Площадь пожарного отсека общежитий

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
AWSoft ®

[13.10.2020 0:30:49]
 Уважаемые форумчане!

Подскажите пожалуйста, где искать допустимую площадь пожарного отсека для зданий общежитий Ф1.2. В новой редакции СП 2.13130.2020 приведен данный параметр только для общежитий квартирного типа (таблица 6.8).

Есть хитрая формулировка для гостиниц к таблице 6.19, а именно п. 6.7.1:

"... площадь этажа в пределах пожарного отсека общественных зданий, в том числе гостиниц и апартамент-отелей (за исключением общежитий и гостиниц с проживанием в квартирах жилых домов) следует принимать в соответствии с таблицей 6.9 ..."

Дает-ли она право ссылаться на таблицу 6.9? Или не туда смотрю?


[13.10.2020 0:31:19]
 * к таблице 6.9


[13.10.2020 21:56:58]
 Интересно...
И что теперь делать? Писать СТУ?


[13.10.2020 22:43:36]
 табл. 6.8 - общежития квартирного типа
табл. 6.9 - общежития неквартирного типа
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Площадь пожарного отсека общежитий      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.