ОКЛ в насосной станции

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[19.10.2020 12:16:31]
 Уважаемые знатоки, подскажите, пожалуйста, нужна ли ОКЛ в насосной станции пожаротушения. С учетом того, что насосная категории Д и выгорожена огнестойкими стенами 2-го типа?
Насколько я понимаю, кабельные линии должны сохранять работоспособность в условиях пожара. Так в насосной станции любые кабели будут сохранять работоспособность в условиях пожара, который будет за пределами насосной станции?


[20.10.2020 1:12:13]
 Требования СП 6.13130 не рассматривают где именно находятся кабели, хоть внутри противопожарной перегородки. Также не рассматривается место и сама возможность возникновения пожара.

При должном внимании надзора практически невозможно обосновать выполнение СП6 иначе, чем предоставлении сертификата ГОСТ 53316 или справки об огневых испытаниях.


[20.10.2020 7:41:10]
 Viss ® [20.10.2020 1:12:13]
На мой взгляд требования ст. 82 123-ФЗ и п. 4.8 СП 6.13130 выполняются. При пожаре в здании кабели в насосной станции будут сохранять работоспособность в течение 45 мин. минимум. В помещении категории Д пожара не может быть по определению.
Или, получается, что наружную прокладку под землей тоже нужно выполнять ОКЛ?


[20.10.2020 10:46:11]
 Alex_42 ®
Насосы пожаротушения и все сопутствующие системы (автоматика, электрика и пр) не являются системами противопожарной защиты для насосной, как объекта защиты. Это все для неё-обычное технологическое оборудование. Системами противпожарной защиты насосной являются АПС, АУПТ (при наличии) и т.п. соответственно, никаких требований к оснащению ОКЛ технологического оборудования в пределах насосной как объекта защиты не требуеются


[20.10.2020 11:10:59]
 Выше- речь об отдельностоящем здании


[20.10.2020 11:21:17]
 >Это все для неё-обычное технологическое оборудование. Системами противпожарной защиты насосной являются АПС, АУПТ (при наличии) и т.п. соответственно, никаких требований к оснащению ОКЛ технологического оборудования в пределах насосной как объекта защиты не требуеются

Вспомнилось, как авария на Саяно-Шушенской ГЭС началась с повреждения пожаром кабеля даже не только в другом здании, но и в другом регионе.


[20.10.2020 11:35:52]
 Фуксиму зыбыли


[20.10.2020 11:51:14]
 Alex_42® "В помещении категории Д пожара не может быть по определению."

В помещении категории "Д" по расчётам технологов не должно быть пожарной нагрузки при его штатной эксплуатации. А насчёт невозможности пожара - это уже какие-то фантазии.


[20.10.2020 12:42:52]
 Рустам74 ®, а пожарная нагрузка и пожар - это не связанные понятия, или бывают пожары без пожарной нагрузки)))???


[20.10.2020 13:07:46]
 Крюгер®

Если в момент расчёта технологом пожарная нагрузка в помещении не предполагалась, то это не гарантирует, что её там никогда и ни при каких условиях не будет.


[20.10.2020 19:47:57]
 В помещении которому как обычно назначили кат. Д вполне может быть источником пожара:
- 4 насоса ПТ, 2 насоса ВПВ, 6 насосов ХВС, 5 электрозадвижек, 5 компрессоров.
- существенное кол-во шкафов управления.
- общий километраж кабелей (от 2х0,5 до 4х185) - 3 км.
(3 месяца назад был в такой насосной (причем в здании две таких)).

>> При пожаре в здании кабели в насосной станции будут сохранять работоспособность в течение 45 мин. минимум.

Чем докажете?


[20.10.2020 19:55:19]
 >>Чем докажете?<<

Наверное имелось в виду, что насосная выгораживается перегородками EI45. Но как минимум клапаны и двери тогда могут быть EI30, 45 минут не получится


[20.10.2020 20:06:00]
 Подтверждением является предоставление сертификата ГОСТ 53316 или справка об огневых испытаниях

п.4.9 Время работоспособности кабельных линий и электропроводок в условиях воздействия пожара определяется в соответствии с ГОСТ Р 53316.

Если заявляется огнестойкость КЛ в течение 45 минут, 45 минут по п.4.9 и ГОСТ 30247.0-94 это 875 градусов.

Без разницы, хоть эта насосная в поле находится на расстоянии 100 метров от здания - в отличие от дискуссионных вопросов СП5, огнестойкость КЛ подтверждается только через ГОСТ 53316.


[20.10.2020 21:03:06]
 Висс, читайте собеседника внимательнее, а не за капитана очевидность выступайте


[20.10.2020 21:09:01]
 Речь у меня была отнюдь не в определении работоспособности кл, а об отсутствии такой необходимости


[21.10.2020 7:12:41]
 Volk_ ®

В ч.2 ст.82 ФЗ №123, IMHO, говорится про любые СПЗ в зданиях и сооружениях, независимо от того защищают они именно данное здание или всю промышленную площадку вокруг за исключением самой насосной.


[21.10.2020 7:57:56]
 требования вне объекта защиты не имеют смысла
Но ВЫ -делайте. И побольше


[21.10.2020 9:49:30]
 Volk_®

В здании насосной не нужна АПС. Но если насосная больше 50кв.м, то СОУЭ в этом здании - нужна. Тогда вопрос, нужно ли в оповещении выполнять требование по работоспособности в условиях пожара?
:)


[21.10.2020 10:33:06]
 "В здании насосной не нужна АПС. " (с)

Можно пояснение почему в здании насосной не нужна АПС?

Например, ув. Volk_ Вам легко ответит, что в любом здании насосной станции имеется электропомещение, которое должно оснащаться АСПС при чем по требованию ПУЭ (пункт не скажу, но электропомещения должны оснащаться пожарной сигнализацией и телефонной связью).

Если же речь идет о ПОМЕЩЕНИИ насосной станции, то да, тут Вы правы. Правда я не понимаю, каким образом поставили знак равенства между пределом огнестойкости строительных конструкций и продолжительностью жизни ОКЛ?


[21.10.2020 11:27:27]
 все становится еще интереснее, когда в отдельностоящей насосной насосы пожаротушения на среднем напряжении (6-10 кВ): - и в части классификации и выполнения системы управления такими насосами и взаимодействии этой ситсемы управления с системами/приборами объектов защиты (защищаемых зданий) и в части любителей желать ОКЛ на силовые кабели :)


[21.10.2020 11:57:17]
 10 кВ только пожарных пугать или юристов-монтажников.

Прибор управления не нужен потому что насос не исполнительное устройство, а вовсе не потому что 10 кВ или 10 В.

"ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ — устройство, осуществляющее механическое перемещение регулирующего органа, который изменяет режим объекта регулирования. По виду выходной величины И. м. бывают непрерывного и дискретного действия. Они осуществляют поворот на несколько оборотов, на один, на часть оборота при вращательном и перемещение на шаг или несколько шагов при поступательном движении."

Энциклопедия кибернетики. Том первый. Абс-мир -Киев, 1974


[21.10.2020 12:09:46]
 """10 кВ или 10 В."""
вопрос в том, что если у кого и появится желание ОКЛ 10 кВ+ППУ на них-пусть поищет для начала)))


[21.10.2020 12:39:36]
 "Прибор управления не нужен потому что насос не исполнительное устройство, а вовсе не потому что 10 кВ или 10 В." (с)

Я правильно Вас понял, что шкафы управления насосами пожаротушения не относятся к ППУ и не сертифицируются по ТР ТС 043/2017?

И какое отношение наличие/необходимость ППУ имеет к требованиям, предъявляемым к кабельным линиям?


[21.10.2020 13:23:39]
 >И какое отношение наличие/необходимость ППУ имеет к требованиям, предъявляемым к кабельным линиям?

Это имеет отношение к вопросу: "Где кончается пожарная автоматика?". А от этого уже к вопросу огнестойкости линий передачи недалеко.

>шкафы управления насосами пожаротушения не относятся к ППУ и не сертифицируются по ТР ТС 043/2017?

ППУ используются для управления клапанами, задвижками, модулями пожаротушения и другими исполнительными устройствами. Насос обеспечивает работу установки пожаротушения с расчетным расходом и давлением воды в течение нормируемого времени, а вовсе не изменение режима работы.


[21.10.2020 13:38:24]
 "Это имеет отношение к вопросу: "Где кончается пожарная автоматика?". А от этого уже к вопросу огнестойкости линий передачи недалеко." (с)

По-моему это очень далеко к вопросу "нужна ли ОКЛ в насосной станции пожаротушения.". Если под ОКЛ понимается огнестойкая кабельная линия, то требование к кабельным линиям уже изложены в ГОСТ 31565 (способы прокладки и исполнение), СП 6.13130 (сохранение работоспособности), ГОСТ 53316 испытание кабельных линий. Никаких, где кончается и начинается в данных документах нет. Есть определение:
"3.1 кабельная линия: Линия, предназначенная для передачи электроэнергии, отдельных ее импульсов или оптических сигналов и состоящая из одного или нескольких параллельных кабелей (проводов, токопроводов) с соединительными, стопорными и конечными муфтами (уплотнениями) и крепежными деталями, проложенная согласно требованиям технической документации в коробах, гибких трубах, на лотках, роликах, тросах, изоляторах, свободным подвешиванием, а также непосредственно по поверхности стен и потолков и в пустотах строительных конструкций или другим способом."

При этом почему-то забывается требование 123-ФЗ:

ст. 82:
2. Кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты, средств обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов для транспортировки подразделений пожарной охраны в зданиях и сооружениях должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону.

"Насос обеспечивает работу установки пожаротушения с расчетным расходом и давлением воды в течение нормируемого времени, а вовсе не изменение режима работы." (с)

А при чем тут собственно насос? Что управляет включение и отключением насоса, управление происходит по воздуху или все-таки по кабельной линии?



[21.10.2020 13:42:03]
 Лично для меня, требование очевидно:

кабельные линии...автоматического пожаротушения, внутреннего противопожарного водопровода...должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону.

При этом и линии, которые не относятся к защите конкретного помещения, но обеспечивают работу насосного оборудования, и линии систем противопожарной защиты, которые обеспечивают безопасность машинного отделения насосной станции. Однако помещения насосных станций, как правило, являются исключением по п.А.4 СП 5.13130.2009


[21.10.2020 13:55:40]
 >Что управляет включение и отключением насоса, управление происходит по воздуху или все-таки по кабельной линии?

Линии передачи передают электромагнитную энергию и ничем не управляют.


[21.10.2020 14:06:08]
 "Линии передачи передают электромагнитную энергию и ничем не управляют." (с)

Если я включу рубильник, а потом отключу, как думаете насос включится, а потом отключится? Под управлением Вы понимаете что-то конкретное (слово, цифру, сигнальные флажки и т.д.) или хотите перевернуть основы мироздания?


[21.10.2020 14:13:37]
 >Если я включу рубильник, а потом отключу, как думаете насос включится, а потом отключится? Под управлением Вы понимаете что-то конкретное (слово, цифру, сигнальные флажки и т.д.) или хотите перевернуть основы мироздания?

Откроем второй том той же энциклопедии:

"Управляющее воздействие, регулирующее воздействие - сигнал, поступающий на вход объекта управления от регулятора или другого устройства и влияющий на выходную (регулируемую) величину объекта управления."

Явно на двигатель передается не сигнал, а мощность.


[21.10.2020 14:40:57]
 Короче, пересчитайте категорию насосной на В3 и дискуссию можно закрывать. Если будут проблемы, гешан Вам в помощь))


[21.10.2020 14:41:28]
 Оказывается, проект СП 6 теперь называется: "Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности"

https://project-forum.ru/assets/file...


[21.10.2020 15:25:25]
 "Короче, пересчитайте категорию насосной на В3 и дискуссию можно закрывать" (с)

Да Вы либерал! А почему не на категорию А, все просто, все взрывобезопасное исполнение, ЛСК, тамбуры и т.п.?

"Явно на двигатель передается не сигнал, а мощность." (с)

ув. Georg ®, как долго Вы собираетесь выпячивать свою начитанность?
По кабелю от шкафа автоматики идет ток или землекопы? Каким образом это влияет на огнестойкость кабельной линии?


[21.10.2020 16:18:08]
 Сейчас только дошло. Получается запитку приборов на 220В можно будет делать обычным ВВГ


[21.10.2020 16:24:13]
 ГОСТ 30331.1-2013 (IEC 60364-1:2005) Электроустановки низковольтные. Часть 1. Основные положения, оценка общих характеристик, термины и определения
11.2 Настоящий стандарт охватывает:

a) электрические цепи номинальным напряжением до 1000 В переменного тока и 1500 В постоянного тока включительно. Для переменного тока предпочтительными частотами являются 50, 60 и 400 Гц. Не исключено применение других частот для специальных цепей;

b) электрические цепи напряжением, превышающим 1000 В, и питаемые от электроустановки напряжением не более 1000 В переменного тока (за исключением внутренней электропроводки электрооборудования), например, газоразрядных ламп, электростатических фильтров;

c) любые электропроводки, требования к которым специально не установлены в стандартах на электрооборудование;

d) все электроустановки потребителей, расположенные вне зданий;

е) стационарные проводки связи, сигнализации, управления и т.п. (за исключением внутренней электропроводки аппаратуры);

f) расширение или реконструкцию электроустановки в целом или ее частей.


[22.10.2020 8:47:01]
 dizel2012®

То есть на 6/10кВ насосы FRLS кабель будет не нужен, а на 220/380В - нужен.


[22.10.2020 8:51:15]
 Не знаю. Первым такую версию выдвинул Georg


[22.10.2020 9:03:25]
 Помимо СП 6.13130, есть ст. 82 123-ФЗ в которой предъявляются требования к электроустановкам зданий и сооружений без деления на вольтаж.

Кабельные линии и ЭЛЕКТРОПРОВОДКА...

работоспособность пожарного насоса обеспечивается подачей требуемого напряжения и тока на все время его работы

"Получается запитку приборов на 220В можно будет делать обычным ВВГ"

Не получится только ВВГ, по ГОСТ 31565 есть только один такой пункт и тот требует огнезащиты.




[22.10.2020 9:08:50]
 Понятно не подучится. 220В это низковольтные установки


[22.10.2020 9:35:56]
 Вообщем-то я говорил о том, что нет никакой разницы в данном вопросе между силовым кабелем к звуковому оповещателю 12 В и силовым кабелем к двигателю 10 кВ.

А то, что есть определенные группы людей, которые это не понимают сразу же подтвердила новая версия проекта СП 6.


[22.10.2020 11:31:51]
 "Вообщем-то я говорил о том, что нет никакой разницы в данном вопросе между силовым кабелем к звуковому оповещателю 12 В и силовым кабелем к двигателю 10 кВ." (с)

Не нашел в ветке где Вы такое говорили, ну и ладно, в данном выражении Вы правы, но вопрос то в другом был:
"Уважаемые знатоки, подскажите, пожалуйста, нужна ли ОКЛ в насосной станции пожаротушения"

Тут ведь вопрос про один пожар, если горит в другом месте, зачем ОКЛ в насосной где нет возгорания. Мною указывалось лишь то что требование предъявляется ко всем кабельным линиям без исключения и ничего тут не попишешь, т.к. экспертам либо давать обоснование, либо выполнять.


[22.10.2020 11:43:44]
 >но вопрос то в другом был:"Уважаемые знатоки, подскажите, пожалуйста, нужна ли ОКЛ в насосной станции пожаротушения"

Никаких ОКЛ не существует, принуждение к добровольной сертификации запрещено законом.


[22.10.2020 12:03:01]
 Однако. Почему Вы решили, что запрещено законом?


[22.10.2020 12:05:58]
 >Однако. Почему Вы решили, что запрещено законом?

О техническом регулировании (с изменениями на 28 ноября 2018 года)

Статья 19. Принципы подтверждения соответствия

1. Подтверждение соответствия осуществляется на основе принципов:
...
недопустимости принуждения к осуществлению добровольного подтверждения соответствия, в том числе в определенной системе добровольной сертификации;


[22.10.2020 12:09:45]
 И.. Писать в прокуратуру на тех кто выдает добровольные сертификаты?


[22.10.2020 12:10:40]
 >Писать в прокуратуру на тех кто выдает добровольные сертификаты?

А они кого-то принуждают?


[22.10.2020 12:14:57]
 Вы же пишите, что ОКЛ не существует.
Между тем добровольные сертификаты на ОКЛ есть.
Противоречие какое-то


[22.10.2020 12:26:03]
 >Между тем добровольные сертификаты на ОКЛ есть.

ОКЛ - это имя собственное, ну назовет производитель комплекс изделий "Вася", получит на него добровольный сертификат - будем обсуждать, требуется ли "Вася" в насосной станции?


[22.10.2020 12:32:46]
 ""Писать в прокуратуру на тех кто выдает добровольные сертификаты?"""
Верно, писать...только на мчс и его сп6. Это единственное, чеми аргументируют сторонники окл. Наложить штраф так на тыс 300-500, завести дело на трачу бюджетных средств, отменить сп6...вон сколько звездочек можно на погоны заработать. Ага- шутка оценочным субьективным мнением, разумеется все вышенаписанное


[22.10.2020 12:55:15]
 Мое мнение - вместо сертификатов ВНИИПО должно сделать пособие к СП6 по прокладке кабельных линий


[22.10.2020 13:30:35]
 Сертификат на то чего нет, ни кто и не заставляет делать. Это дело производителя, хочет дополнительно к существующим нормам на продукцию добавить своё, ну и хорошо. не хочет так и не надо.
А насчёт пособия к СП 6 это было бы идеально, сразу сняло бы много вопросов.
Админ ®

[22.10.2020 13:38:18]
 Господа, тема не про сертификацию ОКЛ и желание иметь пособие к СП6.


PS Все ники заняты, dizel2012 ®
Тогда я принудительно закрываю обсуждение этих вопросов в данной ветке.


[22.10.2020 14:09:22]
 Не знаю, в принципе можно попробовать обосновать что в здании насосной невозможно возгорание, но тут сразу возникнут вопросы:
- категория Д не исключает возгорание, а говорит о пониженной пожарной опасности в помещении которого находится негорючие вещества и материалы в холодном состоянии.
- исключение по п.А.4, но опять же помещение не оснащается, а это не значит что в здании насосной нет других помещений, например электропомещения, помещения хранения диз. топлива для дизельного насоса и т.д.


[22.10.2020 21:36:11]
 Ну и ответ на вопрос автора темы"нужна ли ОКЛ в насосной станции пожаротушения"
Нужна. Очень. Безусловно. Производителям, вниипо, сертифицирующим органам. Обсуждвющим на форумах. Всем почти. За неблльшим исключением...


[23.10.2020 9:59:11]
 Вопрос в том, чтобы вместо огнестойкого оборудования использовать изоляцию этого оборудования от повышенной температуры.

Есть ли в СП 5 требования по изоляции оборудования насосной? Конечно, есть: п. 5.10.11 "Помещение насосной станции должно быть отделено от других помещений противопожарными перегородками и перекрытиями с пределом огнестойкости REI 45 по [8]."

Дальше, СП 6: п. 4.9 "Работоспособность кабельных линий и электропроводок СПЗ в условиях пожара обеспечивается выбором вида исполнения кабелей и проводов, согласно ГОСТ Р 53315, и способом их прокладки."

Способ прокладки выбран по СП 5 - в помещении выделенном противопожарными перегородками, не требуется работоспособность кабеля во время пожара по ГОСТ 31565-2012, кабель к системе противопожарной защиты не относится. Работоспособность кабельных линий во время пожара не требуется, определять её не нужно.


[23.10.2020 10:03:25]
 "Кабель к системе противопожарной защиты не относится" - имеется в виду, кабели до электродвигателей насосов. Кабели от ППУ до задвижек и аналогичные к системе противопожарной защиты относятся.


[23.10.2020 10:46:45]
 ""Кабель к системе противопожарной защиты не относится" - имеется в виду, кабели до электродвигателей насосов. Кабели от ППУ до задвижек и аналогичные к системе противопожарной защиты относятся."

по-Вашему насос не является электроприемником и не преобразует электрическую энергию в механическую?


[23.10.2020 10:58:22]
 >насос не является электроприемником и не преобразует электрическую энергию в механическую?

Насос преобразует механическую энергию движения в повышение давления жидкости.


[23.10.2020 10:59:44]
 Georg® "Дальше, СП 6: п. 4.9 "Работоспособность кабельных линий и электропроводок СПЗ в условиях пожара обеспечивается выбором вида исполнения кабелей и проводов, согласно ГОСТ Р 53315, и способом их прокладки."

Здесь союз "И", а не "ИЛИ" - только способа прокладки недостаточно ...


[23.10.2020 11:03:47]
 >только способа прокладки недостаточно

"Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, в системах противопожарной защиты, а также других системах, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара"

Оборудование насосной не должно сохранять работоспособность в условиях пожара.


[23.10.2020 11:04:33]
 "Насос преобразует механическую энергию движения в повышение давления жидкости." (с)

Простите, мне для общего развития, а повышение давления это какой тип энергии?
Речь шла об электроприемнике, электроприемник - это аппарат, агрегат и др., предназначенные для преобразования электрической энергии в другой вид энергии.

Поэтому странно, что Вы утверждаете что пожарный насос не является электроприемником СПЗ и что он не должен запитываться от ППУ. Или Вы как-то по-своему делите электроприемники, запитанные от ППУ?


[23.10.2020 11:07:42]
 >утверждаете что пожарный насос не является электроприемником СПЗ

"Пожарный насос" бывает только на мобильных средствах пожаротушения, является средством обеспечения пожарной безопасности и подлежит декларированию.


[23.10.2020 11:08:16]
 "Оборудование насосной не должно сохранять работоспособность в условиях пожара."

Должно, т.к. не конкретизировано где должен быть пожар. Пожар есть, значит "...в зданиях и сооружениях должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и полной эвакуации людей в безопасную зону."

пока наконец-то не укажут более конкретно.

А то только СП плодят, вместо улучшения качества требований.


[23.10.2020 11:16:17]
 ув. Georg ® при чем тут сертификация?

см. п.5.9.3, п.5.9.16, п.5.10.1, п.5.10.7 СП 5.13130.2009


[23.10.2020 11:20:05]
 >при чем тут сертификация?

Декларирование, а не сертификация. Если насос "пожарный" - предъявляйте декларацию.


[23.10.2020 11:35:16]
 "Декларирование, а не сертификация. Если насос "пожарный" - предъявляйте декларацию." (с)

Ваш, любимый ТР ТС ЕАЭС 043/2017 не обязывает декларировать стационарные пожарные насосы. Как это и было ранее, и в обязательном перечне, потом в перечне таможни.

И, как Вы любите, афиша для вас, ГОСТ Р 58790-2019 вступает в действие с 01.01.2021:

пожарный насос: Насос, используемый для подачи воды и водного раствора пенообразователя с расходом и рабочим давлением, необходимым для тушения пожара.


[23.10.2020 11:36:54]
 Но Вы так и не ответили, в соответствии с какими требованиями не нужна кабельная линия, которая должна отвечать требованиям ст.82 123-ФЗ?


[23.10.2020 11:43:03]
 Может всё-таки стоит прочитать, что такое "насос"?


[23.10.2020 11:52:39]
 что Вас смущает, то что разные люди пишут разные документы и не всегда их взгляды совпадают?

в принципе ГОСТ прав, насосный агрегат - это привод и "улитка".

Если же Вы настаиваете, то по ТР ТС 043/2017 декларируется только "улитка" насоса


[23.10.2020 14:03:46]
 А может быть для системы пожаротушения вода подается с помощью водопитателя (который входит в состав системы противопожарного водоснабжения), а пожарные насосы работают на автоцистернах и других пожарных автомобилях?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: ОКЛ в насосной станции      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.