценное наружное водяное пожаротушение. Так как АГНКС моя расположена в глухом поле и есть пункт СП 156:
6.38 Наружное противопожарное водоснабжение АГНКС или АЗС жидкого мото |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Не мудрый | 13.10.2020 6:28 | 5 / 1366 | южный | 15.10.2020 10:17 | |
| * * | Уважаемые форумчане!
В паспорте на огнетушитель ОП-4 написано срок службы огнетушителя 10 лет включая перезарядку, по истечении срока подлежит списанию.
В паспорте на углекислотный огнетушитель написано, что срок службы огнетушителей не менее 10 лет.
|
=> | "Получается ОУ можно использовать бесконечно, если при перезарядке он испытывается на прочность."
Только за испытания необходимо платить.. у нас | |
 |  |
 |
| | | Ufaaleksandr | 17.02.2020 9:56 | 13 / 3308 | Stark2004 | 15.10.2020 9:05 | |
| * * | Всем доброго времени суток!
Исходные данные:
противопожарная преграда - строительная конструкция с нормированными пределом огнестойкости и классом конструктивной пожарной опасности конструкции, объемный элемент здания или иное инженерное решение, пред |
=> | Между тем,эксперт уверяет, что противопожарное заполнение дверных проёмов в данном случае не требуется
[ссылка] | |
 |  |
 |
| | | AWSoft | 13.10.2020 0:30 | 3 / 1067 | Асашай | 13.10.2020 22:43 | |
| * * | Уважаемые форумчане!
Подскажите пожалуйста, где искать допустимую площадь пожарного отсека для зданий общежитий Ф1.2. В новой редакции СП 2.13130.2020 приведен данный параметр только для общежитий квартирного типа (таблица 6.8).
Есть хитрая форм |
=> | табл. 6.8 - общежития квартирного типа
табл. 6.9 - общежития неквартирного типа | |
 |  |
 |
| | | Br | 12.10.2020 13:08 | 4 / 1281 | Крюгер | 13.10.2020 16:26 | |
| * * | Добрый.
Какие мнения? Стоит ли обеспечивать выполнение требования п. 8.1 СП7 для крышной венткамеры (расположенной на кровле):
8.1 Ограждающие строительные конструкции помещений для вентиляционного оборудования систем общеобменной вентиляции, расположен |
=> | Тут еще одна мысль: на кровле вентиляторы могут располагаться открыто. Только необходимо предусматривать зашитные конструкции для исключения несанкциониров | |
 |  |
 |
| | | Водное поло | 13.10.2020 11:28 | 2 / 733 | Водное поло | 13.10.2020 15:25 | |
| * * | Добрый день специалисты!
У меня вопрос по термину который есть в наших СТУ на объект, а именно "...транзитная прокладка коммуникаций через лифтовые холлы допускается прокладывать в глухих конструкциях с пределом огнестойкости не менее EI90".
|
=> | Спасибо! Постараемся убедить сотрудника МГСН. | |
 |  |
 |
| | | познающий 01 | 12.10.2020 14:38 | 9 / 905 | познающий 01 | 13.10.2020 12:13 | |
| * * | Добрый день уважаемые форумчане!
В нише коридора пищеблока (здание Ф4.1) предусмотрено размещение холодильных камер. При этом данные холодильные камеры не выступают из плоскости стен и не уменьшают путь эвакуации по коридору. Будет ли данное решение со |
=> | Comfire ® спасибо за мнение. Согласен с Вами, что в требовании п. 4.3.7 речь не идет об инженерном оборудовании здания. С другой стороны (с точки зрения ПБ | |
 |  |