допустима ли герметизация швов в Армстронге силиконовым герметиком.

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик
Ded_Moroz ®

[09.08.2021 10:25:50]
 Добрый день, коллеги!

Работая в ТРЦ, заметил, что у донного арендатора в подвесном потолке типа Армстронг (металлический) произведена герметизация швов силиконовым герметиком. Данный факт не отражен ни в одном проекте. Является ли данный факт нарушением, если да, то чем регламентируется данное нарушение? Нашёл только СП 2 п.4.3, но не очень понимаю, подходит ли он. Спасибо заранее!


[По правилам сайта http://www.0-1.ru/discuss/faq.asp в теме следует приводить сам вопрос. Здесь в каждой ветке обращаются за помощью = Админ]


[09.08.2021 12:39:07]
 О каких швах речь? Стык подвесного потолка и стены?


[09.08.2021 15:25:38]
 Параметры огнестойкости подвесного потолка не нормируются, если это только не специальный потолок (огнезащитная система).
Если прямо охота докопаться, как вариант проверить герметик на соответствие таблицам 28 или 29 приложений к №123-ФЗ, не знаю, где у вас там он висит этот армстронг (хотя вряд ли он сертифицировался как отделочный материал).
Если помещение с армстроногм не путь эвакуации и не зал, то вообще не нормируется


[09.08.2021 16:00:19]
 Речь идет о всех швах, и подвесного потолка по отношению к стене, и сами швы плиточки потолка (напоминаю, плиточки армстронга металлические) по отношению к несущей части подвесного потолка... В общем говоря, арендатор загерметизировал потолок целиком и полностью, но только в швах. Когда к запотолочному извещателю парни полезли, то чтоб открыть плитку армстронга им пришлось не просто... По периметру ножом срезали, да и то еле помогло... Оторвав кусок герметика, поджег его на улице, вне объекта, он горел так, что еле потушил, как пакет, который в горящем состоянии капает...

Сейчас открыл их архитектурный проект, там написано: "для отделки необходимо использовать негорючие (Г0) или слабогорючие (Г1) материалы, не превышающие значения таблиц 3, 28, 29 ФЗ 123."

Думаю, что нескользо зацепок, но найду...


[09.08.2021 16:52:33]
 5. Каркасы подвесных потолков в помещениях и на путях эвакуации следует выполнять из
негорючих материалов. Окрашенные лакокрасочными покрытиями каркасы из негорючих
материалов должны иметь группу горючести НГ или Г1.


[09.08.2021 17:00:28]
 https://soudal.ru/certificates/otkaz...

Соудаловские герметики вообще не входят в реестр сертифицируемой продукции...

КАркас подвесного потолка как был из металла НГ выполнен, так и остался из НГ.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: допустима ли герметизация швов в Армстронге силиконовым герметиком.      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.