Противопожарное расстояние между Ф5.1 и КПП

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[17.08.2021 10:20:20]
 Здравствуйте. Расстояние между производственным зданием и КПП надо принимать по табл. 1 СП4? То есть КПП рассматривается как общественное здание и минимальное расстояние - 6м? Если расстояние меньше, то стена производственного здания должна быть противопожарной 1-го типа?


[17.08.2021 11:54:36]
 Как корабль назовешь, так оно и поплывёт (с) Andorra1

Организуйте в помещении КПП склад хранения пож. инвентаря. И КПП превратится в складское кат.Д. А там уже другие расстояния.


[17.08.2021 13:10:09]
 в расстояниями между общественными и производственными зданиями на территории производственных объектов в нормах неразбериха полная.
Считаю, что надо по табл. 1 СП 4.13130.2013 смотреть


[17.08.2021 14:23:58]
 На этом форуме сколько-то лет назад шла дискуссия, что есть КПП на производственном объекте: административные помещения или таки к производственным объектам относить. Так вот многоуважаемые форумчане, к мнению которых здесь прислушиваются, если я правильно помню, аргументированно доказывали, что КПП это есть объект тоже производственный, тк вовлечён в организацию производственного процесса


[18.08.2021 9:48:30]
 ВотТакойНик ®, я периодически излагаю такую идею, особенно для случаев, когда режимные мероприятия являются жизненной необходимостью (например атомные станции, аэродромы, гидротехнические сооружения и много чего). Назвать КПП для ВОХРа общественным зданием - язык не поворачивается.

Хитрей всего поступили в этом вопросе авторы СП 1.13130.2020:
"8.2.1. Административно-бытовые корпуса производственных зданий должны проектироваться в соответствии с требованиями раздела 7 настоящего свода правил".
Другими словами: "Это здание не Ф4.3, но проектировать эвакуацию надо как для Ф4.3".
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Противопожарное расстояние между Ф5.1 и КПП      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.