| | | Вечный_студент | 25.08.2021 10:07 | 3 / 1238 | IVANOPS | 30.08.2021 7:54 | |
| * * | Доброго дня, коллеги.
Поделитесь, пожалуйста, своим мнением о системе Стрелец-ПРО, т. к. ранее с радиоканальными системами дела не имел. Насколько надёжна, насколько применима на небольших объектах? Какие есть нюансы в проектировании? |
=> | Нужен РРОП и какой нибудь извещатель: ИПР или Аврора ДР. | |
 |  |
 |
| | | Бывший сотрудник НТО | 13.08.2021 22:26 | 39 / 4107 | трое пожарников | 30.08.2021 5:38 | |
| * * | Какое количество ПК и минимальный расход воды на пожаротушение, согласно СП 10.13130.2020, должно быть предусмотрено в нежилых помещениях (класс Ф 4.3, в отдельный отсек не выделяются), встроенных в жилой 17-ти этажный дом (высота более 50 м)?
|
=> | интересно мнение специалистов. | |
 |  |
 |
| | | ФПБ | 25.08.2021 23:20 | 121 / 7273 | j_flack | 30.08.2021 0:25 | |
| * *
 | Никогда не думал, что в МЧС умеют так быстро работать. Еще недели три назад казалось что этот стандарт вряд ли будет введен даже со следующего года. Как всегда ошибся. Ну и к лучшему.
ПРИКАЗ от 24 августа 2021 г. № 791-ст
Об утверждении |
=> | 5.3 Входной контроль технических средств и материалов.
5.3.1
..
Соответствие диаметра (сечения) жил кабельной продукции рабочей
документации проверять | |
 |  |
 |
| | | _Роман_ | 27.08.2021 13:16 | 1 / 1103 | adgernaut | 27.08.2021 20:22 | |
| * * | Здравствуйте, коллеги!
У Болида есть такое письмо, а у Рубежа? В чате рубежовском ответили что нет, но может все же было? Очень надо. |
=> | Если работаете по СП484, то не нужно никакого письма, т.к. никаких требований к охранной сигнализации там уже нет. | |
 |  |
 |
| | | Gordengarold74 | 26.08.2021 9:17 | 4 / 1308 | Gidrant | 26.08.2021 12:32 | |
| * * | Здравствуйте!
Согласно СП1.13130.2020 п.4.2.25 эвакуация непосредственно на ЛК допускается при ряде условий. Вопрос: необходимо выполнять все условия или 1 из перечня? |
=> | Gordengarold74 ®, для квартир отдельное требование (про 3 этажа), там перед лестницей должен быть коридор. А ДУ было всегда для помещений при незадымляемых | |
 |  |
 |
| | | Mannngust | 25.08.2021 10:03 | 16 / 1463 | Comfire | 26.08.2021 9:49 | |
| * * | Добрый день, коллеги. Помогите понять, кто прав.
Делаем проект АПС для небольшого помещения на 1-м этаже жилого дома. В проект закладываем оборудование для совмещения нашей системы с общедомовой, чтобы обеспечить соответствие с п. 5.2. СП 484.1311500.202 |
=> | Создавайте новую ветку, формулируйте вопрос и ждите ответов. По вопросу автора ветки все уже разобрали. | |
 |  |
 |
| | | Эльгранд | 26.08.2021 4:33 | 3 / 1097 | Georg | 26.08.2021 9:39 | |
| * * | Добрый день! Договор на проектирование подписан в декабре 2020, в договоре указывалось проектирование по СП 5. Только сейчас начинаются работы. По каким нормам проектировать и по каким вести монтаж? |
=> | >Читать: по СП484, СП485, СП486
Если здание введено в эксплуатацию до 1 мая 2009, то вообще не СП 486, а НПБ 110. | |
 |  |
 |
| | | AlekseyG | 07.08.2021 22:37 | 44 / 1993 | MK | 26.08.2021 8:37 | |
| * * | Суть вопроса в том, что ген подрядчик рассматривает мои работы как строительство и требует сдавать ему регулярно кучу разных актов, которые отлично подходят при оформлении какой-нибудь заливки бетона или выполнения кирпичной кладки, но ни как не по разме |
=> | Eugen-19 ® [25.08.2021 13:56:29]
Точно! | |
 |  |
 |
| | | qwerty | 25.08.2021 16:48 | 2 / 1576 | qwerty | 25.08.2021 18:25 | |
| * * | Добрый день. В примечании к п. 6.2.11 СП 485 написано:
"Примечание: допускается увеличение расстояния от центра термочувствительного элемента теплового замка до плоскости перекрытия при применении соответствующих конструктивных решений или представл |
=> | Рассматривали экраны тоже. Оросители вверх направлены, экран не поставить | |
 |  |
 |
| | | Gordengarold74 | 24.08.2021 12:31 | 7 / 1371 | Tir82 | 25.08.2021 9:59 | |
| * * | Зравствуйте!
Прошу подсказать. Есть одноэтажный склад II ст. огнестойкости, класса В1. В него встроен АБК 3 этажа. Могу ли я как то обойти требование СП4.13130.2020 п.6.1.43 "Встройки надлежит принимать с числом этажей не более двух..."?
|
=> | сделайте как пристройку, п.6.1.41 СП4. | |
 |  |
 |
| | | yash_a | 20.08.2021 14:29 | 3 / 937 | yash_a | 20.08.2021 15:49 | |
| * * | Добрый день, в связи с вступлением в силу ФЗ-248, который в свою очередь регулирует в том числе и правоотношения проверок в отношении граждан назревает следующий вопрос.
До ФЗ-248 обращения граждан касающихся противопожарных расстояний в частном сект |
=> | Смотреть быть и нечего, но есть жалобы и будут дальше писать и есть алгоритм по новому ФЗ | |
 |  |
 |
| | | гоха | 18.08.2021 11:18 | 2 / 1176 | гоха | 20.08.2021 12:26 | |
| * * | коллеги, всем привет. какова сейчас практика проектирования ВПВ по СП 10....2020 при реконструкции зданий?
что делать с существующим ВПВ например при устройстве пристройки или надстраивании этажа в производственном здании? |
=> | так в том то и вопрос, что ВПВ запроектирован по СП 10/09 | |
 |  |
 |
| | | Mannngust | 06.08.2021 10:02 | 70 / 4454 | МаксимР | 19.08.2021 10:34 | |
| * * | Добрый день, коллеги.
Согласно п. 4.10 действующего на данный момент СП6, "Питание электроприемников СПЗ должно осуществляться от панели противопожарных устройств".
Подскажите пожалуйста, можно ли обосновать отсутствие данной панели тем, что |
=> | ПЭСПЗ это как я понял пришло взамен ППУ
совершенно верно
ППУ - панель противопожарных устройств, это из ныне действующего СП 6.13130.2013 " Систем | |
 |  |
 |
| | | Молот | 19.08.2021 3:24 | 2 / 1127 | Georg | 19.08.2021 9:00 | |
| * * | задача- спроектировать апс на пищевом производстве. Это здание бывшего завода- под реконструкцию.
Есть проект по архитектуре, в экспликации указаны категории помещений, но заказчик сомневается в правильности их определения Т.к. в определял их архитектор. |
=> | >но заказчик сомневается в правильности их определения Т.к. в определял их архитектор.
Не нравится результат - может сам пересчитать.
>Можно ли | |
 |  |
 |
| | | Mannngust | 18.08.2021 13:35 | 9 / 1586 | Comfire | 19.08.2021 8:12 | |
| * * | Класс функциональной пожарной опасности Ф1.1 включает в себя здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детс |
=> | Рустам74, просто сделал день! | |
 |  |
 |
| | | гоха | 18.08.2021 13:17 | 0 / 972 | | |
| * * | коллеги, а каким образом рассчитывать расстояние до значений менее 6(10) м? |
=> | | |
 |  |
 |
| | | dalexeus | 17.08.2021 10:20 | 4 / 1206 | Крюгер | 18.08.2021 9:48 | |
| * * | Здравствуйте. Расстояние между производственным зданием и КПП надо принимать по табл. 1 СП4? То есть КПП рассматривается как общественное здание и минимальное расстояние - 6м? Если расстояние меньше, то стена производственного здания должна быть противопо |
=> | ВотТакойНик ®, я периодически излагаю такую идею, особенно для случаев, когда режимные мероприятия являются жизненной необходимостью (например атомные стан | |
 |  |
 |
| | | PeterNov | 16.08.2021 16:02 | 8 / 2283 | 01-911 | 17.08.2021 19:05 | |
| * * | Здравствуйте! Представляю службу заказчика, поэтому заранее прошу прощения за непрофессионализм. Вопрос по вступившим в марте 2021 СП
СП 484.1311500.2020 , 485, 486.
Исходные данные. ПД на ПС и АУГПТ разработаны еще по старым нормам (~2018), РД в про |
=> | Разъяснение было от ФАУ "Главгосэкспертиза России" от 28.01.2021 N 08-05-1/938-НБ
Ссылка: [ссылка] | |
 |  |
 |
| | | deader | 09.08.2021 15:04 | 4 / 1508 | deader | 17.08.2021 11:07 | |
| * * | Всех приветствую.
Просветите, пожалуйста, а то у меня какой-то неправильный затык случился - что-то у меня не складывается математика.
Есть формула (3) в СП 10.13130.2020 в пункте 7.16, где приведена зависимость высоты компактной части струи от |
=> | Спасибо всем. Нашел ошибку. | |
 |  |
 |
| | | FatCat | 12.08.2021 19:26 | 24 / 1239 | Georg | 16.08.2021 14:43 | |
| * * | Всем доброго дня!
На производстве в помещении существует гермокамера для испытания/тестирования металлических деталей звуком сверхвысокой частоты. Камера представляет собой герметичную металлическую конструкцию, изнутри обшитую звукоотражающими конусами, |
=> | >А у автора топика при испытаниях нарушались бы санпиновские ограничения по уровню громкости звука в производственных помещениях.
У нас на кафедре в | |
 |  |
 |
| | | Timbu$ | 09.08.2021 12:33 | 51 / 4688 | adgernaut | 13.08.2021 8:31 | |
| * * | Доброго дня всем!
Ай нид хэлп.
Помогите верно прочитать п.5.3. и п.5.4 СП 484.
Дано: объект в виде единого здания, школа с 2х и 3х этажной частью.
Часть оборудования размещается на пожарном посту (С2000М, несколько КДЛ, КПБ, рупо |
=> | >>Костыли с ШПС-ами к марту ждали, а уже август заканчивается. С3000 они много-много лет назад обещали, но так и не выдали. Я бы не надеялся так силь | |
 |  |
 |
| | | rookie | 25.12.2020 10:11 | 16 / 3406 | BTS | 12.08.2021 13:16 | |
| * * | Здравствуйте!
Согласно п.6.2.20. СП10.13130.2020 расчетное гидростатическое давление в самостоятельном ВПВ на отметке наиболее низко расположенного ПК не должно превышать 0,6 МПа.
Вопрос в том что подразумевается под гидростатическим давлением в данном |
=> | Karpov ®[12.08.2021 7:44:25]
"Они же там не настолько тупые..."
В СП10,СП485 по прежнему полно ляпов. Но обсуждать возникающие вопросы в режиме | |
 |  |
 |
| | | гоха | 10.08.2021 13:48 | 2 / 1063 | гоха | 10.08.2021 17:21 | |
| * *
 | всем привет.
коллеги, кому не жалко, помогите .... может ли кто-нибудь поделиться ПЗ в разделу ПС для Ф1.3 по новому СП 484. Мне просто в раздел ПБ его вставить.
Дом простой - 1 этаж офисы, 2-8 жилье, без зон безопасности и ПДЗ |
=> | ок.благодарю. | |
 |  |
 |
| | | sergey_ko | 09.08.2021 13:33 | 4 / 1265 | Viss | 10.08.2021 16:59 | |
| * * | Коллеги, прошу не кидать камни...
Можно ли дать общий лифт для двух подземных и двух надземных этажей? Входы в подземных этажах через тамбур-шлюзы....
Не могу найти вразумительное обоснование или опровержение... |
=> | Ну опишите Ваше решение, какие еще объемно-планировочные решения применены, подходит ли Вам это:
4.4.10. В объеме лестничных клеток, кроме незадымляемых, | |
 |  |
 |
| | | Lanskix3 | 07.08.2021 18:19 | 6 / 1278 | EGORik | 10.08.2021 5:43 | |
| * * | Здравствуйте, подскажите пожалуйста, такой момент.
В помещениях где идет производство, при сработке АПС должно ли само производственное оборудование отключатся ?
про Вентиляцию и .т.п . нашел, про само оборудование, не вижу
Камни не кидайте |
=> | Для этого собственно и предусмотрено написание Инструкции по безопасной остановке технологического процесса в которой определяется порядок действий произво | |
 |  |
 |
| | | Орион | 06.08.2021 20:49 | 8 / 1446 | Асашай | 09.08.2021 22:26 | |
| * * | Доброго времени суток. Ситуация такая: заказчик просит смонтировать АПС по проекту 2018 года и соответственно СП5. Можно ли сейчас после отмены СП 5 реализовывать данный проект. Если нет, то на что сослаться
[Пожалуйста в теме конкретизируйте в |
=> | ФЗ-384, ст. 36, ч. 2
Параметры и другие характеристики строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения в процессе эксплуатации здан | |
 |  |
 |
| | | Ded_Moroz | 09.08.2021 10:25 | 5 / 1465 | Timbu$ | 09.08.2021 17:00 | |
| * * | Добрый день, коллеги!
Работая в ТРЦ, заметил, что у донного арендатора в подвесном потолке типа Армстронг (металлический) произведена герметизация швов силиконовым герметиком. Данный факт не отражен ни в одном проекте. Является ли данный факт нарушен |
=> | [ссылка]
Соудаловские герметики вообще не входят в реестр сертифицируемой продукции...
КАркас п | |
 |  |
 |
| | | gas | 09.08.2021 11:43 | 0 / 1099 | | |
| * * | Коллеги, подскажите, пожалуйста, нет у кого лишнего аккаунта ПК Русь "Пожарная безопасность"? Забрал бы за долю малую |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Евген1432 | 05.08.2021 14:41 | 6 / 1275 | Comfire | 09.08.2021 6:11 | |
| * * | Можно ли размещать в производственном здании категории Б технологическую лестницу (темную), объединяющую 1-3 этаж?
п. 4.18 СП 4 говорит, что можно только для сообщения между подвальным этажом и цокольным или первым этажом.
если лестницу нельзя р |
=> | Крюгер ® Все, что известно из вопроса:
производственное здание;
категория Б;
технологическая лестница (темная), объединяющая 1-3 этаж.
Остальное мож | |
 |  |
 |
| | | Nataliya Loyko | 05.08.2021 21:34 | 2 / 1149 | МаксимР | 09.08.2021 3:46 | |
| * * | Доброго времени суток, знатоки. Внимание, вопрос: вносятся изменения в проектную документацию, в том числе лист содержания (основная надпись по форме 4 по ГОСТ Р 21.101). Кто ставит подписи в графе 12, если человек, который разработал документ, уже уволен |
=> | 1. если изменение вноситься не путем "полной замены листа"(зачеркиванием; подчисткой (смывкой); закрашиванием белым цветом), в основной надписи | |
 |  |
Список с